Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Теплопункты в низине - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 20:15

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Теплопункты в низине
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:31 | Сообщение # 41
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
При транзите норматив требует устройство дренажного колодца в транзитном помещении и запорную арматуру на входе (снаружи) имхо... wacko

Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:34 | Сообщение # 42
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
(снаружи)

В Т камере?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:35 | Сообщение # 43
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Ну там до Т камеры метров 25 еще smile

Опыт - критерий истины.
 
Прохожий Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:47 | Сообщение # 44
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Обходить по наружнему периметру или еще как либо не представляется возможным. Остаётся только транзит

Так труба будет выходить из одной палки буквы П и входить в другую снаружи или войдет в дом и по подвалу пойдет по периметру дома в другой конец дома?
По моему второй вариант попроще будет и все нормативные вопросы логично решаются устройством узла теплового ввода при входе трубопровода в подвал.


Я не 1
 
SterroiD Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:53 | Сообщение # 45
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Михаил, может место теплопункта перенести в место ввода трубопроводов ТеплоЦентрали в здание?
Как я понял, Прохожий так же предлагает такои вариант!?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:55 | Сообщение # 46
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
труба будет выходить из одной палки буквы П и входить в другую снаружи
Именно так...
У верхней перекладины буквы П нету подвала (там перепад высот), и весь цоколь занят административно торговыми помещениями (офис и магазин).


Опыт - критерий истины.
 
Прохожий Дата: Четверг, 16.12.2010, 14:54 | Сообщение # 47
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Как я понял, Прохожий так же предлагает такои вариант!?

Ну не совсем такой. Удобнее ИТП монтировать на месте котельной. И места много и трубы уже туда все подходят.
Quote (Хоттабыч)
норматив требует устройство дренажного колодца... как его делать то?

а что за норматив? В нормах есть трап или приямок с дренажным насосом. Но это в ИТП, а не для транзитных трубопроводов. Ссылку плиз.
Насчет сброса на рельеф, я немного погорячился. Сейчас почитал типовую инструкцию по эксплуатации МДК 4-02.2001, слив теплоносителя температурой выше 40°С необходимо осуществлять в сбросной колодец, а уже оттуда допускается выкачивать на рельеф после согласования.


Я не 1
 
morozz Дата: Четверг, 16.12.2010, 15:38 | Сообщение # 48
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 15:52 | Сообщение # 49
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
С высотой всё нормуль, там же сказано, что не менее smile

Добавлено (16.12.2010, 15:50)
---------------------------------------------
А "техподполье" это что бы путаницы не было между "пдвалом" и "цоколем" (имхо)

Добавлено (16.12.2010, 15:52)
---------------------------------------------

Quote (Прохожий)
Удобнее ИТП монтировать на месте котельной. И места много и трубы уже туда все подходят.
Да да... а иначе систему отопления всего МКД переделывать, а это не входит в наше задание.


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:01 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Но это в ИТП, а не для транзитных трубопроводов.

в этом у меня сомнения.

Quote (Прохожий)
В нормах есть трап или приямок с дренажным насосом.

Вот я так же был уверен в этом.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
VikT Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:10 | Сообщение # 51
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
5. Как обеспечивается Тсброса в канашку не более 40 гр.С в случае ИТП (с котельными понятно, а с ИТП?).

Сбрасывается в бак. К нему же подводится холодная вода для разбавления при необходимости. В крышных котельных так. С ИТП разницы не вижу.
Quote (Прохожий)
необходимо осуществлять в сбросной колодец,

Это если место для него есть. smile


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:25 | Сообщение # 52
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (VikT)
Сбрасывается в бак. К нему же подводится холодная вода для разбавления при необходимости. В крышных котельных так. С ИТП разницы не вижу.

В котельных то так... так как котельные это ОПО... а вот не в одном ИТП в жизни такого не видел. И сколько мне не доводилось сливать системы отопления (в том числе и во время отопсезона т.е. не холодные) я всё время это делал с помощю дюритового шланга в канашку.
Это наверное плохо, но это правда. А кто нить видел в рядовом ИТП бак для охлаждения теплоносителя перед сливом в каналью?


Опыт - критерий истины.
 
транзит Дата: Четверг, 16.12.2010, 18:58 | Сообщение # 53
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
может место теплопункта перенести в место ввода трубопроводов
Тогда ему придётся сети по подвалу разворачивать.
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:30 | Сообщение # 54
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (транзит)
Тогда ему придётся сети по подвалу разворачивать.

Да по подвалу не проложишь сети дорогой Транзит ибо:
Quote (Хоттабыч)
У верхней перекладины буквы П нету подвала (там перепад высот), и весь цоколь занят административно торговыми помещениями (офис и магазин).

А там еще 17 очков давление wacko


Опыт - критерий истины.
 
транзит Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:41 | Сообщение # 55
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Хоттабыч, я про внутридомовые сети говорил.

Добавлено (16.12.2010, 19:41)
---------------------------------------------
Заодно и кап. ремонт провести wink .

 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:59 | Сообщение # 56
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (транзит)
я про внутридомовые сети говорил
Это оговорочка дружище biggrin сети это сети, а системы это системы smile


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:05 | Сообщение # 57
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (транзит)
внутридомовые сети

термин из области интернета biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
транзит Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:06 | Сообщение # 58
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Хоттабыч, заставляешь в нормативку влазить smile . Термины и определения поднимать, что ж хорошая тема, рад буду если поправишь, хотя по сути эта оговорка дела не меняет.
Не зная конкретной обстановки на месте, вполне вероятно, дешевле перенести ИТП на место ввода теплотрасс, заодно переложив системы или сети wink по подвалу, чем разрыть территорию, а потом её благоустроить wacko .
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:34 | Сообщение # 59
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Да если бы Ваша Честь sad нет, считали... да это вообще не реально - там же люди живут, а нам нужно зимнее переподключение осуществить. Так что внутридомовые системы мы не трогаем.

Опыт - критерий истины.
 
транзит Дата: Пятница, 17.12.2010, 01:50 | Сообщение # 60
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
нам нужно зимнее переподключение осуществить
Миша, никогда не считал тебя авантюристом, но что б накое сделать, крепко подумать нуно wink . Может до окончания отопительного сезона дотерпеть?
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz