Чем отмыть СО? Лили жесткую воду..
|
|
Vova_S |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:38 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
сегодня ездил на свой старый объект, на котором заки благополучно забили СО - доливали воду прямо из скважины..
лили вот это:
имхо анализ какой то не совсем корректный - но какой уж есть..
алюминиевые батареи забиты какой то черной грязью..
всё бы ничего - промыл бы просто чистой водой, и было бы нормально..
но, кроме этой черноты, несколько кранов пришли в негодность - просто заросли чем то вроде извести - вплоть до срыва шлицев на шарах.. боюсь, что простая вода не отмоет, а с течением времени куски этих осадков отвалятся и попадут куда-нить не туда..
думаю, что все-таки придется все промывать химией..
сейчас есть в наличии практически неограниченное кол-во ортофосфорной кислоты.. но сомневаюсь - как она повлияет на алюминиевые радиаторы..
на скважину сейчас наконец поставили умягчитель - но на мой субъективный вкус вода из него выходит немного солоноватой.. жесткость, по утверждению хозяев, исчезла полностью - мылкость заметно чувствуется просто на руках после мытья.. на сегодняшний день анализа воды после умягчителя нет.
вопросы:
1. Можно ли мыть раствором ортофосфорной кислоты? Мож нужен какой нибудь другой состав?
2. Можно ли солоноватую но оч. мягкую воду использовать в качестве ТН? Или все таки лучше привезти водопроводной из города? - у нас лна хорошая и с ней нет проблем при использовании отопления..
ну и вообще приму полезные советы - раньше с промывкой дела иметь вообще не приходилось - она у нас почти неактуальна..
Котел - Бош-ЮнкерсZWE Cистема - ППР радиаторы - Nova-Florida.
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:30 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
У меня аналогичная ситуация возникла в прошлом году: СО "лечил"установив сетчатый фильтр на обратке, включил циркуляц.насос на 3 скорость и периодически промывая его фильтр(сначала очень часто)и так несколько дней пока вода чистой стала.Поле отопит сезона снова ездил (конечно за доп плату) проверял филтр-на сетке было немного грязи(крупинок),так что в общем без больших затрат обошелся.
| |
| |
Vova_S |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:46 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
некому там будет фильтр систематически проверять..
а мне некогда тож особо..
поэтому сейчас хочется сделать все по максимуму, чтоб потом не отвлекаться туда..
тем более что кислота халявная есть, десяток кранов менять все равно придется..
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:30 | Сообщение # 4 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
попробуй на куске металла и нам расскажешь боршить с концентрацией не надо наверное а там может и получиться
| |
| |
Vova_S |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:00 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
так с какой концентрации лучше начать?
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:05 | Сообщение # 6 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
попробуй 10 процентов
| |
| |
Sahara |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:23 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Неоднократно встречал цифру pH = 3-4% у фирмачей ( Danfoss для своих теплообменников дает такую цифру) для растворов допустимых для промывки оборудования. Не очень уверен, что стоит алюминий промывать этим раствором. Даже, пожалуй, не стал бы этого делать.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
SterroiD |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:44 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Не стоит мыть Алюминий кислотой, не хорошо ему будет, да и резбовые уплотнения вероятно дадут течь, давление и чистая вода, и будет вам счастье.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:51 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Они что,из СО,производили водоразбор ГВС?Если СО замкнутая,то там не должно быть грязи и шлама. Лучше залить в СО термогент и поменять радиаторы.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Kesa |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 04:22 | Сообщение # 10 |
Претендент
Город: Якутск
Группа:
Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:36 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) Неоднократно встречал цифру pH = 3-4% у фирмачей У фирмачей не знаю, а у нормальных людей pH в процентах не измеряется. Quote (Kesa) промываем каждый год раствором соляной кислоты, примерно 10%. без насоса, самотеком. ничо вроде Еще бы, в 2 с половиной раза превысили концентрацию, тогда и без насоса много дряни вылезет. Не только дряни, но и металла правда, но это уже мелочи.
Я не 1
| |
| |
Vova_S |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:48 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (Александр_Первый) Они что,из СО,производили водоразбор ГВС? утечки были.. приходилось сливать и наливать почти полностью..
о том, что вода жесткая никто и не почесался..
сегодня поеду разбирать - попробую сначала просто водой промыть, а там видно будет..
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 11:01 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) приходилось сливать и наливать почти полностью.. То есть,СО не была опрессована.А на ППРС легко всё устранить,любую утечку и нет геммора... Сёдня батареи припёрли уматные!Причём Китай.
Кто нибудь работал с такими?Нужны отзывы.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Andrei |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:13 | Сообщение # 14 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) попробую сначала просто водой промыть, а там видно будет.. лучше водой и воздухом(с компрессором) и если однотрубка,то противотоком
| |
| |
БАШКА |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 16:23 | Сообщение # 15 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Andrei) если однотрубка,то противотоком А нельзя ли подробности?..
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Andrei |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:19 | Сообщение # 16 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (БАШКА) А нельзя ли подробности?.. против движения теплоносителя
| |
| |
Sahara |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:25 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) Quote (Sahara) Неоднократно встречал цифру pH = 3-4% у фирмачей
У фирмачей не знаю, а у нормальных людей pH в процентах не измеряется.
Прохожий, автоматически получилось, Вы абсолютно правы конечно.Добавлено (30.08.2011, 17:25) --------------------------------------------- Александр_Первый, STI знакомы по запорной арматуре хреновенького качества, радиаторы еще до нас не доехали.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 09.09.2011, 00:12 | Сообщение # 18 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
в общем, в котельной все что можно разобрал, прочистил тупо отверткой, особо закисшие краны просто бросил в чистую кислоту
два обратных клапана не решился ставить обратно - поменял на новые.. так же и с парой шаркранов..
систему просто продул водой из умячгчителя - то что было в системе больше напоминало ярко-оранжевую пульпу, чем воду..
котел будут промывать договорные сервисники - как понял, на нем забилась трубка к РБ и капилляр манометра.. промыл бы и сам - да запчастями небогат..
чистая кислота, оказывается, здорово темнит никелирование..
| |
| |