Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Прошу проверить расчет СО - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 03:50

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Прошу проверить расчет СО
ShyLion Дата: Понедельник, 05.12.2011, 17:15 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Понедельник, 05.12.2011, 23:35 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
неплохо бы табличку: Данные общие - параметры расчетов посмотреть.

wiski makes me 4 WD
 
SterroiD Дата: Вторник, 06.12.2011, 00:13 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
ShyLion, у вас температуры в помещениях из пальца?
соответственно и теплопотребление совершенно другое будет.
Вот как в сушилке может быть холоднее чем в спальне? не говоря уж о лестничном марше.
оригинальный фаил прикрепите, даите в программе посмотреть как это у вас выглядит.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
ShyLion Дата: Вторник, 06.12.2011, 07:35 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Sahara)
неплохо бы табличку: Данные общие - параметры расчетов посмотреть.

В PDF-ке первая страница - общие данные.

Quote (SterroiD)
ShyLion, у вас температуры в помещениях из пальца?

Что значит "из пальца" ? Это целевые температуры, которые я хочу получить. Теплопотери помещений расчитаны исходя из этих пожеланий.

Quote (SterroiD)
Вот как в сушилке может быть холоднее чем в спальне?

Что не так? Там где нахождение людей минимально, я снизил немного температуру.

Quote (SterroiD)
оригинальный фаил прикрепите

Пожалуйста: http://dl.dropbox.com/u....ogi.GRD

Открывается в KAN 3.6
Взять можно тут:

прога C.O:
http://www.sankom.pl/download/kan/rus/co36/full/setupco.exe

патч к ней:
http://www.sankom.pl/download/kan/rus/co36/patch/setupco.exe
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 12:41 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
ShyLion, вы не поняли вопрос.
Открываем данные общие, там есть закладка параметры расчетов. Эта закладка Вами заполнена неправильно, точнее никак не заполнена. Как следствие - недогрев помещений от 5 до 9,5% в количестве 19 штук. Ошибка - отопительный прибор не предоставляет требуемую мощность.
Развязка на коллекторы прорисована в виде крестовины, что на мой взгляд не совсем удачное решение.
На обратке у Вас никакой запорной арматуры не предвидится?
Это то, что видно сразу.
Убрал Ваши ограничения на длину радиатора, получились местами рояли по 15-18 секций.


wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Вторник, 06.12.2011, 12:53 | Сообщение # 6
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:02 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Да - это именно то, о чем речь (таблица)

Quote (ShyLion)
Это просто я теплоноситель до 75 понизил

Нет. Все правильно. 80 с дельтой 20.

Quote (ShyLion)
Развязка на коллекторы

Ну вы же используете коллекторную лучевую разводку? По образу и подобию.

Схема рабочая, только не догревает и радиаторы на свои места не встают из-за длины.
Ну и есть определенные сомнения в правильности расчета теплопотерь, -38 все таки...


wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:25 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:47 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Ну как это нет.
Поставь в ячейках параметров расчетов по порядку: 120, 75,70,30,10,40,10000,3000,10000 и пять галочек первых и посмотри, что получается.

Добавлено (06.12.2011, 13:47)
---------------------------------------------
Да, и ozc использует европейскую методику подсчета теплопотерь, которая несколько отличается от российской


wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Вторник, 06.12.2011, 16:28 | Сообщение # 10
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:40 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (ShyLion)
На сколько сильно?

Не знаю.


wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Среда, 07.12.2011, 07:09 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Среда, 07.12.2011, 11:32 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Я знаю, что проектанты реально просчитывали вручную и вносили поправочные коэффициенты, а тот же Кан готовит версию OZC под российский стандарт. Разница, скорее всего, не очень существенная, но имеется.

wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Среда, 07.12.2011, 12:08 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Среда, 07.12.2011, 13:59 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Ошибок по гидравлике нет, но компоновка вызывает определенные сомнения.
У меня личное предубеждение к установке приборов по 15,16 и 18 секций. В эркере (если я правильно понял Ваш рисунок) надо устанавливать приборы под каждое окно.
Соответственно возникает дополнительный коллектор.
Изоляция трубопроводов, если выполняется гофрорукавом (пешелем) принимается за 65%, а не 90.
Мой вам добрый совет, закажите тепловой расчет на Ваше здание с учетом требуемого воздухообмена в помещениях. Что-то для -38 дюже оптимистично.


wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Четверг, 08.12.2011, 07:28 | Сообщение # 16
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Четверг, 08.12.2011, 13:23 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (ShyLion)
У меня окна 1800 шириной. Нужно обеспечить перекрытие 3/4.


В этом смысле я бы отказался от алюминия в пользу стальных панельных радиаторов. Поудобнее получается, типоразмеров больше в толщину, длину и ширину.

По теплоизоляции нормально 90%.

Quote (ShyLion)
Я заложил 15см минваты под сайдингом. Единственно вызывает сомнение какой К взять для окон? Сейчас в расчетах принят 1.835.


Я с вашим домом знаком исключительно по предоставленному проекту, потому 15 см минваты мне ни о чем не говорит. Второй момент, что на воздухообмен минвата никак не повлияет.

Quote (ShyLion)
Допускается ли объединить три прибора последовательно их соединив?


Это не ваш случай.


wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Четверг, 08.12.2011, 13:48 | Сообщение # 18
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Четверг, 08.12.2011, 14:49 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
ShyLion, здорово, но малоинформативно.

wiski makes me 4 WD
 
ShyLion Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:59 | Сообщение # 20
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz