Газовый двухконтурный котел+электробойлер.
superpavlo Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 22:31 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Moscow
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые гуру помогите решить задачку:

Дано-Двухконтурный газовый котел (Baxi Eco3 Compact 24квт)+ Электробойлер.
Что хочется-Гвс с циркуляцией, т.к дальняя точка разбора 10м от котла, приблизить работу системы к работе с бойлером косвенного нагрева.

Выкурив кучу форумов, нашел 2 более-менее приличные схемы:




Никак не могу остановить свой выбор и в раздумьях какие цирк насосы использовать???
Склоняюсь к Grundfos Comfort но, не знаю какой выбрать???
 
Sahara Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:24 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Сударь, схемы неприличные.

wiski makes me 4 WD
 
superpavlo Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:27 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Moscow
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Понедельник, 04.07.2011, 10:42 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
А мне вторая схемка нравится, только я бы все таки врезал холодную воду на вход газового котла, а не на выход. Как нарисовано - будет температура воды колебаться при большом разборе, несмотря на емкость электрического водонагревателя.
Да и температуру на водонагревателе нужно устанавливать градусов на 10 ниже чем температуру гвс на котле. Иначе будет постоянно приоритет дергать котел на мизерный подогрев гвс.


Я не 1
 
superpavlo Дата: Понедельник, 04.07.2011, 10:58 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Moscow
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
BAXI-Ural Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:08 | Сообщение # 6
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
А мне вторая схемка нравится
А мне не нравится... Подобные схемы работают с баками-накопителями с четырмя патрубками, чтоб был "разрыв струи". Подача ХВС в бак снизу, разбор ГВС - сверху, забор на нагрев в котел - снизу, возврат горячей - сверху. Слоевой аккумулятор ГВС...
Первая схема вообще ни к селу не к городу. ЭВН используется только для подогрева рециркуляции.. Если и делать, то и ГВС от котла и рециркуляцию заводит на вход ЭВН.

superpavlo, я бы на вашем месте не заморачивался с рециркуляцией. Вблизи точек водоразбора (или группы точек) ставите небольшой (8 -12 л) ЭВН. В нем и постоянно горячая вода и как рисивер служит - сглаживает колебания температуры при изменнении потока.


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Прохожий Дата: Понедельник, 04.07.2011, 14:12 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
А мне не нравится... Подобные схемы работают с баками-накопителями с четырмя патрубками, чтоб был "разрыв струи". Подача ХВС в бак снизу, разбор ГВС - сверху, забор на нагрев в котел - снизу, возврат горячей - сверху. Слоевой аккумулятор ГВС...

Ничо не понял wacko
конкретно эта схема чем не нравится?


Я не 1
 
BAXI-Ural Дата: Понедельник, 04.07.2011, 14:55 | Сообщение # 8
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Прохожий, заметь, на нагрев вода по этой схеме забирается из верхней, самой горячей части бака. И как котел будет греть? Конечно можно поставить на котле 60 (вся накипь ему sad ) а не баке 45. Насос, по идее, нужен на литров 20 мин... Еще как термостат в баке будет срабатывать - вопрос (рядышком из патрубка вытекает очень горячая вода).

Лучшее решение - стандартное решение...
 
Kass Дата: Понедельник, 04.07.2011, 16:45 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Мне тоже такая схема не нравится. Использовать контур ГВС двухконтурного котла с бойлером сложно. Результат сложно прогнозируем. Далее потребители ГВС включены в обратку ГВС, а я бы включал в подачу.

Все ИМХО
 
Sahara Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:37 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Теоретически можно организовать рециркуляцию на моделях водонагревателей, где помимо горячего и холодного патрубка имеется заглушенный пробкой конец под слив. Например - Термекс. Котел ставится первой ступенью градусов на 45, водонагреватель 60-65 второй. Рециркуль можно организовать между отбором горячей воды и сливным патрубком. Но тоже есть недостатки. Сливной патрубок 1/4 дюйма, будет шуметь и ТЭНы водонагревателей менять придется часто. Но котел будет включаться только по расходу ГВС.
Покритикуйте пожалуйста такой вариант.


wiski makes me 4 WD
 
Прохожий Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:42 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
на нагрев вода по этой схеме забирается из верхней, самой горячей части бака. И как котел будет греть?

Я предложил врезать ХВС перед котлом. Тогда вроде котлу будет чем заняться.
Quote (BAXI-Ural)
Конечно можно поставить на котле 60 (вся накипь ему )а не баке 45.

Дельта 15 градусов - это слишком жирно, хватит и десяти. Накипь будет по любому, если против нее меры не принимать. 60 градусов - это рабочие параметры, их бояться не нужно, до кипения еще целая трамвайная остановка.
Quote (BAXI-Ural)
Еще как термостат в баке будет срабатывать - вопрос (рядышком из патрубка вытекает очень горячая вода).

Это на рисунке рядышком, в реальности не рядышком.
Quote (Sahara)
Покритикуйте пожалуйста такой вариант.

Давай рисуй, не ленись happy


Я не 1
 
грязнуля Дата: Вторник, 05.07.2011, 00:42 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Не, как то полумера имея газ палить еще и электричество. Вы бы без тенов придумали.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Sahara Дата: Вторник, 05.07.2011, 01:07 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
корявенько, но смысл понятен.
в первой схеме тоже обратный клапан на холодном патрубке бойлера не помешает.
Температура ГВС котла 55-60, бойлера 40-45

Прикрепления: 9344748.jpg (105.7 Kb)


wiski makes me 4 WD
 
superpavlo Дата: Вторник, 05.07.2011, 01:41 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Moscow
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Вторник, 05.07.2011, 02:06 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
А я вот такую хрень реализовал как то себе. И ничо - работало. Кстати тен на бойлере был выключен.

Прикрепления: 9336622.jpg (38.9 Kb)


Пройдет и это.
 
superpavlo Дата: Вторник, 05.07.2011, 02:19 | Сообщение # 16
Претендент
Город: Moscow
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Вторник, 05.07.2011, 09:20 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (superpavlo)
3.Нагрев воды в бойлере можно совместно, электротэн+котёл либо котлом либо электротэнами.

В общем то грязнуля правильно сказал, что имея газ палить электричество - непозволительная роскошь. Тем более там мощность ТЭНов смешная - только посуду помыть.

Quote (Koba)
А я вот такую хрень реализовал как то себе. И ничо - работало.

В настенниках как правило приоритет ГВС, поэтому схема мне не нравится. При определенных условиях может и будет нормально работать, но все равно так делать нельзя.


Я не 1
 
БАШКА Дата: Вторник, 05.07.2011, 12:35 | Сообщение # 18
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
имхо, в последней схеме управление насосом от термостата бойлера и будет почти хорошо.
Не понимаю, зачем использовать патрубок 'под слив' для рециркуляции? Тройник на входе ХВС отлично выполняет ту же функцию..


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Koba Дата: Вторник, 05.07.2011, 23:31 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
В настенниках как правило приоритет ГВС, поэтому схема мне не нравится. При определенных условиях может и будет нормально работать, но все равно так делать нельзя.

Согласен. Приоритет ГВС, ессно, был. Просто эмпирически подобрал температуру включения на термостате на обратке и выбрал "правильное" место для установки термостата. Как стандартное решение не реализовывал, только себе и ненадолго.


Пройдет и это.
 
Lavrishin Дата: Четверг, 07.07.2011, 18:38 | Сообщение # 20
Профи
Город: Вознесенск
Группа: Граждане
Сообщений: 431
Репутация: 2
Статус: Offline
Похоже - зря бодаемся, однако.....
Автор темы (мистер Павел Кривов) уже во многих Форумах всех озадачил своей заморочкой.
А сам-то так и не понял, что уюта по бытовой воде при таких условиях НЕ ПОЛУЧИТСЯ.....
 