xilinx Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:52 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:15 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (xilinx)
В чем причина?

Обледенение воздухозабора ?

Хотя в Москве тепло сейчас...

У котлов бывают срабатывания дифференциального реле давления из-за того, что в импульсной трубке собирается конденсат.
Один мой знакомый просто прокалывал иголкой эти трубки около самого реле (для вентиляции).


сконструируй Котельную!
 
xilinx Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:34 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:33 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (xilinx)
запах выхлопа не оч красивый

Значит, на самом деле мало воздуха.

Наверное, дымосос плохо работает ?


сконструируй Котельную!
 
VikT Дата: Среда, 21.12.2011, 00:29 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
А в корейцах есть дымосос? smile

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
СвятослаВ Дата: Среда, 21.12.2011, 01:50 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
А я склоняюсь к мысли tiptop,

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Angelski Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:15 | Сообщение # 7
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
А там нет случайно шайбы дросселирующей в тракте забора воздуха? Как например на вайлантах и бакси.

Берегите воду- разбавляйте её
 
СвятослаВ Дата: Пятница, 23.12.2011, 03:20 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
xilinx, отвечай на поставленные вопросы, а главное, делай что нибудь, а то приду, заплатишь не только за вызов. cool

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
xilinx Дата: Пятница, 23.12.2011, 23:20 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:26 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (VikT)
А в корейцах есть дымосос? smile

Виноват, ошибся. Дутьевой вентилятор, конечно же. smile

Quote (xilinx)
Заменил газовый коллектор и демпфер. Сделал переключения на плате.

Проверьте, всё ли переключили.

Quote (xilinx)
Котел начал сбоить при плюсовой температуре

То есть при слабой тяге.
... Или дымовая труба горизонтальная?

Quote (xilinx)
что за функция "R.P.M – точная регулировка вентилятора"

Наверное, это регулирование частоты вращения.

Встретилась интересная фраза:
Quote
вентилятор, который регулирует расход газа

А в другом месте:
Quote
регулирует подачу воздуха в зависимости от потребляемого объёма газа


По неисправностям "90" и "99" пишут про одни и те же меры - проверить, не засорился ли теплообменник со стороны газов, дымоход, воздуховод...
Не знаю, есть ли у Вас это:

Прикрепления: 7734612.png (5.9 Kb)


сконструируй Котельную!
 
krasavhik78 Дата: Суббота, 24.12.2011, 19:08 | Сообщение # 11
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
xilinx Дата: Суббота, 24.12.2011, 23:19 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
krasavhik78 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 20:15 | Сообщение # 13
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Пятница, 30.12.2011, 19:14 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Открути вентилятор, два винта и прикрути его не вставляя жопу в пазы, пусть сзади останется щель между вентилятором и топкой.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Machete Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:34 | Сообщение # 15
Группа:





Проблема вполне вероятно как раз в том, что вы сами устанавливали котел. В таких вещах на мой взгляд лучше не стараться продешевить, а отдать деньги специалистам, чтобы потом сто раз не мучаться и не переживать по поводу правильности установки. В свое время я решил собрать сам компьютер. Вроде все собрал по инструкции, а он не запускается пришлось вызвать мастера который сам минут сорок еще разбирался. Оказалось, что оперативку нужно было в нечетные слоты ставить. Вот родной сайт фирмы http://www может чем то поможет.

ибо нефиг.
 
Alex-jim Дата: Четверг, 23.01.2014, 07:02 | Сообщение # 16
Претендент
Город: Барнаул
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
konst Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:14 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Лучше поздно, чем нмкогда.

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:09 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
И такое бывает