Как подключить буферную емкость ?
Code Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15:09 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Есть система с теплыми полами, радиаторами и бойлером через стрелку (классический дедитрих)
В переходный период котел включается неоправданно часто, нужно периоды включения увеличить.
Решение с термостатом известно, но не нравится.
Есть мысль подключить 60 литров буферной емкости, но не могу придумать куда cry
Хотелось бы, чтобы емкость
- работала даже если нет циркуляции в контуре котла
- работала и на полы, и на радиаторы.

Самое логичное было бы переварить стрелку, сделать такую "бомбочку", совместив два в одном, но это куча работы по монтажу.
Есть мысль подключить такую емкость к свободным отводам от существующей стрелки трубой 1' покороче, в надежде на то, что какая-то циркуляция там будет без насоса в этом контуре, но нет уверенности, что она действительно будет.

Если кто чего подскажет, буду благодарен.

 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15:23 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
А может насос котлового контура поменьше взять? В плане расхода.

Опыт - критерий истины.
 
VikT Дата: Понедельник, 13.12.2010, 17:08 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Code)
что какая-то циркуляция там будет без насоса в этом контуре, но нет уверенности, что она действительно будет.

Скорее не будет. Горячий теплоноситель то вверху стрелки находиться. Так что только с насосом.
Quote (Хоттабыч)
А может насос котлового контура поменьше взять? В плане расхода.

Еще быстрее нагреваться будет котел. Да и в непереходные периоды тогда как?


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
тяма Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:55 | Сообщение # 4
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
hausmeister Дата: Понедельник, 13.12.2010, 21:02 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
60 литров выбрано из каких соображений? Мощность котла? Рабочий режим?
 
БАШКА Дата: Понедельник, 13.12.2010, 21:12 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Code, Как организован приоритет ГВС? Что из себя представляет буферная ёмкость 60 литров? Есть одна мыслишка... примитивно, последовательно после стрелки через буфер на ТП и СО...

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Code Дата: Понедельник, 13.12.2010, 22:05 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (тяма)
неоправданно часто" - это сколько

Сейчас то нормально, период минуты 9, работает половину времени. В начале осени, когда работает только пол, период становится 4 минуты, котел работает несколько десятков секунд. Дом небольшой, мощность котла выкручена на минимум.

Quote (hausmeister)
60 литров выбрано из каких соображений?

Да валяется ненужный газовый баллон smile по назначению использоваться не может. А объем укладывается в существующий расширительный бак.

Quote (БАШКА)
Есть одна мыслишка... примитивно, последовательно после стрелки через буфер на ТП и СО...

Да, вроде логично получается, и только три соединения переделать.
 
Jar Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:21 | Сообщение # 8
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
буферные емкости подбираются у одних от 25 литров на киловатт мощности котла, где вычитал не помню, толи у виссмана, толи у атмоса, а может вообще у дедитриша...

когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
BAXI-Ural Дата: Понедельник, 28.02.2011, 17:02 | Сообщение # 9
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Вообще буфер (тепловой аккумулятор) - этакая ба-а-альшая гидравлическая стрелка, и вряд ли что можно придумать проще. Только со стороны расхода надо поставить блокирующий термостат, чтоб пока есть горячий теплоноситель, котел не запустился.
60 литров воды, нагретой до 80 градусов хватит для теплого пола 3.5 кВт почти на 1час. cool


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Sahara Дата: Вторник, 01.03.2011, 00:59 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
BAXI-Ural, поделитесь, пожалуйста, своей уникальной методикой расчёта литроградусов на квт/час. smile

И, будьте любезны, поясните, зачем "блокирующий термостат", если можно датчик температуры котла поставить на емкость?


wiski makes me 4 WD
 
BAXI-Ural Дата: Вторник, 01.03.2011, 07:28 | Сообщение # 11
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Пожалуйста Sahara, школьная физика.
80 градусов - температура "зарядки" буфера
30 градусов - обратка теплого пола
дельта - 50 градусов
1 литр воды нагрев(охлаждение) на 1 градус = 1Ккал/л*град = 0,001 Мкалл/л*град - теплоемкость

60 л * 50 град * 0,001 Мкалл/л*град = 3 Мкал

коэффициент перевода Мкалл в КВт/ч - 1.16 (извините, выводить не буду)

3 * 1.16 = 3.48 КВт/ч Профит!

