Труба для ТП. Что предпочесть?
Rjavii Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 16:56 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:04 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Любой из сшитых полиэтиленов.
 
Slayer Дата: Понедельник, 27.08.2012, 19:32 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Местный
Группа: Граждане
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
А чем металлопластики не угодны ? На мой взгляд более технологично нежели пексы...
 
Rjavii Дата: Понедельник, 27.08.2012, 21:55 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriu Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:47 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
2500 метров МП16 в полах. Вроде "Хенко" написано. Обнаружил маленькую течь в одной из комнат. Нашёл эту течь. Труба на протяжении 20-25 см как бы волдырями вздулась. Ну и две дырдочки махонькие. Вот гадаю - повредили при укладке(может, думаю, как-то ненароком сплющили и выпрямили) или брачокс был? По внешнему виду я бы не предположил искусственное повреждение.
В самом начале эксплуатации(года 3-4 назад) я несколько раз поддавал давление около 4 бар во все полы.
Испытываю разные варианты заделки, оптимального пока не нашёл. В процессе ремонта давлю в петлю в этой комнате до 8 бар, труба не вздувается.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:55 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Любой из сшитых полиэтиленов.


Поддержу. Мы тоже во всех проектах все что в стяжку только сшитый полиэтилен. Вот то что открыто, на выбор заказчика, хоть ПП, хоть медь, хоть чернь.

Quote (Valeriu)
2500 метров МП16 в полах. Вроде "Хенко" написано. Обнаружил маленькую течь в одной из комнат.


Ну вот как бы поэтому стараемся и не использовать МП. Довольно часто встречается подобная ситуация. Труба не расслоилась внутри?


Все ИМХО
 
Sahara Дата: Вторник, 28.08.2012, 03:10 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Есть еще PE-Xc. На мой взгляд - это вопрос скорее религиозный, какой сшитый полиэтилен лучше. Есть еще поперечно сшитый полиэтилен - PE-RT, который дешевле пексов и активно применяется для теплых полов.

wiski makes me 4 WD
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 28.08.2012, 06:32 | Сообщение # 8
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Мы стараемся использовать только МП трубу и только LG 15х20.
В прошлом году 30 км закатали.
Сшитый ПП не используем,к нам ,видимо,везут самый дешёвый...


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Valeriu Дата: Вторник, 28.08.2012, 06:54 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
Труба не расслоилась внутри?

Я её ещё не резал.
А никто не знает суперспособа заделки дырки в трубе?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 28.08.2012, 08:21 | Сообщение # 10
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Обычно,если вдруг кто продырявит трубу,вокруг дырки надо выдолбить бетон так что бы можно было надеть фитинг.

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Вторник, 28.08.2012, 09:42 | Сообщение # 11
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Фитинг в стяжку? facepalm По уму нужно муфту делать.

Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 28.08.2012, 10:56 | Сообщение # 12
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
А как муфтой запаять трубу?Метр на метр бетона раздолбать?
В ТЦ,где закатали ТП МП трубой,строители просверлили её в одном месте.Сняли плитку,под ней раздолбали бетон 300ммх150мм,глубиной 100мм и фитингом заделали дыру.
В этом случае повезло что труба МП.
А сколько потребовалось бы ума,чтобы запаять трубу?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Мастерсан Дата: Вторник, 28.08.2012, 14:59 | Сообщение # 13
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Седельная насадка?

Миссия выполнима!
 
adstern Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:04 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
фитинг под пресс (не резьбовой) легко в стяжку.
 
Kass Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:38 | Сообщение # 15
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
В ТЦ,где закатали ТП МП трубой,строители просверлили её в одном месте.Сняли плитку,под ней раздолбали бетон 300ммх150мм,глубиной 100мм и фитингом заделали дыру.


Об этом можно будет говорить через несколько лет. wink

Quote (adstern)
фитинг под пресс (не резьбовой) легко в стяжку.


Да вопрос не в технологии фитинга. Просто бетон дает усадку и любой выступ на трубе испытывает большие нагрузки. Поэтому и полы то заливают с трубой под давлением, что бы как то компенсировать усадку. Так что каким бы прессом не опресовывать, сам бетон гораздо более сильный пресс. Какие силы и в каком направлении будут приложены на фитинг, сложно предугадать.

Хотя если не себе, а в ТЦ, то наверное можно убедить заказчика и технадзор, что так можно. wink


Все ИМХО
 
Николай_Иванович Дата: Вторник, 28.08.2012, 18:01 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
. Так что каким бы прессом не опресовывать, сам бетон гораздо более сильный пресс. Какие силы и в каком направлении будут приложены на фитинг, сложно предугадать.

А если его (фитинг)закрыть гильзой(допустим гофрир.трубкой),ведь как- то вопрос ремонта трубопровода решать надо?Не переделывать же весь пол. smile
 
Valeriu Дата: Вторник, 28.08.2012, 19:31 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Пробовал варианты:
1.Есть лента для гидроизоляции(название не помню, стоимость 250руб рулон 25м) - чёрного цвета, ширина около 50мм, очень эластичная, очень тонкая(тоньше электроизоляции) -
а) наматывал внавал с очень хорошим натягом;
б) наматывал рядами с очень хорошим натягом
в)наматывал рядами с очень хорошим натягом и сверху через резину(куски камеры от авто) прижимал разьёмной муфтой.
Результат один - просачивается воздух и вода через стыки ленты.
2.Заклеивал отверстия резиной(велос. камера) на клей НЦ-88, сверху автокамера опять на клей, прижимал всё это разьёмной муфтой.
Результат тот же - вода дырочку находит!
Муфта самодельная - труба на 25 длиной 25 см распущена вдоль, приварены 4 уха под болты.
Прихожу к выводу, что давление в 8 бар(испытательное) самоделками не загерметизировать.
Наверное, лучшее - фитинги под пресс, принять меры
Quote (Kass)
любой выступ на трубе испытывает большие нагрузки
- к устранению этого явления(закрыть фитинги пенопластом).
Но пресса нет и не предвидится.....
Хотя есть гидравлические прессы для опрессовки кабельных наконечников...


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Mij-gan Дата: Вторник, 28.08.2012, 20:27 | Сообщение # 18
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Но пресса нет и не предвидится....

Ну Вы же не в пустыне Сахара живёте! Думаю в Люберцах, на той же "Егорке", можно взять пресс в аренду.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
VikT Дата: Среда, 29.08.2012, 01:46 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (adstern)
фитинг под пресс (не резьбовой) легко в стяжку.

Да текут они, гады, со временем.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Александр_Первый Дата: Среда, 29.08.2012, 04:33 | Сообщение # 20
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Kass)
Просто бетон дает усадку и любой выступ на трубе испытывает большие нагрузки

Да не будет там никаких усадок и нагрузок,всё давно "усело",а нагрузка равномерная на керамогранит.
Лично у себя в 97 г. так заделали дырку и до 06 всё продержалось без проблем,когда разломали -фитинг как новый был,мог ещё хоть 100 лет продержаться.