RUZALIN |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 09:04 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Друг позвонил на той неделе, просил подобрать котёл. Настенник , двухконтурный. С этим проблем нет. Начали общаться и выяснилось, что котёл по проекту по газу будет стоять в цоколе. Потолок цоколя выше уровня землю наружной на 0.5 метров. Встал вопрос, как он будет выводить коаксиал при этом. Он конечно понял тупиковость ситуаций, но попросил придумать что нибудь оптимальное. А мне вот уже ничего в голову не приходит в этом случае, не встречал такой ситуаций раньше. Стандартные решения не канают здесь, нет шахты, чтобы уйти по ней. Хочет вывести на улицу. Единственным колхозным решением может быть после котла поставить конденсатоотводчик, потом коаксиал вывести наружу, по фасаду подняться метров полтора, угол и от фасада в сторону улицы направить поток........ мне даже стыдно об этом писать млин, вариант ужасен
И посему вопрос, чтобы сформировать правильный ответ для него не только из моих субъективных знаний: кто, что скажет в этом случае.
| |
| |
Noj |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:16 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Malaga
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Настенник , двухконтурный. как-то попадался мне какой то итальянский котёл - настенный атмосферник. К нему можно ставить вполне обычный дымоход произвольной конструкции(то ли коаксиал, то ли в стене канал). Вот только не помню, закрытая или открытая камера сгорания. Не знаю, есть ли ещё такие. Или я не понял сути вопроса?
древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
| |
| |
Прохожий |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:28 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) потом коаксиал вывести наружу, по фасаду подняться метров полтора, угол и от фасада в сторону улицы направить поток... Зачем в сторону? Довести дымоход как минимум до карниза.
Я не 1
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 17:15 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Но тогда получиться коаксиальный дымоход как минимум метров 6-7. Не обмёрзнет ли она?
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 17:34 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
в начале своей карьеры монтировал такой вариант. работает до сих пор,без траблов. просто вывел через стену,высота от земли ~50см.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 17:36 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
У нас такое не прокатит скорее, снега много бывает, завалит. Тем более пол метра и сосульки там наберётся, потом фиг найдёшь коаксиалку с утра
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:29 | Сообщение # 7 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Это не цоколь - это подвал... нарушение... Поди газ и на кухню заводят, - плита то есть? Там и котел ставить..
А если таки в "цоколе", я бы ставил раздельную утепленную трубу 80 мм повыше, с конденсатоотводчиком в помещении, а воздух брал бы из помещения (конечно надо смотреть и на вентиляцию в цоколе)
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 20:32 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (BAXI-Ural) Поди газ и на кухню заводят, - плита то есть? Там и котел ставить.. Я хотел именно этот вариант для него, по хорошему говорил, нет, говорит газ для котла уже в цоколе, там и котлу быть Ну ну.
| |
| |
VikT |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 02:15 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (BAXI-Ural) это подвал... нарушение.. А чем запрещено устанавливать в подвале газовый котел? Не на пропане чай..
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:39 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
в подвале запрещено!!! в цоколе разрешается при определённых условиях: цоколь-это когда 2/3 высоты над поверхностью земли высота потолка-минимум 2,2 метра наличие естественного освещения отдельный выход наружу(из помещения где газ оборудование) наличие естественной вентиляции Всё остальное на совести местных контролирующих органов...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 14:34 | Сообщение # 11 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (VikT) А чем запрещено устанавливать в подвале газовый котел? Не на пропане чай.. Оба на! И в самом деле не могу найти документа (хотя раньше где-то читал). Наоборот, нашел, где это можно
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:18 | Сообщение # 12 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1825
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Не пропустит ни один пожарник в подвале котёл у нас . Горгазу пофиг ,куда трубу тянуть газовую. ВДПО не подпишет акт приёмки дымохода и вент-ции. И ВСЁ. ТОЧКА. В Цокольном помещении ,при определённых,опять-таки ,условиях-монтируем.
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 09:34 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Но тогда получиться коаксиальный дымоход как минимум метров 6-7. Не обмёрзнет ли она? Да, может обмерзнуть. Впрочем короткая труба тоже может. Как вариант, можно сделать раздельный вход и выход. Или провести коаксиал внутри дома. Quote (теплоноситель) ВДПО не подпишет акт приёмки дымохода и вент-ции. У нас что то на настенники уже не сильно требуют эти акты ВДПО.
Я не 1
| |
| |
Vova_S |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:24 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
у нас в подвале ставят почти без проблем.. но часто требуют автоматику на утечку - с газоанализатором..
| |
| |
Ayrat |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 14:29 | Сообщение # 15 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:06 | Сообщение # 16 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Чтообы закрыть вопрос окончательно приведу выдержки из пожарного техрегламента СП 7.13130.2009: Quote 5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах — в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях; - во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания. Как видите теплогенератор теплопроизводительностью менее 35 кВт допускает более либеральное размещение, чем котел мощностью более 35 кВт. Quote 5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход. Здесь написаны инструкции для котла мощностью более35 кВт, настенник как правило под эту категорию не подпадает. Тем не енее тоже допускается размещение в подвальных помещениях при условии наличия двух выходов в помещение котельной. Газоанализаторы сейчас по моему везде уже требуют, вне зависимости в подвале котельная или на первом этаже.
Я не 1
| |
| |
Ayrat |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:00 | Сообщение # 17 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:15 | Сообщение # 18 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
в данном случае это не имеет большого значения, так как настенный котел удовлетворяет требованиям всех нормативных документов.
Я не 1
| |
| |
Ayrat |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:31 | Сообщение # 19 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
ВСВ |
Дата: Среда, 10.08.2011, 11:31 | Сообщение # 20 |
Претендент
Город: Белгород
Группа:
Новички
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |