Мастерсан Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 16:15 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Шолом господа коллеги! Поясню суть. Существует цех плавки свинца. Печи в которых плавят свинец подогревают с помощью Ж/Т горелок. В процессе плавки происходит отвод горящих газов, пара и прочих высокотемпературных газообразных отходов в колпак газоотвода печи. Мне предложили изготовить девайс использующий теплосъем отходящих газов для нужд подогрева цеха в целях отопления. Так вот, мы изготовили 2 теплообменника на 2 печи, установили их внутрь колпаков, и смонтировали СО. В качестве обогревателей установили Вулканы единички 2 шт на объем 2400 кубов. Теперь суть темы, прошу помощи в подсчете теплосъема с одного теплообменника.
Исходники: Геометрия- три трубы диам 57, длиной по 1 метру, сварены между собой двухскатной крышей, если смотреть сверху периметр 60/100 см., суммарное количество перемычек 40 штук, диаметром дюйм., материал сталь.
С уважением Мастерсан

Добавлено (12.12.2010, 16:15)
---------------------------------------------
Прошу прощения, температура отходящих газов 450-500 градусов.


Миссия выполнима!
 
Прохожий Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:45 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Задача для численного расчета в общем то нетривиальная. Даже если понять, какой крышей сварены эти трубы cool
Забей на это дело, метод тыка наше все <_<


Я не 1
 
Gso Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:15 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
подсчете теплосъема с одного теплообменника

Теплосчётчик ни где не завалялся?
Или пару термометров и счётчик гор воды, (раскочегарили, время, расход, т1 т2 и посчитали), не совсем точно но думаю насчитаете ещё с большей ошибкой.
 
Koba Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:32 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Gso)
пару термометров и счётчик гор воды,

+1. В два раза точно не ошибетесь. А расчетами - только порядок оцените. (+/- нулик).


Пройдет и это.
 
Мастерсан Дата: Понедельник, 13.12.2010, 03:15 | Сообщение # 5
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Нда................
Quote (Мастерсан)
Теперь суть темы, прошу помощи в подсчете теплосъема с одного теплообменника.

Quote (Прохожий)
Забей на это дело, метод тыка наше все <_<

Quote (Gso)
не совсем точно но думаю насчитаете ещё с большей ошибкой.

Quote (Koba)
+1. В два раза точно не ошибетесь. А расчетами - только порядок оцените. (+/- нулик).

Господа....................... wacko wacko wacko

Добавлено (13.12.2010, 03:15)
---------------------------------------------
Благодарю за помошь angry


Миссия выполнима!
 
Прохожий Дата: Понедельник, 13.12.2010, 10:13 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
Господа.......................

Вы какое училище заканчивали, порутчик? wink


Я не 1
 
VikT Дата: Понедельник, 13.12.2010, 12:38 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
Благодарю за помошь

Уважаемый, для справки, если найдете "Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод."
В нем есть и расчет экономайзера.
И если Вы вникнете, то поймете, что ваших данных не то что мало, их вообще нет. Да и врятли этим гемором кто заниматься будет dry
Так что не обессудьте.
Потому
Quote (Прохожий)
Забей на это дело, метод тыка наше все

Самый разумный ответ.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Мастерсан Дата: Понедельник, 13.12.2010, 13:13 | Сообщение # 8
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Вы какое училище заканчивали, порутчик

Уважаемый Прохожий, вы о чем? Я извините самоучка cool И здесь бываю исключительно в целях самообразования. Однако, господа конкретной помощи, я так и не дождался, печально sad

Добавлено (13.12.2010, 13:13)
---------------------------------------------

Quote (VikT)
ваших данных не то что мало, их вообще нет
Кста VikT, если вы не увидели данных, задайте вопрос(по данным), а уж я постараюсь их предоставить. Благодарю за "Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод."


Миссия выполнима!
 
Прохожий Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:25 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Вот и видно, что самоучка. Задача называется "Нестационарный теплообмен при протекании горячего газа через теплообменную решетку сложной формы". Не скажу, что тянет на тему кандидатской, но как минимум на одну ее главу потянет. Если решать ее корректно разумеется. Но то же самое можно сделать гораздо проще - экспериментальным путем. Тем более у вас стоит задача определение мощности конкретного теплообменника, а не конструирование несуществующего. Кстати он называется правильно не экономайзер, а утилизатор.

Я не 1
 
VikT Дата: Понедельник, 13.12.2010, 17:01 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
Кста VikT, если вы не увидели данных, задайте вопрос(по данным), а уж я постараюсь их предоставить.

Это был вопрос скорее риторический. Потому как
Quote (VikT)
врятли этим гемором кто заниматься будет

Quote (Прохожий)
Кстати он называется правильно не экономайзер, а утилизатор.

Название уже дело десятое, главное принцип smile


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Мастерсан Дата: Понедельник, 13.12.2010, 17:35 | Сообщение # 11
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Кстати он называется правильно не экономайзер, а утилизатор.

Благодарю Прохожий, один из вопросов снят smile

Quote (Прохожий)
е скажу, что тянет на тему кандидатской, но как минимум на одну ее главу потянет. Если решать ее корректно разумеется. Но то же самое можно сделать гораздо проще - экспериментальным путем.

Именно, это и есть эксперимент, ибо заказчик изготовил и предложил увязать дополнительно к установленному утилизатору еще один в форме лестницы. Что мы и сделали вчера. Однако цех остановлен на каникулы. Продолжение следует после Нового года.


Миссия выполнима!
 