Котел Rinnai, нехватка воздуха
|
|
xilinx |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:52 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
tiptop |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:15 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (xilinx) В чем причина? Обледенение воздухозабора ?
Хотя в Москве тепло сейчас...
У котлов бывают срабатывания дифференциального реле давления из-за того, что в импульсной трубке собирается конденсат. Один мой знакомый просто прокалывал иголкой эти трубки около самого реле (для вентиляции).
сконструируй Котельную!
| |
| |
xilinx |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:34 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
tiptop |
Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:33 | Сообщение # 4 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (xilinx) запах выхлопа не оч красивый Значит, на самом деле мало воздуха.
Наверное, дымосос плохо работает ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
VikT |
Дата: Среда, 21.12.2011, 00:29 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А в корейцах есть дымосос?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Среда, 21.12.2011, 01:50 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
А я склоняюсь к мысли tiptop,
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:15 | Сообщение # 7 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
А там нет случайно шайбы дросселирующей в тракте забора воздуха? Как например на вайлантах и бакси.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 03:20 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
xilinx, отвечай на поставленные вопросы, а главное, делай что нибудь, а то приду, заплатишь не только за вызов.
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
xilinx |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 23:20 | Сообщение # 9 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:26 | Сообщение # 10 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (VikT) А в корейцах есть дымосос? smile Виноват, ошибся. Дутьевой вентилятор, конечно же.
Quote (xilinx) Заменил газовый коллектор и демпфер. Сделал переключения на плате. Проверьте, всё ли переключили.
Quote (xilinx) Котел начал сбоить при плюсовой температуре То есть при слабой тяге. ... Или дымовая труба горизонтальная?
Quote (xilinx) что за функция "R.P.M – точная регулировка вентилятора" Наверное, это регулирование частоты вращения.
Встретилась интересная фраза: Quote вентилятор, который регулирует расход газа А в другом месте: Quote регулирует подачу воздуха в зависимости от потребляемого объёма газа
По неисправностям "90" и "99" пишут про одни и те же меры - проверить, не засорился ли теплообменник со стороны газов, дымоход, воздуховод... Не знаю, есть ли у Вас это:
сконструируй Котельную!
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Суббота, 24.12.2011, 19:08 | Сообщение # 11 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
xilinx |
Дата: Суббота, 24.12.2011, 23:19 | Сообщение # 12 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 20:15 | Сообщение # 13 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 19:14 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Открути вентилятор, два винта и прикрути его не вставляя жопу в пазы, пусть сзади останется щель между вентилятором и топкой.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Machete |
Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:34 | Сообщение # 15 |
Группа:
|
Проблема вполне вероятно как раз в том, что вы сами устанавливали котел. В таких вещах на мой взгляд лучше не стараться продешевить, а отдать деньги специалистам, чтобы потом сто раз не мучаться и не переживать по поводу правильности установки. В свое время я решил собрать сам компьютер. Вроде все собрал по инструкции, а он не запускается пришлось вызвать мастера который сам минут сорок еще разбирался. Оказалось, что оперативку нужно было в нечетные слоты ставить. Вот родной сайт фирмы http://www может чем то поможет.
ибо нефиг.
| |
| |
Alex-jim |
Дата: Четверг, 23.01.2014, 07:02 | Сообщение # 16 |
Претендент
Город: Барнаул
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
konst |
Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:14 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Лучше поздно, чем нмкогда.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:09 | Сообщение # 18 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
И такое бывает
| |
| |