котлы Therm Trio 90
|
|
sergey428626 |
Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:20 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Чебоксары
Группа:
Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 25.02.2011, 23:34 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Вы хотите чтобы котёл начал дико тактовать? Как быстро котёл нагревает до заданной величины? Может просто не успевает среагировать и идти на понижение мощности. Как я понял там не один котёл, несколько по 90 кВт? А нагрузка отопления какая?
| |
| |
sergey428626 |
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:57 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Чебоксары
Группа:
Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:05 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Сайт Термоны: http://www.thermona.cz/ru Инструкция на Ваш котёл(therm trio 90): http://www.thermona.cz/sites...._05.pdf
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 17:18 | Сообщение # 5 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Нормальный тепловой режим для котла, чё кепешить то? Вырубается горелка - соответственно падает на дельту и температура. Более интересна разница температуры между подачей и обраткой после "анулоида". Скорее всего великовата, что говорит о плохой циркуляции. Или теплый пол, тогда все нормально....
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
sergey428626 |
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 19:09 | Сообщение # 6 |
Претендент
Город: Чебоксары
Группа:
Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 19:56 | Сообщение # 7 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (BAXI-Ural) "трещит" теплообменник "трещит" чаще накипь в теплообменнике, она то и кончит котел. Водоподготовка то есть?
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
sergey428626 |
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:30 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Чебоксары
Группа:
Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 00:06 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
А SIT кто то настраивал на мах и мин давление?
Все ИМХО
| |
| |
Sahara |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 00:52 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Если на насосах котла есть переключатель скорости - сделай ее поменьше. Правильно Kass говорит - настройки клапана проверить надо. И фотку бы прислал - что там за стрелка итп...
wiski makes me 4 WD
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 02:18 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) Если на насосах котла есть переключатель скорости - сделай ее поменьше. Есть, но нельзя уменьшать. В нем и так проток на пределе для съема полной мощности. Сервисная настройка: В режим настройки значений вступаем, одновременно нажимая на крайние кнопки + в течение 5 секунд. Первая декада слева показывает настраиваемый параметр, остальные две декады изображают его величину. Настройка значения совершается при помощи крайних кнопок, вперед и назад , перелистывать параметры можно кнопкой . Выход из режима без введения в память происходит, если нажать одновременно на крайние кнопки + , ввод в память после поправки настройки проводится нажатием на центральную кнопку в течение 5 секунд. Если в течение 30 секунд не нажмете ни на одну кнопку, совершится выход из режима настройки автоматически без ввода в память. Таблица настраиваемых параметров: 1-я декада (мигает) Настраиваемый параметр Диапазон изображ. (на дисплее) Диапазон настройки 1 Пусковая мощность 0 – 99 0 – 100 % 2 Макс. мощность на отопление 0 – 99 0 – 100 % 3 Время против зацикливания 0 – 99 0 – 600 s 4 Выбег насоса 0 – 99 0 – 600 s 5 Наклоны эквитерма (фактор „K“) 0 – 6 0 – 6 6* Миним. мощность на отопление 0 – 99 0 – 100 % * - у котлов „CX“ История сбоев (регистр): Каждый сбой постепенно вносится в 10-страничный регистр. Для вызова регистра надо нажать на центральную кнопку и подержать 5 секунд. Первая декада поочередно показывает знак „E“ и позицию в регистре (0 – значит последний сбой, 1 – предпоследний и т.д.). Остальные декады изображают цифровой код сбоя. После наполнения регистра старые сбои (свыше десяти) стираются, так что всегда изображается история последних сбоев. Перелистывание регистра совершается при помощи крайних кнопок, вперед и назад . Выход из режима без обнуления регистра происходит, если нажать одновременно на крайние кнопки + . Для обнуления регистра достаточно придержать нажатой центральную кнопку в течение 5 секунд.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
sergey428626 |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 18:39 | Сообщение # 12 |
Претендент
Город: Чебоксары
Группа:
Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 19:10 | Сообщение # 13 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (sergey428626) В моем случае вырубает полностью. sit 845 вроде как с модулятором... Возможно, в процессе наладки (при её наличии) случайно минимальную и максимальную мощности выровняли. Со всеми бывает
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 04.03.2011, 00:11 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (sergey428626) сайт термоны в мануалах не приводит такого рода информацию. Страхуются, что бы не лезли в настройки все подряд. Так что выдаю секретную информацию.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
sergey428626 |
Дата: Пятница, 04.03.2011, 19:03 | Сообщение # 15 |
Претендент
Город: Чебоксары
Группа:
Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Ayrat |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 16:54 | Сообщение # 16 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:28 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А какой-такой регулятор? Они и так могут в каскаде работать, только интерфейсы для связи друг с другом в них воткнуть нужно.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Ayrat |
Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:01 | Сообщение # 18 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
БАШКА |
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:06 | Сообщение # 19 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Ayrat) а, точно.,запамятовал про эту схемку для "сирых и убогих" любителей съэкономить. ну тогда нехай каждый раз в настройки лезут))) Ayrat, плиз, раскройте тему, почему каждый раз в настройки?
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:29 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Абалденная тема для мусорки, кстати а где то есть у нас мусорка, или сохраним для потомков как не надо обращаться с котлами
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |