Теплоаккумулятор
Мастерсан Дата: Среда, 22.08.2012, 13:42 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Приветствую Коллеги! Прошу подсказки. Пытаемся изготовить бак. Сталь 3мм, высота 1000мм, длина 1000мм., ширина 500 мм., под давление 2кг.. Вопрос: сколько поставить внутри бака переборок, и каким образом, что бы исключить разрыв сварочных швов. Заранее благодарен. С уважением Мастерсан.

Миссия выполнима!
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 22.08.2012, 15:01 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Швы разорвать не должно(если только косорукий сващик варил) ,а вот раздуть немного может,поэтому лучше над ребрами жесткости подумать ....(как-то приходилось соединять внутри противоположенные стенки бака уголками между собй,но это была большая емкость)

Добавлено (22.08.2012, 15:01)
---------------------------------------------
если по середине бака сделать пояс из уголка и соединить(уголком) крестом стенки между собой? Думаю будет достаточно.

 
Мастерсан Дата: Среда, 22.08.2012, 15:31 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Благодарю Николай Иванович. Другими словами, получится усилие разрыва будет действовать на стенки длиной и высотой уже не 1000, а 500 мм.. Я правильно понимаю?

Добавлено (22.08.2012, 15:31)
---------------------------------------------
И еще, уголки пояса приваривать сплошным швом или прихватками будет достаточно?


Миссия выполнима!
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 22.08.2012, 23:18 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Прихватки лучше делать в шахматном порядке т.к. сварочный сплошной шов только ослабит металл:" подрезом" шва ,перегревом околошовной зоны..
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 23.08.2012, 13:55 | Сообщение # 5
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
Сталь 3мм, высота 1000мм, длина 1000мм., ширина 500 мм., под давление 2кг..

Это пол куба-при давлении 2 кг ёмкость не порвёт,может только,слегка раздуть.Рёбра жёсткости,как пишет Николай_Иванович, предотвратят вздутие.
Вопрос в другом- на хрена тебе цэ геморрой?
Ведь продаются в ассортименте баки мембранные для ГВС,которые уже рассчитаны на гораздо большее давление.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Мастерсан Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:55 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Саня, баков будет четыре, т.е. общая емкость аккумулятора 2 куба.....

Миссия выполнима!
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 23.08.2012, 15:24 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
баки мембранные

Саша,они ,помоему, все без камер,предназначены для аккумуляции гор.воды.
 
Лёлик Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:23 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Понимаю, что сами делаете для экономии, но может всё-таки бойлера 500-литровые?
Опять-таки, если всё же самодельный - то круглое раздуть сложнее...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Мастерсан Дата: Пятница, 24.08.2012, 03:19 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Лелик, дорогой, у меня Зак прижимистый весьма. Круглый конешно лучче, только нет возможности. Приходится лепить прямоугольные. Опять же, опыт приобрету........
Спасибо всем! Николай Иваныч, особый респект!!!


Миссия выполнима!
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:37 | Сообщение # 10
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Нафиг парится с изготовлением?!
Всё равно дороже выйдет и колхозно...
smile
Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA-PRO 100 vert 1 100 синий 5928 руб.
Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA-PRO 200 vert 1 200 синий 11210 руб.
Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA-PRO 300 vert 1 1/2 300 синий 13338 руб.
Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA-PRO 500 vert 1 1/2 500 синий 22952 руб.
Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA-PRO 750 vert 1 1/2 750 синий 39292 руб.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:39 | Сообщение # 11
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Прикрепления: 9774880.jpg (10.6 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Mij-gan Дата: Пятница, 24.08.2012, 11:42 | Сообщение # 12
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Саш, - Теплоаккумулятор. А ты упорно гидро предлагаешь cool

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 24.08.2012, 13:39 | Сообщение # 13
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
А ты упорно гидро предлагаешь

Тот же Х только в профиль...
Это просто для примера-улавливаешь нить?! cool
Для поставленной задачи,легко найти теплоаккумулятор в фабричном исполнении,по приемлемой цене,который будет выполнять свои функции без проблем ну очень.очень ,очень долго.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Мастерсан Дата: Пятница, 24.08.2012, 14:14 | Сообщение # 14
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Саня теплоаккумулятор, аккумулирует тепло от котла, затем раздает его (тепло) по тепловым контурам....

Добавлено (24.08.2012, 14:14)
---------------------------------------------
Ну это, типа гидрострелка biggrin


Миссия выполнима!
 
min Дата: Среда, 29.08.2012, 01:01 | Сообщение # 15
Претендент
Город: Винница
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Изготавливать ТА под давление прямоугольным- cry .Если уж охота поиграться, то варите однозначно цилиндр а дно и крышку конусите, или "чашкой дело". Примерно так
На фото ТА с плавающим бойлером, в последствие флянец был заменен на чашку а вместо болтов сварочный шов.
Иначе будет БУУУУМ.

Готовое изделие.
 
Kass Дата: Среда, 29.08.2012, 10:02 | Сообщение # 16
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Вот у меня тоже огромные сомнения относительно параллелепипеда. Всегда цилиндр с полусферами снизу и сверху делается. Если нужно делать разборный, то фланцы нужно делать по середине цилиндрической части, а не у концов.

Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Среда, 29.08.2012, 13:11 | Сообщение # 17
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
теплоаккумулятор, аккумулирует тепло от котла,

Толян,я енто соображаю,только одного не пойму-зачем весь ентот геморрой?!
Ведь для того что бы аккумулировать тепло,нужно иметь его избыток,а от куда берётся избыток?
От не правильного используемого отопительного оборудования!
Если использовать двухконтурный бойлер для отопления и ГВС,то таких проблем,ваще не возникает-зачем делать то-что создаёт проблемы?!
Это не экономия-это лишние затраты.
Никто и никогда не получит из тонны нефти две тонны бензина.Никогда!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Четверг, 30.08.2012, 09:56 | Сообщение # 18
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Ведь для того что бы аккумулировать тепло,нужно иметь его избыток,а от куда берётся избыток?


Александр, посмотри любой блок питания. Избытка энергии нет, но во всех после выпрямителя стоит довольно емкий конденсатор. wink

В обоих случаях сие есть интегрирующий элемент схемы. smile


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 31.08.2012, 03:30 | Сообщение # 19
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Константин,электрическая энергия и тепловая энергия,немножко разные по происхождению-ведь так?
И сохранять их приходится,немножко,разными принципами.
Для того что бы получить тепловую энергию,нужно чем-то воспроизвести её,путём сжигания топлива,нагрева электричеством или использую солнечную энергию.
А сохранять энергию без потерь ещё не научились.
Народ полагает,что теплоаккумулятор,позволит экономить топливо и иметь большой запас ГВС.
Имея,допустим, ТА в 300 литров и начав пользоваться горячей водой,через подпитку,начнёт поступать холодная вода,которая,довольно быстро,смешается с горячей,став тёплой а за тем и вовсе холодной.И весь смысл в поддержании горячей воды в ТА пропадает.Теплообменник не успеет нагревать поступающую воду в ТА даже если он будет нагрет до +90 С.
Если увеличивать объём ТА в 2-3 раза,то и расход энергии возрастёт,вот и спрашивается-зачем городить дорогой огород?
Зачем поддерживать в ТА большой объём горячей воды весь день,когда ГВС нужна,по сути,только утром и вечером?!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Мастерсан Дата: Пятница, 31.08.2012, 08:00 | Сообщение # 20
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Саня превед! Хм....эфто не моя затея вообще то. Зак решил сэкономить на электричестве, на ночном тарифе, т.е. ночью котел работает на ТА, а днем ТА раздает тепло при неработающем электрокотле. Кста, СО комбинированная ТП+РСО, ГВС тупиковая же от двух Термексов по 150л.....
Николай Иваныч, один бак слепили по вашей подсказке, вчера прессанули на 1,5 кг., вроде держит. Система будет работать на 0,7 кг., предохранители Валтек до 1кг откроются если что.....


Миссия выполнима!
 