В какой из коаксиальных труб выпадает конденсат?
Angelski Дата: Вторник, 22.05.2012, 19:47 | Сообщение # 1
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Собственно по теме... Т.к. отчаялся в г. Санкт-Петербурге купить вертикальный конденсатосборник 60\100 думаю как его сколхозить....

Добавлено (22.05.2012, 19:47)
---------------------------------------------
вот артикул BAXI: KHG 714119710


Берегите воду- разбавляйте её
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.05.2012, 23:09 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Конденсат выпадает, когда теплый воздух охлаждается. То есть в вашем случае выпадает во внутренней трубе коаксиалки.
 
Mij-gan Дата: Среда, 23.05.2012, 11:19 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
RUZALIN, это как? Там же дымовые газы. Мне кажется, что конденсат должен выпадать на внутренней поверхности внешней трубы

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Прохожий Дата: Среда, 23.05.2012, 12:00 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
У меня третья версия biggrin
Конденсат образуется на наружной стенке внутренней трубы


Я не 1
 
Mij-gan Дата: Среда, 23.05.2012, 13:15 | Сообщение # 5
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Про наружную стенку внутренней трубы я тоже подумал, но методом последовательных исключений (подышать на стекло, приподнять крышку кастрюли с кипящей водой) я этот вариант исключил biggrin

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.05.2012, 15:40 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Там же дымовые газы

Вот эти дымовые газы и охлаждаются холодным потоком идущим по внешней трубе и выпадают в конденсат. Так что конденсат будет во внутренней трубе, проверено smile
 
Mij-gan Дата: Среда, 23.05.2012, 18:00 | Сообщение # 7
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
А ты возможно прав cool

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Sahara Дата: Среда, 23.05.2012, 20:26 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Только почему-то лёд выгребаем из наружной трубы. Во внутренней трубе он не успевает остыть. А вот приходящий воздух - успевает нагреться за время движения.

wiski makes me 4 WD
 
Angelski Дата: Среда, 23.05.2012, 20:45 | Сообщение # 9
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Дык есть у кого конденсатосборник под рукой? Кто могёт посмотреть? Или прислать мне конденсатосборник за недорого?

Берегите воду- разбавляйте её
 
Sahara Дата: Среда, 23.05.2012, 22:09 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Друже, а почему аналоги не смотрим? Те же яйцы, тока в наличии в России, например Конти и Роял Термо. В северной столице наверняка найдешь.

wiski makes me 4 WD
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.05.2012, 22:56 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Sahara)
Только почему-то лёд выгребаем из наружной трубы.

Тоже ответ логичен: это иней образованный от выхлопа. Обычно происходит это безобразие в очень холодную погоду за бортом.
 
Прохожий Дата: Четверг, 24.05.2012, 10:45 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Тоже ответ логичен: это иней образованный от выхлопа.

Тогда получается конденсатоотводчик не поможет от процесса выгребания льда? Отоночто, а мужики то не знают! biggrin


Я не 1
 
Лёлик Дата: Четверг, 24.05.2012, 12:17 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Вы о разных котлах говорите, у конденсационника уклон в сторону котла. У меня раз смонтировали без наклона, текло из стыка внешней трубы.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Прохожий Дата: Четверг, 24.05.2012, 16:49 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Лёлик, ты нас не путай. До твоего прихода никто о конденсационниках слова не сказал.

Я не 1
 
Лёлик Дата: Четверг, 24.05.2012, 17:59 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Звиняйте, если что oops ...
У Будеруса для обычных настенников тоже должен быть:
Горизонтальный cток для конденсата Ø 60/100 мм MD 114 7 747 380 042
Вертикальный cток для конденсата Ø 60/100 мм MD 115 7 747 380 041


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
BAXI-Ural Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:33 | Сообщение # 16
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Angelski)
отчаялся в г. Санкт-Петербурге купить вертикальный конденсатосборник 60\100

"Энергосбыт" возит.. Ну не сразу,- дык, и не зима....


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Angelski Дата: Четверг, 24.05.2012, 20:01 | Сообщение # 17
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Не возит... И терморос не возит... Конти тоже нет. Скажите из какой трубы слив. Я патрубок вварю....

Берегите воду- разбавляйте её
 
RUZALIN Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:54 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Слив из внутренней трубы, но там и сборник нужно сделать, типа чашки. В том году у Термороса вроде было, но в Казани.
 
Jar Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:03 | Сообщение # 19
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
еще как энергосбыт возит, Женю напрягите

когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 25.05.2012, 12:01 | Сообщение # 20
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Читаем инструкцию...



и шоб не была звездежу -делаем по чертежу...
Прикрепления: 2104274.jpg (197.1 Kb) · 8647851.jpg (139.7 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 