Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Труба для ТП. Что предпочесть? (PE-Xa, PEX-b, PEX-b/EVON/PEX-b или МП трубу?)
Труба для ТП. Что предпочесть?
Kass Дата: Среда, 29.08.2012, 09:57 | Сообщение # 21
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
А если его (фитинг)закрыть гильзой(допустим гофрир.трубкой),ведь как- то вопрос ремонта трубопровода решать надо?


Вот уже и получится некая муфта. Об этом и речь. smile Важно снять всякую нагрузку на фитинг. Но я бы на гофру не надеялся. Лучше поверх обеть трубу большего диаметра.

Quote (Valeriu)
Прихожу к выводу, что давление в 8 бар(испытательное) самоделками не загерметизировать. Наверное, лучшее - фитинги под пресс, принять меры


Я думаю, что нужно всткрывать трубу. Очень похоже, что она расслоилась, и менять придется какой то участок.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Среда, 29.08.2012, 13:20 | Сообщение # 22
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Интересно-какое будет "давление" на фитинг 30 мм.слоя бетона?
Как такое давление может причинить вред металлическому фитингу?
Да.чуть не забыл-внутри трубы и фитинга будет жидкость под не большим,но давлением,которое,хоть не много,но компенсирует встречное давление.
А не раздавит ли оно трубу изнутри и не порвёт бетон?!А?! facepalm


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
RUZALIN Дата: Среда, 29.08.2012, 16:35 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Александр, Константин говорит не о давлений сжатия трубы верхним слоем бетона, а речь о давлений растяжения фитинга относительно насаженной трубы, при усадке бетона. Я так понимаю.
 
Mij-gan Дата: Среда, 29.08.2012, 16:40 | Сообщение # 24
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
давлений растяжения фитинга относительно насаженной трубы, при усадке бетона

Не можешь пояснить, КАК ты это себе представляешь? В какие стороны растягивается фитинг (относительно трубы) при усадке бетона? cool


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Среда, 29.08.2012, 16:50 | Сообщение # 25
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Я ещё не сошёл с ума, чтобы тратить время на объяснение этих процессов cool
 
Mij-gan Дата: Среда, 29.08.2012, 18:13 | Сообщение # 26
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Я ещё не сошёл с ума, чтобы тратить время на объяснение этих процессов

Не, ну а чего? Вон дядька Kass периодически вспоминает свой дисер - "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов", а тебе про растяжение фитинга при усадке бетона - слабО? biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Valeriu Дата: Среда, 29.08.2012, 18:28 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Mij-gan, biggrin .

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 30.08.2012, 04:41 | Сообщение # 28
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Грешным делом,вспомнил,что когда перший раз,у себя,раскатывали трубу под аля-ТП,закатали обычную не армированную трубу метров так 600-700.
Так где труба стыковалась,соединяли фитингами и для обслуживания ентих фитигов,заводили в банки и накрывали другой банкой....
Щаз вспоминаешь всё это с улыбкой biggrin от такой!
Трубу раскатали по схеме-как бык поссал.... tongue


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:06 | Сообщение # 29
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Не можешь пояснить, КАК ты это себе представляешь? В какие стороны растягивается фитинг (относительно трубы) при усадке бетона?


"Стесненная деформация усадки бетона приводит к появлению в железобетонном элементе начальных, внутренне уравновешенных напряжений растягивающих в бетоне и сжимающих в арматуре."

http://www.oblprom.ru/article....na.html

"Значительное влияние на сопротивление сдвигу оказывают форма сечения и характер поверхности арматурного стержня. Сопротивление сдвигу стержней полосовой арматуры составляет около 20 кг/см2, квадратной около 30 кг/см2, круглого сечения — около 36 кг/см2, а сопротивление сдвигу арматуры периодического профиля достигает 60 кг/см2."

http://www.2tavr.ru/42.html

Надеюсь все понимают, что в данном случае труба выполнят роль арматуры. Усилие сдвига для круглого сечения 36 кг/см2. wink


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:29 | Сообщение # 30
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Сопротивление сдвигу круглой арматуры - 36 кг/см2. А устанавливая на трубу фитинг, мы тем самым нашу "арматуру" делаем по сути "арматурой периодического профиля", увеличивая сопротивление сдвигу до 60 кг/см2. cool

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Труба для ТП. Что предпочесть? (PE-Xa, PEX-b, PEX-b/EVON/PEX-b или МП трубу?)