Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Дроссельная шайба (Нужна ли дроссельная шайба после последнего прибора в ветке?)
Дроссельная шайба
Мастерсан Дата: Четверг, 06.09.2012, 18:07 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
Приветствую Коллеги. Получил проект СО квартиры. В конце магистрали нижней разводки установлен регистр трехтрубный dn89. L2м. На подаче регистра установлен клапан с термоголовкой, на обратке запорный кран. Так вот, ниже запорного крана по проекту установлена дроссельная шайба. Никак не пойму задачу этой шайбы. Вроде клапан присутствует и с его помощью можно все отрегулировать. Зачем шайба? Спасибо за подсказки. С уважением Мастерсан.

Миссия выполнима!
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 06.09.2012, 20:46 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1068
Репутация: 14
Статус: Offline
Любая регулирующая аппаратура может обеспечить только определенный допустимый диапазон изменения расхода (характеризуется коэф. вентиля он показывает какой расход воды (м3/час )проходит через него при разности давления 1 бар ) .В Вашем случае, возможно, применили, дополнительно ,шайбу для избежания недопустимого шумообразования (свыше 25 дБ) в арматуре.

Добавлено (06.09.2012, 19:18)
---------------------------------------------
Для каждой конструкции клапана имеется своя зависимость гидравлических сопротивлений от расхода воды,может быть для другой марки клапана не было бы необходимости устанавливать шайбу при этих параметрах теплоносителя (температуры ,расхода , напора)

Добавлено (06.09.2012, 20:46)
---------------------------------------------
Еще вариант :шайба затрудняет несанкционированно влиять на балансировку СО.

 
konst Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:21 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Во-первых. Вижу весьма интересное и перспективное дизайнерское решение - использовать в квартире в качестве отопительных приборов регистры из гадких труб длинной 2 метра. Было бы крайне любопытно увидеть фотографии интерьера этого последнего писка моды.

Во-вторых. Если на одной ветке отопления висят параллельно: стальные панельные радиаторы (имеющие сравнительно высокое гидравлическое сопротивление) и регистр из гладких труб (имеющий низкое сопротивление), то, в общем-то весьма разумно "придавить" регистр, чтобы выровнять его сопротивление с другими приборами. Однако использовать для этого шайбу - анахронизм. Для этого на обратке вместо запорного крана устанавливают специальный регулировочный вентиль. Например, вот такой (или аналогичный):
http://www.herzarmaturen.ru/doc/02/04_rl_5/normal.pdf


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
rost81 Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:03 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Днепропетровск
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Прочтите вот эту статью о разновидностях и сверах применения шайб
Думаю там вы найдете ответ на ваш вопрос
 
prochor Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 04:50 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Кувандык
Группа: Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
Если система тупиковая и ее считали ручками , а не прогой то шайба скорее должна быть.Потому как тупик практически ни считается.Отсутствует какая то вумная таблица по подбору диаметров магистралей , о которой не знают даже монгие профессора ТВГ.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Дроссельная шайба (Нужна ли дроссельная шайба после последнего прибора в ветке?)