Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Теплопункты в низине - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 01.05.2024, 14:19

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Теплопункты в низине (давление высокое - статика)
Теплопункты в низине
morozz Дата: Суббота, 11.12.2010, 23:47 | Сообщение # 21
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Суббота, 11.12.2010, 23:56 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Покритикуйте плиз

Михаил, умеешь ты из простого, сложное сделать. biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
morozz Дата: Суббота, 11.12.2010, 23:58 | Сообщение # 23
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:04 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
morozz, Михаил написАл ранее, что у вас на источнике 105м.с, значит и на приборе учета... он же являеться частью источника.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:06 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
morozz, что вас смущяет, вы оборудование подобрать не можете?
или пытаетесь убедить себя в том что старое выдержит?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
morozz Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:07 | Сообщение # 26
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:09 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (morozz)
В статическом режиме напор будет составлять 170 м. со стороны теплосети

повторюсь.

morozz, что вас смущяет, вы оборудование подобрать не можете?
или пытаетесь убедить себя в том что старое выдержит?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:11 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (morozz)
Не совсем так. Источником является ТЭЦ. А она располагается на 65 метров выше чем ИТП, в котором установлены приборы учета.

в вашем случае, источник здания, это ИТП.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
morozz Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:15 | Сообщение # 29
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:19 | Сообщение # 30
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
morozz, а с чего вы решили, что с этим нужно бороться?

если бы у вас была зависимая схема подключения здания, в этом случае нужно было бы обдумывать методы подключения.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
morozz Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:44 | Сообщение # 31
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 12:50 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Стероид, а посоветуй, плиз, какойнить из электромагнитных преобразователей расхода на PN25. smile

Добавлено (12.12.2010, 12:50)
---------------------------------------------
Мы то вот такие используем http://prompribor-kaluga.ru/produkt....lou--mf проверенные и надежные, но на 16 атмосфер. А у нас, по условиям задачи, в месте их установки (до теплообменника - на примарном контуре или греющем - кому как понятнее) статика 170 метров, то есть 17 атмосфер.


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 16:41 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Хоттабыч, Михаил, Камструп на 25 очка. biggrin

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:23 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Не юзал их, спасибо smile Саша.

Добавлено (12.12.2010, 18:23)
---------------------------------------------
Нужно будет узнать, может и Калуга на 25 сделает - под заказ?
А кудаж нынешние счетчики девать? За них деньги плачены wacko


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:33 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
ULTRAFLOW 54

ULTRAFLOW 65-S/R DN150...250

kamstrup


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:05 | Сообщение # 36
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Камструп

http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=747

 
Хоттабыч Дата: Среда, 15.12.2010, 19:44 | Сообщение # 37
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасибо smile

Добавлено (15.12.2010, 19:44)
---------------------------------------------
С приборами учета понятно... smile
Есть еще ряд вопросов, учитывая то, что лично я преимущественно индивидуальным автономным отоплением всю жизнь занимался, коттеджики, то да сё... а тут с этими не простыми ИТП целый ряд вопросов:
1. Мы там через подвальное помещение проходим транзитом, так норматив требует устройство дренажного колодца... как его делать то?
2. При транзитном проходе 76 трубой на входах выходах нуно запорку мастрячить?
3. Подпитку секундарного контура осуществляем из примарного? Если да, то можно ли сначала клапан ограничения давления "после себя", а уже потом счетчик на подпитку поставить? Какую модель (марку) клапана посоветуете други? Как подбирать ду этого счетчика на подпитку в этом случае?
4. На секундарном контуре нужно ставить аварийно-сбросной клапан (один или два)?
5. Как обеспечивается Тсброса в канашку не более 40 гр.С в случае ИТП (с котельными понятно, а с ИТП?).


Опыт - критерий истины.
 
Прохожий Дата: Четверг, 16.12.2010, 10:09 | Сообщение # 38
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
1. 2. Не понял схемы. Если есть подвал, значит есть и здание. А значит оно должно отапливаться как то. Следовательно где то в нем есть ИТП. Как же можно проходить при этом подвал "транзитом"?
3. Да. Нет. Я как то больше доверяю электромагнитным нормально-закрытым клапнам в этом случае. Ставили Данфосс. Про Ду счетчика не понял. В каком случае?
4. Да. Один.
5. Если невозможно снизить температуру, то допускается аварийный сброс теплоносителя на рельеф.


Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:09 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасибо Прохожий smile
По п.п. 1 и 2 поясняю:
Жилой дом П-образный. В одной из ног буквы П находится подвальная котельная вместо которой устраивается ИТП, т.к. вся внутридомовая система отопления (и ГВС) завязана на помещение этой котельной (там верхний розлив - главный стояк). А теплотаса (камера) находится внешней стороны другой "ноги" буквы П. Обходить по наружнему периметру или еще как либо не представляется возможным. Остаётся только транзит smile (труба все таки 89 будет, а не 76).


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:15 | Сообщение # 40
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Хоттабыч, Запорка нужна только в ИТП, и в Ткамере.
Для чего на транзите еще арматура?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Теплопункты в низине (давление высокое - статика)
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz