krasavhik78 Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:04 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:15 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
krasavhik78, проверить очень просто, сними эл.привод с трехходового, датчик оставь на трубе, и через достаточные промежутки времени меняи настроики температуры на этом регуляторе, посмотри будет ли он так же дергатся или ход открытия закрытия стал плавнее.

Если его ход плавный, то проблема в трехходовом, выбран неправильно по своему КVs, работает в загрязненои среде, либо перепад слишком велик, что эл.приводу просто не справится, от того и дергается.

Схему и к неи описание, что откудого и как.
И фотки так же, будут не лишними.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
krasavhik78 Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:51 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:55 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
с температурои окружающей среды, проверять нужно в рабочих условиях, а не на столе. biggrin

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
krasavhik78 Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:04 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:06 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
и вчем проблема?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
krasavhik78 Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:21 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:32 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
krasavhik78, работа с рывками, это нормальная его работа, при каждом передвижении штока он дает сигнал на датчик, достигнута ли заданная температура, датчик отвечает, нет\да, и привод продолжает свое движение дальше или останавливается и стабилизируется.

Это вам не двух-ядерный Пень, что бы мгновенно открываться и закрываться! biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
krasavhik78 Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:47 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 11:56 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Может на автоматике время работы привода изменить?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Прохожий Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 13:32 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Так и должен работать.
В этот сервопривод вставлен контроллер, поэтому он не тупо крутит до крайнего положения кран, а ищет какое то среднее положение, при котором целевая температура будет достигнута.


Я не 1
 
Прохожий Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 13:33 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (krasavhik78)
SterroiD, такое ощущение что мы сегодня сдесь одни?


Дык все же на выборах wink


Я не 1
 
Sahara Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 16:18 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
krasavhik78, есть еще момент. Привод при подключении сначала отрабатывает влево-вправо. Если поставить не в среднее положение может уходить в ошибку. На майбесе со встроенным датчиком температуры была такая ситуация. Судя по цене - одного поля ягоды.

wiski makes me 4 WD
 
tiptop Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 17:04 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Sahara)
Привод при подключении сначала отрабатывает влево-вправо.

Проверка шагового двигателя?


сконструируй Котельную!
 
krasavhik78 Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 18:51 | Сообщение # 15
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:01 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
tiptop, видимо + самого трехходового
А зачем повезете?


wiski makes me 4 WD
 
krasavhik78 Дата: Понедельник, 05.12.2011, 11:54 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 12:53 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Дык какая разница то? Оформлен по другому слегка. Смысл от этого не меняется. Был бы поближе, пригласил бы пощупать и посмотреть. Какие альтернативы самоходному CRA, контроллер лепить ради одного контура?

wiski makes me 4 WD
 
krasavhik78 Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:27 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:35 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Это я выразился не совсем понятно. Никаких глобальных отличий между идентичными приводами - нет, возможно только в плане надежности. CRA управляет собой сам, поддерживая температуру в контуре на заданном уровне. Если контуров с понижением температуры один-два, то и смысла ставить контроллер и управлять с него сервоприводами, на мой взгляд, отсутствует в бюджетных решениях.