Коллектор Tuxhorn
|
|
Hank |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 15:28 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 16:08 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Hank) Вопрос, как вылечить больного? Обратные клапана должны помочь. Quote (Hank) И ещё, была ли необходима гидрострелка с таким коллектором? Не совсем видно, но если котел напольный, то он сам как гидрострелка.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
SterroiD |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:47 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Hank, какие типы-модели насосов стоят на каждый из контуров, и на какой скорости? Какой алгоритм работы у загрузочного насоса боилера? 1.Он работает постоянно. 2.Он работает от температурного реле?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
SterroiD |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:53 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Hank) Котёл - гидрострелка- коллектор Tuxhorn – 3 насосные группы Что за пара отходящих трубопроводов с подачи стрелки куда-то?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Hank |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 21:28 | Сообщение # 5 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Щастье |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:50 | Сообщение # 6 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
может схемку накидаешь,а то по фото не разобрать
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
Hank |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 00:03 | Сообщение # 7 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 10:39 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
По схеме вроде всё нормально. Насосы какие, может на бойлер слишком сильный насос стоит. Хотя в любом случае он в данном случае не должен высасывать через подачу других контуров. Обратные клапана нужны, как и говорили.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 12:12 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10008
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Hank, Quote (Hank) как вылечить больного? это дохлая СО и пока вы не избавитесь от неё...все будет повторяться. Я не знаю,откуда у вас мода,на СО которые создают проблемы потребителю! Мазохизм?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
hausmeister |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 12:32 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа:
Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
|
Разбирайте верхнюю насосную группу, переставляйте насос с левой стороны на правую, качать должен наверх. В одном из шаровых кранов должен сидеть обратный клапан, его тоже соответственно переставить.
| |
| |
Hank |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:44 | Сообщение # 11 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:52 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Hank) Клапаны встроены в насосные группы Тогда снимаю свои вопрос Надо дальше думать.
| |
| |
Hank |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:17 | Сообщение # 13 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:36 | Сообщение # 14 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (Hank) Но не уверен, что поможет Поможет-поможет Quote (Hank) Без "воды" есть что сказать? Без "воды" - это небесплатное приглашение специалиста на объект, а "Этот сайт создан для общения..." Так что - без воды и ни туды и не сюды
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Hank |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:46 | Сообщение # 15 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
allre |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:50 | Сообщение # 16 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Hank, а подключение стрелки к коллектору сделано в нужном месте? Я знаю два аналога, так у них обоих подключение идет по центру. При этом 2 смесительные группы ставятся штатно, а третья разбирается и подключается "по частям" слева и справа от входа. И еще. Насос до стрелки - как у него с производительностью? Хватает? И совсем еще. Система давно работает? Фильтр когда последний раз чистили?
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
Hank |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:02 | Сообщение # 17 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
LEX |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:14 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Магнитка
Группа:
Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
|
А картинки этого коллектора "в разрезе" нет? Как у него внутри все разведено? А то по приложенной "схеме" не понятно ничего. Коллектор показан как "черный ящик".
Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было. Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду
| |
| |
Hank |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:22 | Сообщение # 19 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
allre |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:36 | Сообщение # 20 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Hank) в паспорте ни фига нет Даже рекомендуемой схемы подключения?
мой skype - reutov_o_v
| |
| |