Quote (Sahara)
если можно датчик температуры котла поставить на емкость
можно, но не всегда возможно. А воще надо подумать uhm


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Sahara Дата: Вторник, 01.03.2011, 21:59 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Так у вас постоянно снижающаяся дельта присутствует у буфера. И расход не известен.

wiski makes me 4 WD
 
Kass Дата: Вторник, 01.03.2011, 22:11 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
3.48 КВт/ч

На мой взгляд, это потребуется 3.48 кВт, что бы нагреть 60 л с 30° до 80°. Но час то тут причем?


Все ИМХО
 
VikT Дата: Среда, 02.03.2011, 00:52 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Но час то тут причем?

Потому что с часом, только в числителе, а не в знаменателе - это будет количество энергии.
А кВт - единица мощности, величина мгновенная. smile
Quote (Sahara)
постоянно снижающаяся дельта присутствует у буфера. И расход не известен.

Это не важно, главное количество запасенной энергии.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
BAXI-Ural Дата: Среда, 02.03.2011, 08:03 | Сообщение # 15
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (VikT)
Потому что с часом, только в числителе, а не в знаменателе - это будет количество энергии

Извиняйте! Конечно в числителе.


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Kass Дата: Среда, 02.03.2011, 10:06 | Сообщение # 16
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
А кВт - единица мощности, величина мгновенная.

Да мы о другом времени. О том, на сколько хватит тепла ТА в 60 литров, относительно вот этой фразы:

Quote (BAXI-Ural)
60 литров воды, нагретой до 80 градусов хватит для теплого пола 3.5 кВт почти на 1час.

У вас там 3.5 кВт без часа, но хватит "почти на 1 час." То, что ккал переводятся в кВт/час, я в курсе, но ваша логика как то ускользает.


Все ИМХО
 
BAXI-Ural Дата: Среда, 02.03.2011, 10:32 | Сообщение # 17
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Kass)
У вас там 3.5 кВт без часа, но хватит "почти на 1 час." То, что ккал переводятся в кВт/час, я в курсе, но ваша логика как то ускользает.

Я имел ввиду то, что осенью-весной ТП (ну 100 кв.м, предположим) может потреблять 3,5 КВт. Тогда запаса тепла хватит на 1 час. Если 7,0 КВт, - тогда на пол-часа...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Kass Дата: Среда, 02.03.2011, 13:08 | Сообщение # 18
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
Если 7,0 КВт, - тогда на пол-часа...

А если 15 кВт, то 15 минут... Это понятно. Только понятие "хватит" тоже условно, т.к. отталкиваться нужно от подачи в ТП на 40-45°С. И тогда может хватить минут на 5. wink


Все ИМХО
 
Code Дата: Среда, 02.03.2011, 17:19 | Сообщение # 19
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Kass)
отталкиваться нужно от подачи в ТП на 40-45°С

Подача в пол не больше 30 градусов. И площадь полов 40 метров всего. Так что речь идет о 2-3 кВт, и 60 литров существенно изменят ситуацию.
Жду лета для фантазий, сейчас по ночам минус 15.
 
BAXI-Ural Дата: Суббота, 05.03.2011, 18:09 | Сообщение # 20
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Kass, нагретый до 80 теплоноситель забирается из верхней части ТА, холодный 30 подается снизу, и почти не смешивается, так сказать "поверхность раздела" движется снизу вверх.

Лучшее решение - стандартное решение...
 