Quote (OCA)
посмотрел но там забивается общий объем системы, а как найти объем бака не догоняю.
Вычесть из полученного результата объем системы отопления (если это так важно). А так - вот тебе объем воды, который сохранит данное количество тепла при такой-то дельте такое-то время. Часть этой воды - действительно в системе, но ее количество мало, так что можно принимать именно такой объем ТА. Аристошкин расчет счас гляну. Спасибо за инфу.
Добавлено (29.04.2009, 14:17)
---------------------------------------------
Сейчас посчитал ТА по таблице Аристошки и по своей. Сошлось копейка в копейку
Так что таблице Аристошки мона верить на все 100% (в своей-то я уверен - сам составлял потомушта).
Рекомендую пользоваться таблицей Аристошки, так как она "заточена" именно под ТА и еще считает собственные теплопотери в окружающую среду (правда надо коэффициент теплопроводности "своей" теплоизоляции знать ).
А ежели кому в ней "многа букав", тады моей пользуйтесь , хоть она и обратная
В общем, мой вердикт - все ОК