Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Чем отмыть СО? Лили жесткую воду.. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 09:11

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Чем отмыть СО? Лили жесткую воду..
Vova_S Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:38 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
сегодня ездил на свой старый объект, на котором заки благополучно забили СО - доливали воду прямо из скважины..

лили вот это:




имхо анализ какой то не совсем корректный - но какой уж есть..

алюминиевые батареи забиты какой то черной грязью..

всё бы ничего - промыл бы просто чистой водой, и было бы нормально..

но, кроме этой черноты, несколько кранов пришли в негодность - просто заросли чем то вроде извести - вплоть до срыва шлицев на шарах..
боюсь, что простая вода не отмоет, а с течением времени куски этих осадков отвалятся и попадут куда-нить не туда..

думаю, что все-таки придется все промывать химией..

сейчас есть в наличии практически неограниченное кол-во ортофосфорной кислоты..
но сомневаюсь - как она повлияет на алюминиевые радиаторы..

на скважину сейчас наконец поставили умягчитель - но на мой субъективный вкус вода из него выходит немного солоноватой..
жесткость, по утверждению хозяев, исчезла полностью - мылкость заметно чувствуется просто на руках после мытья..
на сегодняшний день анализа воды после умягчителя нет.

вопросы:

1. Можно ли мыть раствором ортофосфорной кислоты?
Мож нужен какой нибудь другой состав?

2. Можно ли солоноватую но оч. мягкую воду использовать в качестве ТН?
Или все таки лучше привезти водопроводной из города? - у нас лна хорошая и с ней нет проблем при использовании отопления..

ну и вообще приму полезные советы - раньше с промывкой дела иметь вообще не приходилось - она у нас почти неактуальна..

Котел - Бош-ЮнкерсZWE
Cистема - ППР
радиаторы - Nova-Florida.
Прикрепления: 9867468.jpg (81.0 Kb) · 6990174.jpg (102.8 Kb)
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:30 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
У меня аналогичная ситуация возникла в прошлом году: СО "лечил"установив сетчатый фильтр на обратке, включил циркуляц.насос на 3 скорость и периодически промывая его фильтр(сначала очень часто)и так несколько дней пока вода чистой стала.Поле отопит сезона снова ездил (конечно за доп плату) проверял филтр-на сетке было немного грязи(крупинок),так что в общем без больших затрат обошелся. smile
 
Vova_S Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:46 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
некому там будет фильтр систематически проверять.. sad

а мне некогда тож особо..

поэтому сейчас хочется сделать все по максимуму, чтоб потом не отвлекаться туда..

тем более что кислота халявная есть, десяток кранов менять все равно придется..
 
IgorG63 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:30 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
попробуй на куске металла и нам расскажешь cool
боршить с концентрацией не надо наверное
а там может и получиться
 
Vova_S Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:00 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
так с какой концентрации лучше начать?
 
IgorG63 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:05 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
попробуй 10 процентов
 
Sahara Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:23 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Неоднократно встречал цифру pH = 3-4% у фирмачей ( Danfoss для своих теплообменников дает такую цифру) для растворов допустимых для промывки оборудования.
Не очень уверен, что стоит алюминий промывать этим раствором. Даже, пожалуй, не стал бы этого делать.


wiski makes me 4 WD
 
SterroiD Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:44 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Не стоит мыть Алюминий кислотой, не хорошо ему будет, да и резбовые уплотнения вероятно дадут течь, давление и чистая вода, и будет вам счастье. cool

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:51 | Сообщение # 9
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Они что,из СО,производили водоразбор ГВС?Если СО замкнутая,то там не должно быть грязи и шлама.
Лучше залить в СО термогент и поменять радиаторы.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kesa Дата: Вторник, 30.08.2011, 04:22 | Сообщение # 10
Претендент
Город: Якутск
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:36 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Sahara)
Неоднократно встречал цифру pH = 3-4% у фирмачей

У фирмачей не знаю, а у нормальных людей pH в процентах не измеряется.
Quote (Kesa)
промываем каждый год раствором соляной кислоты, примерно 10%. без насоса, самотеком. ничо вроде

Еще бы, в 2 с половиной раза превысили концентрацию, тогда и без насоса много дряни вылезет. Не только дряни, но и металла правда, но это уже мелочи. cool


Я не 1
 
Vova_S Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:48 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Они что,из СО,производили водоразбор ГВС?
утечки были..
приходилось сливать и наливать почти полностью..

о том, что вода жесткая никто и не почесался..

сегодня поеду разбирать - попробую сначала просто водой промыть, а там видно будет..
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 30.08.2011, 11:01 | Сообщение # 13
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
приходилось сливать и наливать почти полностью..

То есть,СО не была опрессована.А на ППРС легко всё устранить,любую утечку и нет геммора...
Сёдня батареи припёрли уматные!Причём Китай.







Кто нибудь работал с такими?Нужны отзывы.
Прикрепления: 0681125.jpg (89.6 Kb) · 8243541.jpg (103.8 Kb) · 0892736.jpg (173.9 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Andrei Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:13 | Сообщение # 14
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
попробую сначала просто водой промыть, а там видно будет..

лучше водой и воздухом(с компрессором) и если однотрубка,то противотоком smile
 
БАШКА Дата: Вторник, 30.08.2011, 16:23 | Сообщение # 15
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Andrei)
если однотрубка,то противотоком

А нельзя ли подробности?..


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Andrei Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:19 | Сообщение # 16
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
А нельзя ли подробности?..

против движения теплоносителя smile
 
Sahara Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:25 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Quote (Sahara)
Неоднократно встречал цифру pH = 3-4% у фирмачей

У фирмачей не знаю, а у нормальных людей pH в процентах не измеряется.


Прохожий, автоматически получилось, Вы абсолютно правы конечно.

Добавлено (30.08.2011, 17:25)
---------------------------------------------
Александр_Первый, STI знакомы по запорной арматуре хреновенького качества, радиаторы еще до нас не доехали.


wiski makes me 4 WD
 
Vova_S Дата: Пятница, 09.09.2011, 00:12 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
в общем, в котельной все что можно разобрал, прочистил тупо отверткой, особо закисшие краны просто бросил в чистую кислоту

два обратных клапана не решился ставить обратно - поменял на новые..
так же и с парой шаркранов..

систему просто продул водой из умячгчителя - то что было в системе больше напоминало ярко-оранжевую пульпу, чем воду..

котел будут промывать договорные сервисники - как понял, на нем забилась трубка к РБ и капилляр манометра..
промыл бы и сам - да запчастями небогат..











чистая кислота, оказывается, здорово темнит никелирование..
Прикрепления: 3110438.jpg (133.0 Kb) · 1376640.jpg (258.7 Kb) · 2046594.jpg (142.2 Kb) · 3029486.jpg (148.7 Kb) · 0011131.jpg (308.4 Kb)
 