Александр_Первый Дата: Понедельник, 19.09.2011, 07:49 | Сообщение # 21
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Щастье)
30т лет

А можно увидеть ветерана в лицо?
Quote (Vova_S)
ничо вот с ним поделать не можем.

А ничего и не надо делать-я называю вещи своими именами,а вы как вам это угодно... smile


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Понедельник, 19.09.2011, 08:07 | Сообщение # 22
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
я называю вещи своими именами


biggrin biggrin

 
Serzh Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:29 | Сообщение # 23
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 19.09.2011, 11:10 | Сообщение # 24
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Serzh, подскажи мне,пожалуйста,кто сможет рассчитать потребление ГВС,допустим дом 150 м2,живут трое,через год в этом доме,допустим,живут уже шесть человек.
Какой проектировщик или продавец сможет это всё учесть?
И как тогда быть?
Накрывать ТП или радиаторы коврами,что-бы,больше тепла ушло на ГВС?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Прохожий Дата: Понедельник, 19.09.2011, 12:09 | Сообщение # 25
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Какой проектировщик или продавец сможет это всё учесть?

Проектировщик рассчитывает по техзаданию полученному от Заказчика. Неважно, сколько человек живет в доме в настоящий момент. Если Заказчик сам не знает, что будет с его домом через год, то этого не знает никто.
Ну и кроме количества потребителей в расчете фигурируют также и приборы водопотребления. Пусть хоть сто человек будет жить, если стоит всего один умывальник, то больше определенного расхода он все равно не пропустит.


Я не 1
 
Serzh Дата: Понедельник, 19.09.2011, 12:44 | Сообщение # 26
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:38 | Сообщение # 27
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Проектировщик рассчитывает по техзаданию полученному от Заказчика.

Выходит что,проектировщик,может на одинаковые дома,спроектировать разное отопительное оборудование и СО.
Мотивируя это СНиПами и формулами.И нет ни какой гарантии,что эта СО,будет функциональна на протяжении многих лет.
Только,в более выгодном положении,окажется тот заказчик,у которого СО будет с запасом мощности.
И какую ответственность несёт проектировщик,за не верно подобранное отопительное оборудование и СО?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Gso Дата: Вторник, 20.09.2011, 01:04 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Только,в более выгодном положении,окажется тот заказчик,у которого СО будет с запасом мощности.

В чём выгодное интересно? В том, что котёл работает в не номинале сжигая лишние литры керосина, или в том, что можно форточкой подправить?

Добавлено (20.09.2011, 01:04)
---------------------------------------------

Quote (Александр_Первый)
Выходит что,проектировщик,может на одинаковые дома,спроектировать разное отопительное оборудование и СО.

Совершенно верно. Согласно ТЗ.
 
Мастерсан Дата: Вторник, 20.09.2011, 02:36 | Сообщение # 29
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Gso)
В чём выгодное интересно? В том, что котёл работает в не номинале сжигая лишние литры керосина, или в том, что можно форточкой подправить?


Мне думается, благодаря автоматике котел все таки будет работать в номинале................или Gso это не известно? Ну и по поводу запаса мощности.........вопрос риторический cool


Миссия выполнима!
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 20.09.2011, 05:58 | Сообщение # 30
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Gso)
В том, что котёл работает в не номинале сжигая лишние литры керосина,
wacko
то есть если ставить оборудование меньшей мощности,то и расход меньше?Логично....и что-бы расход свести к минимуму,то есть к 0-не надо ставить оборудование..... smile


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Noj Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:05 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
А1 - Gso 1:0 biggrin biggrin biggrin

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Прохожий Дата: Вторник, 20.09.2011, 14:33 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Выходит что,проектировщик,может на одинаковые дома,спроектировать разное отопительное оборудование и СО.

Во-первых, я говорил не о СО, а о ГВС.
Но даже если и СО, то допустим построили два одинаковых домика, а в первом хозяин в одной из комнат решил сделать детскую комнату, а другой в такой же комнате - склад для всякого барахла. Расчетные внутренние температуры для этих одинаковых в общем то помещений отличаются, соответственно подбираются разные по мощности радиаторы. Котел скорее всего будет тот же, тк как разница невелика, но в общем случае номинальная нагрузка системы отопления будет отличаться у двух совершенно одинаковых домиков.


Я не 1
 
Александр_Первый Дата: Среда, 21.09.2011, 00:52 | Сообщение # 33
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Пусть хоть сто человек будет жить, если стоит всего один умывальник, то больше определенного расхода он все равно не пропустит.

Извини...меж строк не прочитал biggrin просто здесь ГВС вторично,главное правильно подобрать отопительное оборудование и СО.
В конце концов,при не хватке ГВС,можно электротитан добавить.
А вот если в равнозначных домах будут стоять не равнозначные отопительные приборы,то и тепловая нагрузка на здание будет не равнозначной.
Возникает вопрос-а зчем тогда проектировщик?Что-бы заработать деньги?И всё?
Но ведь,эти деньги,можно отдать сантехнику-сану или мастерсану,и они с благодарностью сделают всё как в лучших домах Лондона и Парижа!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Serzh Дата: Среда, 21.09.2011, 06:36 | Сообщение # 34
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Quote (Прохожий)
Пусть хоть сто человек будет жить, если стоит всего один умывальник, то больше определенного расхода он все равно не пропустит.

Извини...меж строк не прочитал просто здесь ГВС вторично,главное правильно подобрать отопительное оборудование и СО.
В конце концов,при не хватке ГВС,можно электротитан добавить.
А вот если в равнозначных домах будут стоять не равнозначные отопительные приборы,то и тепловая нагрузка на здание будет не равнозначной.
Возникает вопрос-а зчем тогда проектировщик?Что-бы заработать деньги?И всё?
Но ведь,эти деньги,можно отдать сантехнику-сану или мастерсану,и они с благодарностью сделают всё как в лучших домах Лондона и Парижа!

Уважаемый, Александр_Первый!
Ну для двух одинаковых домов могут быть разные котлы, например:
2 дома по 500 м2. В первом доме хозяин решил сделать температуру воздуха 25 гарусов, ему потребуется котел 55 кВт. А во втором доме человек решил сделать 18 градусов, ему будет достаточно котла 55 кВт...
Вот для того чтобы эту тепловую нагрузку правильно посчитать и нужен проектировщик.
 
Александр_Первый Дата: Среда, 21.09.2011, 06:56 | Сообщение # 35
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Уважаемый Serzh, -в чём проблема?
Quote (Serzh)
2 дома по 500 м2.

Quote (Serzh)
ему потребуется котел 55 кВт

Quote (Serzh)
будет достаточно котла 55 кВт...

Если достаточно-ну и слава богу!
....только,мы отопление в кубах измеряем.
500 м2 при высоте 2.8 м не одно и тоже,что 500 м2 при высоте 5 м.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Serzh Дата: Среда, 21.09.2011, 07:11 | Сообщение # 36
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Среда, 21.09.2011, 12:19 | Сообщение # 37
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Serzh)
для двух одинаковых домов

Quote (Serzh)
по 500 м2.

Quote (Serzh)
котел 55 кВт.

Quote (Serzh)
котла 55 кВт...

Serzh, -повторяемся....
500 м2 при разной высоте здания-это не одно и тоже.
...улавливаешь мысль?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Serzh Дата: Среда, 21.09.2011, 13:43 | Сообщение # 38
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 22.09.2011, 06:53 | Сообщение # 39
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Serzh)
я прекрасно понимаю

Это хорошо,когда друг друга понимают.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Gso Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:37 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Noj)
А1 - Gso 1:0

Да-а, уж... Я то думал. Я понимаю когда не очем говорить после
Quote (Александр_Первый)
ГВС вторично,главное правильно подобрать отопительное оборудование и СО.

Quote (Александр_Первый)
В конце концов,при не хватке ГВС,можно электротитан добавить

Quote (Александр_Первый)
Но ведь,эти деньги,можно отдать сантехнику-сану или мастерсану,и они с благодарностью сделают всё как в лучших домах Лондона и Парижа!