Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
"Замечательные" конденсатники от Wolf - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 15:17

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
"Замечательные" конденсатники от Wolf
GuTherm Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:35 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Я фшоке... либо я дурак либо лыжи не едут. Ну никогдабы не подумал что за 2,5 года можно так угробить котёл. А самое интересное что у диллера запчасти в наличии оказались. Прокладка и сама ванна для конденсата стоят всего-то ничего - 13 тыс. рубликов.
Может есть у кого идеи о причинах моего недоразумения. Ванна чистейший силумин да в кислотной среде... как так получилось у разработчика?

К сожалению меню прикреплённых файлов не такое приятное, думаю что это временно.

Прикрепления: 0713678.jpg (24.9 Kb) · 5562947.jpg (56.0 Kb) · 7098292.jpg (61.7 Kb) · 9044909.jpg (41.1 Kb) · 6213899.jpg (58.1 Kb)


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
GuTherm Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:36 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Продолжение1
Прикрепления: 2929700.jpg (70.7 Kb) · 5752685.jpg (69.6 Kb) · 3660453.jpg (35.4 Kb) · 1241771.jpg (77.5 Kb) · 8392605.jpg (56.3 Kb)


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
GuTherm Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:38 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Продолжение2







Прикрепления: 6163256.jpg (64.6 Kb) · 9883958.jpg (33.0 Kb) · 7862096.jpg (51.5 Kb)


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
boeing Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:43 | Сообщение # 4
Любитель
Город: Казань
Группа: Новички
Сообщений: 101
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
GuTherm Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:56 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Да вот у бандерасов почти тож но не то... разные технологии литья и наверняка сплавы тоже разные...
две зимы - полёт нормальный!
Прикрепления: 9022256.jpg (41.9 Kb)


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
boeing Дата: Понедельник, 27.04.2009, 02:20 | Сообщение # 6
Любитель
Город: Казань
Группа: Новички
Сообщений: 101
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
GuTherm Дата: Понедельник, 27.04.2009, 02:35 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Думаю что нет, он всётки имеет строго определённый состав и берётся с одной трубы.

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
СвятослаВ Дата: Понедельник, 27.04.2009, 09:15 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
У них там во дворе случайно не склад? Имею котел на складе производителя смесей, они во дворе машины разгружают, а мы турбины меняем каждый месяц-за деньги biggrin , правда расчет перечислением, поэтому меняем.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Ermalex Дата: Понедельник, 27.04.2009, 09:36 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Обалдеть wacko Хорошо не купили ихнего ничего.
 
представитель_fondital Дата: Понедельник, 27.04.2009, 10:38 | Сообщение # 10
Группа:





у аристона 2 года назад был конденсационный котелок с первичником из люминия...
работал как часики...
сняли с производства только из-за перехода на новую (ту, что сейчас) линейку...
так что это проблема сплава...
 
Ага Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:05 | Сообщение # 11
Группа:





Такое бывает если котел 2,5 года не обслуживать.
загляните в двигатель машины если в ней 2,5 года масло неменять
 
GuTherm Дата: Понедельник, 27.04.2009, 12:12 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Депутатский посёлок в курортном районе, дымоход на ковле, забор воздуха тамже коаксиалом, высота метров до шести, обслуживание регулярное было.
Т.е. явных причин не вижу кроме несовместимости конденсата и сплавом ванны.
Quote (представитель_fondital)
работал как часики...
Да у меня бандерасов скока поставлено... и нифигаж нету такого, хотя таж люминь. Правда я стараюсь всегда разделку делать и таких длинных коаксиалов сам никогда не ставил... мож в этом дело?


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
boeing Дата: Среда, 29.04.2009, 02:05 | Сообщение # 13
Любитель
Город: Казань
Группа: Новички
Сообщений: 101
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
представитель_fondital Дата: Среда, 29.04.2009, 09:53 | Сообщение # 14
Группа:





у бакси первичный теплообменник из алюминия? boeing, Вы ничего не попутали???
из листовок _____ HT:
"Первичный теплообменник и камера сгорания из нержавеющей стали AISI 316L;"
у беретты - да, люминь.
 
Котелок Дата: Среда, 29.04.2009, 11:39 | Сообщение # 15
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 271
Репутация: 2
Статус: Offline
Если внимательно присмотрется к рекламе бакси то из нержавеющей стали 316Л изготовлена горелка, а не теплообменник.
И вообще реклама интересная вещь, вот например двойная титановая.... эмаль, звучит гордо, но от цинковых белил та эмаль ушла не далеко. biggrin


Делаю тепло...
 
BKP Дата: Среда, 06.05.2009, 13:18 | Сообщение # 16
Профи
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 259
Репутация: 2
Статус: Offline
Попробую немного прояснить ситуацию. Только пожалуйста не надо сразу кидать в меня пометом и банановой кожурой. Я никогда не был приверженцем конденсационных котлов, и остаюсь таковым.
Так вот: во первых - стандартный силумин работает в диапазоне рН от 4,5 до 7,5. Конденсат на природном газе имеет рН не ниже 5,0. Вроде все должно быть ОК, однако, и это во-вторых и главное, всупают в силу особенности российской эксплуатации, а именно. Все конденсационные котлы у нас практически никогда не работают в низкотемпературном режиме, а в режиме относительно высоких температур конденсата выпадает мало, он вытекает из ванны медлено (кстати нужно посмотреть что там с отводом конденсата) и, естественно, успевает выпариваться, все-таки практически в топке. Следовательно кислотность его повышается (рН падает) и выходит на запредельные для люминия значения, Дальше все как в алюминиевом радиаторе, пленка разрушилась, пошла активная коррозия, и то, что несколько повышается топливная эффективность котла за счет сгорания водорода, образующегося при взаимодействии алюминия с водой, уже вряд ли кого-нибудь обрадует.
Опять на лицо тупое применение западных технологий в стране с совершенно другим климатом и вообще в России.
Кстати, при таком режиме эксплуатации и нержавейка долго не проживет. Как правило, дымоходные трубы из 316-й нержавейки на конденсационных котлах выходят на сквозную коррозию лет за 5.
 
Щастье Дата: Среда, 06.05.2009, 14:45 | Сообщение # 17
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
ну да,плохому танцору и ...ца мешают
про бандеросы или про висмана такого не слышал


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Прохожий Дата: Среда, 06.05.2009, 17:16 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (BKP)
Опять на лицо тупое применение западных технологий в стране с совершенно другим климатом и вообще в России.

Демагогия чистой воды. По крайней мере в средней полосе России низкотемпературная система отопления отлично работает. Дело не в климате, а в головах. И в жадности еще. Климат тут не при чем.


Я не 1
 
OCA Дата: Среда, 06.05.2009, 17:26 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (BKP)
несколько повышается топливная эффективность котла за счет сгорания водорода, образующегося при взаимодействии алюминия с водой

Спасибо, давно так не смеялся, котел на топливных элементах прямо biggrin
Давайте запатентуем силуминовые дрова для конденсатников!


С.О.К. выжат, сэр!
 
BKP Дата: Четверг, 07.05.2009, 13:14 | Сообщение # 20
Профи
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 259
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
По крайней мере в средней полосе России низкотемпературная система отопления отлично работает. Дело не в климате, а в головах. И в жадности еще. Климат тут не при чем.

Я не пытался сказать о том, что в нашей стране не может работать низкотемпературная система отопления. Однако, вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что это значительно дороже традиционных систем, и применяются эти системы значительно (на порядки) реже чем конденсационные котлы. Дело конечно в головах. Только как бы эти головы просветлить в больших количествах.
А то у меня тут недавно был случай - господа проектировщики запроектировали под крышную автономную котельную систему отопления с параметрами 105-70. Проект прошел все согласования и изменить уже ничего типа нельзя.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz