Газовые котлы с "функцией теплого пола" (вопрос от чайника)
БАШКА Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:44 | Сообщение # 61
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Mij-gan, не то чтобы не люблю... biggrin Я стрелки Гидрологовские не люблю. А вот иногда так ТП подключаю, имхо - удобно и оправдано. Так же иногда позволяет подключить к уже существующей системе, гидравлически развязав контура - но там уже смотреть/считать надо.
Quote (Mij-gan)
"Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить?"
biggrin
Quote (calmar)
БАШКА, Первичное. Нагрузки на стрелку - вторичные.
Это да, но стрелка всё же выполняет еще другие функции. Чёрт возьми, опять все разговоры сводятся к стрелке. wacko


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
calmar Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:41 | Сообщение # 62
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
un Дата: Четверг, 07.07.2011, 15:48 | Сообщение # 63
Претендент
Город: Мытищи
Группа: Новички
Сообщений: 36
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
wasermen Дата: Четверг, 07.07.2011, 17:14 | Сообщение # 64
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Котел минимальной мощности ( с функцией : приоритет ГВС:) Протерм, Бакси, Вайлант 12квт (мож и др. есть, не знаю).
Бойлер литров 120 -- 150 (можно меньше, смотря сколько желающих помыться).
Температура греющего контура 40 (45) гр. (((( баня -- не жилое помещение, можно и по "горячим" полам попрыгать)))).

Только хватит ли Вам тепла Т.П., чтоб согреть помещение? Даже если с 1го кв. метра будете снимать 80 ват.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Mij-gan Дата: Четверг, 07.07.2011, 17:40 | Сообщение # 65
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (un)
Как решить рациональней эту задачу

"Рациональней" с точки зрения техники или кошелька? С точки зрения техники - конденсационный котёл. Любой. С точки зрения кошелька - вообще любой. biggrin
Каков режим пользования баней? Раз в неделю попариться от души или ежедневная помывка домочадцев после проведения полевых работ? Если "попариться от души" - то, на мой взгляд, горячий душ - вторичен, и проточного водонагревателя хватит. Купель с ледяной водичкой более актуальна biggrin Ежели "пейзан" мыть - то одноконтурный котёл с отдельным бойлером.
Quote (wasermen)
Только хватит ли Вам тепла Т.П., чтоб согреть помещение?

Ну, при "выводе" бани в рабочий режим, печки за глаза должно хватить. Да и после парилки ещё и в прогретой комнате отдыха сидеть... брррр biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
un Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:47 | Сообщение # 66
Претендент
Город: Мытищи
Группа: Новички
Сообщений: 36
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 08.07.2011, 04:10 | Сообщение # 67
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (un)
вернемся к нашим баранам

biggrin бараны то ваши...нам чюжёва не надо....
30 м.Х 4 м.=120:2=60 м.
Две ветки по 60 м. 20 трубой (15х20мм)
И ПДУ желательно в комнате держать.
Quote (un)
и тогда не надо мутить никаких "подмесов" "стрелок" и прочих ваших премудростей , но стоит дорого, правильно я понимаю?

Правильно.Самая простая схема будет работать без заморочек и сбоев.
Только в СО ТП термогент залей.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
BAXI-Ural Дата: Пятница, 08.07.2011, 09:07 | Сообщение # 68
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (un)
А если котел "любой" (дешевый), то без премудростей не обойтись?
В Вашем случае, при прямом подключении, возможно уйти в очень низкую температуру обратки. А это конденсат, котлу кирдык. Выход - "стрелка" со встречной циркуляцией.

А вообще - "нафига козе баян". Коль пользоваться раз в неделю, рассмотрите электрический греющий кабель. Ну и "бочку" электрическую. Конечно, если позволяет подводимая мощность.


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Koba Дата: Пятница, 08.07.2011, 11:48 | Сообщение # 69
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (un)
и тогда не надо мутить никаких "подмесов" "стрелок" и прочих ваших премудростей

Какие же тут премудрости? Трехходовой клапан нужен(практически любой) и насос. Всего то делов на 200 баксов. Если 30 м2, 20 трубой можно две петли, а можно и одну. Стрелка, ИМХО, не обязательна.


Пройдет и это.
 
un Дата: Пятница, 08.07.2011, 13:56 | Сообщение # 70
Претендент
Город: Мытищи
Группа: Новички
Сообщений: 36
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
BAXI-Ural Дата: Пятница, 08.07.2011, 16:03 | Сообщение # 71
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (un)
Если не сложно, ткни носом в схемку "стрелки со встречной циркуляцией" или лучше сюда выложи.

Данная схема позволяет поднять Т обратки котла до уровня подачи ТП. Вряд ли она опустится ниже 35 градусов, что уже безопасно для котла...
Прикрепления: 1763485.pdf (399.6 Kb)


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Koba Дата: Пятница, 08.07.2011, 16:22 | Сообщение # 72
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
Данная схема позволяет поднять Т обратки котла до уровня подачи ТП. Вряд ли она опустится ниже 35 градусов, что уже безопасно для котла...

А бойлер то чем будете греть, при такой схеме? 35 - 45 град. подачи в ТП или я чего то не понял?

Добавлено (08.07.2011, 16:22)
---------------------------------------------
Quote (un)
но везде в основном схемы на тему "как правильно увязать ТП с РО",

1. Вы не хотите покупать внешний насос и хотите обойтись встроенным в котел?
2. Вам обязательно нужен бойлер или достаточно ГВС от двухконтурного котла?


Пройдет и это.
 
BAXI-Ural Дата: Пятница, 08.07.2011, 16:57 | Сообщение # 73
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Koba)
А бойлер то чем будете греть, при такой схеме? 35 - 45 град. подачи в ТП или я чего то не понял?

У всех вменяемых котлов при нагреве бойлера температура ограничена возможным максимумом...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Mij-gan Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:57 | Сообщение # 74
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
Данная схема позволяет поднять Т обратки котла до уровня подачи ТП.

По-моему, обжегшись на молоке Вы на воду дуете. Насколько я помню, вы это решение применили на котле, греющем "тёплыми полами" какой-то ангар внушительных размеров? Тут не тот случай. Тут любой котёл великоват будет для таких габаридов бани.
Quote (un)
Я честно лазил по форуму, искал похожий случай, ... а у меня то задача проще.

Но про падение КПД у традиционных настенников при работе на низких температурах Вы вычитали smile Но вот на сколько кубометров газа больше сгорит - это вопрос открытый biggrin При данных объёмах кажется мне, что разница в цене с конденсатником не отобьётся никогда.
Исходя из этого - ставьте традиционный настенный котёл с приставным бойлером и переводите его в режим "нагрева тёплых полов". И комнатный датчик обязательно. Тогда точно (ну... с вероятностью 0,99) разница в цене не отобьётся biggrin
Производитель? А в основном доме у Вас какой котёл стоит?


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
un Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:09 | Сообщение # 75
Претендент
Город: Мытищи
Группа: Новички
Сообщений: 36
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 09.07.2011, 01:20 | Сообщение # 76
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline

Схема-проще не куда!
(хоть и на корейском а понятна любому мало мальски грамотному человеку biggrin )
Это хоть понятно?
Прикрепления: 6143287.jpg (55.8 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Jar Дата: Суббота, 09.07.2011, 10:58 | Сообщение # 77
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
И когда пишут 104-108% КПД.... терзают смутные сомнения....

а меня нет


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 09.07.2011, 11:30 | Сообщение # 78
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Jar, я тоже был максималистом apple

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
BAXI-Ural Дата: Суббота, 09.07.2011, 14:40 | Сообщение # 79
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
По-моему, обжегшись на молоке Вы на воду дуете. Насколько я помню, вы это решение применили на котле, греющем "тёплыми полами" какой-то ангар внушительных размеров? Тут не тот случай. Тут любой котёл великоват будет для таких габаридов бани.

Эт верно sad Еще хотелось бы обеспечить теплообменник котла максимальным протоком, - ведь предпологается работа на антифризие. Стрелка здесь очень кстати.
Подмывает меня еще посоветовать накопительный газовый водонагреватель. Такие есть у BAXI - SAG2, а ТП запитатаь от рециркуляции. Правда некоторые посчитают такое решение не кошерным dry


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Jar Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 20:15 | Сообщение # 80
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
Правда некоторые посчитают такое решение не кошерным

иногда наоборот очень кошерно от гвс*а запитать полы, и в данном случае может и все бы хорошо если б не место занимаемое накопительным газовым


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 