Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Можно ли использовать евроконус ВАЛТЕК с коллектором IVR ?
Можно ли использовать евроконус ВАЛТЕК с коллектором IVR ?
вадим Дата: Суббота, 02.06.2012, 21:33 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Можно ли использовать евроконус ВАЛТЕК с коллектором IVR ? Или эти штуки универсальны и зваимозаменяемы у разных производителей?
Прикрепления: 3201291.jpg (165.5 Kb)
 
Mij-gan Дата: Суббота, 02.06.2012, 22:50 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Не претендую на истину в последней инстанции, но сам термин - "евроконус", предполагает универсальность и стандартизованность данного фитинга (см. Евророзетка, Евроремонт и. т. п.).

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
вадим Дата: Суббота, 02.06.2012, 22:56 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
ох, что только мы не понимаем под словом евроремонт )))
 
Mij-gan Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:20 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Окей, но евророзетка не предполагает разночтений? smile Но учитывая, что это Валтек - хз:)))))

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 01:29 | Сообщение # 5
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (вадим)
ох, что только мы не понимаем под словом евроремонт )))

biggrin
вадим, а спаять коллектор не проще?Да с кранами американками.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Sahara Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 02:46 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
вадим, по моему очевидно всё. да.

wiski makes me 4 WD
 
вадим Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:21 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
вадим, а спаять коллектор не проще?Да с кранами американками.

и расходомеры изолентой примотать покрепче ..к американкам...
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 04.06.2012, 00:11 | Сообщение # 8
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (вадим)
и расходомеры изолентой примотать покрепче ..к американкам...

wacko какие такие-расходомеры?Для чего они на коллекторе?Что мерить будут?Спирт-водку? smile


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Мастерсан Дата: Понедельник, 04.06.2012, 01:27 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1863
Репутация: 12
Статус: Offline
Бывают заки, отдающие предпочтение коллектору с расходомером, это когда расход теплоносителя можно настроить одинаковый по всем петлям, только при одинаковой длине петли расход итак одинаковый... biggrin Зато у зака коллектор гламурный biggrin

Миссия выполнима!
 
Sahara Дата: Понедельник, 04.06.2012, 02:26 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Мастерсан, позволю себе заметить, что гламура в расходомере никакого нет, даже если петли одинаковые по длине. Более того, большинство коллекторных групп подразумевает модернизацию этими самыми расходомерами, стоимость которых в районе 100 р. за штуку. Добавлю также, что отсутствие этих маленьких, но необходимых предметов, рождает в головах пользователей самые неожиданные идеи при эксплуатации, вплоть до теории всеобщего заговора подрядчиков против них.
Таки визуальный контроль штука доходчивая, полезная и недорогая. Не стоит сбивать с толку Вадима мнимой ненужностью разумных решений.


wiski makes me 4 WD
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 04.06.2012, 04:10 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Sahara)
Таки визуальный контроль штука доходчивая, полезная и недорогая.

Я тоже считаю, что расходометр -это как налядное "пособие" ,помогающее правильно настроить , проконтролировать и продемонстрировать свои расчеты (расхода ) ,хотя сам прользуюсь методом " научного тыка"- балансирую вручную с помощью пирометра иил ладони руки smile
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:13 | Сообщение # 12
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Мужики-без обид!Расходомеры на ТП вещь не практичная,даже бестолковая.Тем паче как у вас укладывают ТП- улиткой.
Цена конечно смешная,но зачем ставить то,что работать не будет?!
Уменьшив поток в одной ветке,другой,которая рядом придётся греть больше.
Да и вообще,регулировать поток должна автоматика отопительного оборудования,в зависимости от выставленной Т в помещении.
Тогда не надо будет бегать каждый раз к коллектору,что бы регулировать поток.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:21 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Уменьшив поток в одной ветке,другой,которая рядом придётся греть больше.
Саша,не понятно почему больше ,мы ,ведь, и ее отрегулируем,хоть" рукой" ,хоть расходомером smile
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:34 | Сообщение # 14
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
,не понятно почему больше ,мы ,ведь, и ее отрегулируем,хоть" рукой" ,хоть расходомером

Если между трубами в ветках расстояние 20-25 см. и в одной ветке поток(допустим) 10 л/сек. а в другой 5 л\сек. при Т теплоносителя + 40 С,что будет происходить?
"Зеброй" ТП сделать не получится.ТП должен греть равномерно по всей площади,а убавлять и прибавлять,должна комнатная автоматика,которая регулирует поток теплоносителя включением насоса и остановкой оного.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Лёлик Дата: Понедельник, 04.06.2012, 12:41 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Коллектор о 12-ти петлях, которые могут расходиться не только по разным крыльям здания, но и по разным этажам - без расходомеров иной раз и не запустишь, не то что отбалансируешььь

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
вадим Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:25 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
расходиться не только по разным крыльям здания, но и по разным этажам

у меня 8 контуров - на 2 этажах, совершенно верно.

Добавлено (04.06.2012, 14:25)
---------------------------------------------

Quote (Александр_Первый)
.Тем паче как у вас укладывают ТП- улиткой.
это как так? а как надо у вас ?
 
Sahara Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:46 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Александр_Первый, что ж за ветка такая с расходом 10 л/сек?

wiski makes me 4 WD
 
Al Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:01 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Расходомеры нужны. Даже в одной комнате о 3-х контурах. Не сбивайте людей со стремления использовать привычные и полезные вещи. Автоматика- оно понятно нужна. И желательно разговаривающая с контроллером ))
Александр_Первый, не успел на работе спросить- была же тут фотка паяных разноцветных ПП заготовок. Куда- то делась. Они зачем такие нужны были?


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:37 | Сообщение # 19
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
в одной ветке поток(допустим) 10 л/сек. а в другой 5 л\сек
...

Quote (Al)
Расходомеры нужны.

Ага-как собаке пятая нога tongue
Чёт у меня закралось сомнение,что нормальные расходомеры стоят сто рублёфф... wink наверно китальянские.
Quote (Al)
была же тут фотка паяных разноцветных ПП заготовок. Куда- то делась. Они зачем такие нужны были?

Это в теме про спайку.
Там вапрос прозвучал-нихто так и не ответил...


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Mij-gan Дата: Вторник, 05.06.2012, 10:47 | Сообщение # 20
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Там вапрос прозвучал-нихто так и не ответил...

тоже мне - Бином Ньютона cool


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 