Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Главная
Регистрация
Въезд в городок
Количественное регулирование подачи теплоносителя в СО - Страница 2 - Форум
Меню сайта
Главная страница
Информация о сайте
Каталог файлов
Каталог статей
Форум
Фотоальбомы
Гостевая книга
Обратная связь
Блог
FAQ (вопрос/ответ)
Каталог сайтов
Игротека
Онлайн игры
Форма входа
Логин:
Пароль:
запомнить
Забыл пароль
|
Регистрация
Поиск
Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1.
Положительно. Очень нужная вещь.
2.
Пока не определился.
3.
Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4.
Отрицательно. Нет смысла.
Результаты
|
Архив опросов
Всего ответов:
187
Мини-чат
Для добавления необходима авторизация
Комментарии
Друзья сайта
Инженерная библиотека
Официальный блог
Сообщество uCoz
FAQ по системе
Инструкции для uCoz
Приветствую Вас,
Гость
·
RSS
Почтовое отделение нашего городка
26.12.2024, 09:08
на сайте
в интернете
[
Новые сообщения
·
Участники
·
Правила форума
·
Поиск
·
RSS
]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
[
Отметить все сообщения прочитанными
]
Страница
2
из
2
«
1
2
Модератор форума:
Прохожий
,
теплоноситель
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Отопление
»
Количественное регулирование подачи теплоносителя в СО
(Энергосберегающая технология КОМОС)
Количественное регулирование подачи теплоносителя в СО
Gso
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:01 | Сообщение #
21
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Quote
(
VikT
)
Мы о схеме на рисунке в 1-ом посте.
Где на той схеме ИТП, рециркуляция, ТГ?
Quote
(
VikT
)
Процент рециркуляции зависит от температуры обратки ТС. И больше не от чего. Тем более от уличной температуры. Да и первый раз слышу даже от таком
Если котелки для дач то да, согласен.
Kass
, Вам о управляемом процессе, мощностью не в одну охапку дров, о том как положено и должно быть. Понятно, в домашнем котелке слеза идёт и ладно, хозяин божится, всё супер. На более менее ... котельне не прокатит.
Quote
(
VikT
)
Премию давать. Ведь потребители экономят теплосетям энергию на транспорт теплоносителя.
Это шутка?
За такую экономию именно штрафуют!
Quote
(
VikT
)
Так холодно же будет
Не, ну хорош прикалываться, люди ведь читать будут
Quote
(
Ликреонский
)
На рециркуляцию уйдет вся экономия.
Капец!!!
VikT
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:52 | Сообщение #
22
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений:
1565
Репутация:
18
Статус:
Offline
Quote
(
Gso
)
Где на той схеме ИТП, рециркуляция, ТГ?
А Вы представьте сами.
Данная схема, в принципе, и есть ИТП
Убогий немного.
Quote
(
Gso
)
Если котелки для дач то да, согласен. Kass, Вам о управляемом процессе, мощностью не в одну охапку дров, о том как положено и должно быть. Понятно, в домашнем котелке слеза идёт и ладно, хозяин божится, всё супер. На более менее ... котельне не прокатит.
Этим что сказать то хотите?Что должно быть? Зависимость рециркуляции от наружной тем-ры? Она есть, только косвенная, а не прямая.
Quote
(
Gso
)
Не, ну хорош прикалываться, люди ведь читать будут
А чё, не будет?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Kass
Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:35 | Сообщение #
23
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
14120
Репутация:
80
Статус:
Offline
Quote
(
VikT
)
2. Снимают прежнюю мощность, при меньшем расходе теплоносителя. Но тогда снизится и расход в сети. Расход в котловом контуре будет прежним, поскольку начнется подмес из подачи котлов в их обратку. Та самая рециркуляция, призванная поддерживать температуру обратки.
Расход не снижается. Что происходит у таких потребителей? Они в целях экономии поджимают расход при потеплении. Изначально расход снижается. Вся конечная ветка остывает. Потом регулятор начинает открывать клапан. расход возрастает и весь холодный теплоноситель устремляется в сторону котельной. Если в этом случае увеличить резко подачу и ввести рециркуляцию при постоянном расходе через котел, то провалится перепад давления в сети, начинается провал у остальных потребителей, и их регуляторы начинают отыгрывать этот провал. Потом температура обратки поднимается, циркуляцию на котлах снимаем, резко вырастает перепад в сети, на что опять реагируют регуляторы у потребителей. В итоге все регуляторы системы входят в резонанс. Как то давно уже мы моделировали эту ситуацию. Как то и тут я выкладывал графики модели подобного резонанса где то в теме про термоголовки. Недавно на видео снимал подобную ситуацию на объекте. когда входной регулятор перепада на входе в ИТП входит в резонанс с колебаниями перепада в сети. Если интересно как это выглядит, могу выложить это видео.
Именно поэтому в больших котельных с развитой сетью ЦТП и ИТП, если делается грамотный проект и расчеты, реакцию автоматики сильно затупляют по интегральной составляющей. Зато вводится сильная связь по уличной температуре. Диспетчер на большом экране отслеживает соответствие исполнения потребителями ТУ, и автоматика ему в этом помогает.
Все ИМХО
Ликреонский
Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:00 | Сообщение #
24
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений:
1087
Репутация:
8
Статус:
Offline
Quote
(
Kass
)
Если интересно как это выглядит, могу выложить это видео.
Интересно.
Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
Kass
Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:11 | Сообщение #
25
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
14120
Репутация:
80
Статус:
Offline
Quote
(
Ликреонский
)
Интересно.
Все ИМХО
Ликреонский
Дата: Пятница, 16.03.2012, 13:33 | Сообщение #
26
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений:
1087
Репутация:
8
Статус:
Offline
Я думаю применение устройств регулирования перепада в зависимости от температуры, на стояках отопления. На подаче ставиться клапан, на обратку капилляр. Уставка в зависимости от характеристик стояка например 60С. При приближении температуры обратки к уставке, клапан начнет прикрываться, циркуляция уменьшиться, температура обратки начнет снижаться.
Клапан найдет баланс.
При регулировании температуры подачи в ИТП: при увеличении температуры подачи будет снижаться циркуляция в стояках отопления при малом потреблении тепла.
Прикрепления:
7183965.jpg
(42.6 Kb)
Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
Kass
Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:54 | Сообщение #
27
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
14120
Репутация:
80
Статус:
Offline
Quote
(
Ликреонский
)
На подаче ставиться клапан, на обратку капилляр. Уставка в зависимости от характеристик стояка например 60С. При приближении температуры обратки к уставке, клапан начнет прикрываться, циркуляция уменьшиться, температура обратки начнет снижаться. Клапан найдет баланс.
Там стоит регулирование перепада именно с капилляром, и именно это его работа. Это так клапан ищет баланс. Если его отключить, то таких колебаний нет. Есть медленные изменения от сети и все.
На схеме у вас пости так, только трехходовые на больших диаметрах не ставятся. Там двухходовой в ИТП.
Все ИМХО
Ликреонский
Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:56 | Сообщение #
28
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений:
1087
Репутация:
8
Статус:
Offline
Quote
(
Kass
)
Там двухходовой в ИТП.
Количественное регулирование?
Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
Kass
Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:59 | Сообщение #
29
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
14120
Репутация:
80
Статус:
Offline
Quote
(
Ликреонский
)
Количественное регулирование?
Нет, качественное.
Все ИМХО
Ликреонский
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 20:06 | Сообщение #
30
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений:
1087
Репутация:
8
Статус:
Offline
Kass
, хочется разобраться в проблеме. Клапан на стояке быстрый?
Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
Kass
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:11 | Сообщение #
31
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
14120
Репутация:
80
Статус:
Offline
Понятие быстрый или медленный относительное. Частоту колебаний можно оценить по стрелке. Это обычный П-регулятор, без интегрирования. Он всегда будет так заводиться.
Все ИМХО
Ликреонский
Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:49 | Сообщение #
32
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений:
1087
Репутация:
8
Статус:
Offline
Если на стояк поставить на обратку терморезистор -> контроллер, клапан двухходовой с сервоприводом -> контроллер, в контроллере ПИ или ПИД, то можно победить колебания?
Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
Kass
Дата: Вторник, 20.03.2012, 11:03 | Сообщение #
33
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
14120
Репутация:
80
Статус:
Offline
Можно, только нужно правильно подстроить все под резонанс системы. Это самое сложное. Если какая либо часть системы будет все раскачивать, то практически все регуляторы будут находиться в переходном режиме, и выполнять свои функции будут лишь условно. Это как бы во многих темах обсуждалось, а в темах про термоголовки я и графики эмуляции выкладывал, и графики с реальных объектов.
Все ИМХО
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Отопление
»
Количественное регулирование подачи теплоносителя в СО
(Энергосберегающая технология КОМОС)
Страница
2
из
2
«
1
2
Главная страница форума
Факультеты нашего городка
Проектирование
Архитектура и строительство
Отопление
Вентиляция и кондиционирование
Водоснабжение и водоподготовка
Насосы
Автоматика
Энергоснабжение и электрика
Канализация и сантехприборы
Когенерация
Газоснабжение
Альтернативные источники энергии
Системы безопасности
Уголок монтажника
Энергосбережение
ВДНХ нашего городка
Перлы нашего городка
Гордость нашего городка
Экспертиза нашего городка
Центральный рынок нашего городка
Куплю, Продам, Обменяю, Отдаю, Приму в дар
Мастер предлагает услуги
Поиск мастера
Тендеры нашего городка
Места отдыха нашего городка
Интернет-кафе нашего городка
Комната смеха нашего городка
Беседка нашего городка
Наши встречи
Водоемы нашего городка
Транспорт нашего городка
Обсуждение новостей
Администрация нашего городка
Книга жалоб и предложений
За городом
Поиск:
Slepil
Kass
© 2024 info@newcok.ru
Хостинг от
uCoz