Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гофрированная нержавейка Kofulso для ТП. Стоит ли? - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 08:34

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гофрированная нержавейка Kofulso для ТП. Стоит ли?
Rjavii Дата: Пятница, 15.10.2010, 12:32 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:20 | Сообщение # 2
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10004
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Rjavii)
2. Как поведет себя 3-х ходовой в такой среде?

Не догнал... wink Какой трёх ходовой на ЦО?Каму этот геморрой?Шо ЦО без давления? wacko
Quote (Rjavii)
Как правильно реализовать врезку в стояк отопления чтоб не тормознуть циркуляцию

Насос и тормознёт wink Ежели стояк 32,врезка 20-15,через клапан-термостат.Не усложняй...


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Honda_M Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:52 | Сообщение # 3
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:55 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
У меня есть опасения насчет этой гофры в том, что на погонный метр падение температуры теплоносителя будет гораздо больше, чем в металлопластике. Во первых теплопроводность металла выше чем у пластика, во вторых толщина трубки гораздо меньше и в третьих скорость теплоносителя будет сильнее тормозиться, за счет ребристости стенок. В общем все наработки по длине веток теплого пола, которые у вас были нужно забыть и делать эти ветки гораздо короче. Насчет ржавчины в трубах - да, может забиться гофра. Я бы все таки не отвергал теплообменник. Если система старая, то можно поставить не пластинчатый, а кожухотрубный т/о. У Немена например такие есть теплообменнички. По крайней мере сон будет гораздо крепче, если развязать контура.

Я не 1
 
tiptop Дата: Пятница, 15.10.2010, 18:08 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Rjavii)
2 рядом расположенных отвода

Недавно на другом форуме прикреплял этот рисунок для иллюстрации подключения второй системы отопления к обратке первой.

Прикрепления: 4792778.png (0.6 Kb)


сконструируй Котельную!
 
VikT Дата: Суббота, 16.10.2010, 00:09 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
скорость теплоносителя будет сильнее тормозиться, за счет ребристости стенок

Вот этого как раз и не будет. Просто в расчет берется меньший диаметр, а в большем будут застойные зоны.
А вот мусор наберется снизу, это точно, хотя вобщем и некритично.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Andre2004 Дата: Суббота, 16.10.2010, 09:39 | Сообщение # 7
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Я просто хочу спросить у людей хорошо знающии снипы, а разве не запрещено устройство водяных тёплых полов в многоэтажных домах, помойму есть какието ограничения, или в данном случае можно, что 1 этаж?

Сантехник - звучит гордо!
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 16.10.2010, 10:27 | Сообщение # 8
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10004
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
разве не запрещено устройство водяных тёплых полов в многоэтажных домах,

И чё?У нас много чего запрещено...запрещено курить в общественных местах-курят!:cigar:Запрещено принимать горячительные напитки-принимают booze Очень строго запрещено воровать-воруют! pirate И я должен спрашивать-делать мне в своей квартире ТП или нет uhm Пошли ......пи....пи....пи.... up Но,здесь другой вопрос-стоит ли хоронить в бетоне стока денег?И ради чего?Понты на коньяке?На избушку в 100-200м2 никто тратиться не будет!А на фазенду в 500-1000м2,сколько уйдёт?Допустим-цена 150 руб\пог \метр=мин. 300т.р. wacko и это без работ...А эффект,практически,один и тот-же ok Ну и на кера?!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Николай_Иванович Дата: Суббота, 16.10.2010, 12:27 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Аndre, посмотрите в поисковике СП 41-102-98,там подробно написано.

Добавлено (16.10.2010, 12:27)
---------------------------------------------
("Общие указания")

 
Vova_S Дата: Суббота, 16.10.2010, 12:27 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
3.7 Системы напольного отопления наиболее целесообразно использовать для отопления помещений большой площади (магазины, крытые рынки, вокзалы, дорожки бассейнов). Система напольного отопления может быть также применена в коттеджах и отдельных зданиях общественного назначения (детских дошкольных учреждениях, гостиницах), административных зданиях и зданиях специального назначения, где применение напольного отопления предусмотрено функциональной технологией.

Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме.

 
Tehnik-san Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 02:52 | Сообщение # 11
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Rjavii)
ТП предполагается от обратки центрального отопления (хрущевка, 1 этаж).
1. Она гофрированная, а чистота теплоносителя в СО неизвестна, и скорее всего мусора там достаточно. Не забьет ли эту трубу?
2. Как поведет себя 3-х ходовой в такой среде?
3. Как правильно реализовать врезку в стояк отопления чтоб не тормознуть циркуляцию? 2 рядом расположенных отвода, типа как в букваре про первичные/вторичные кольна на сайте гидролого?

От ЦО ВТП -низзя ,т.к. воруете неучтённое тепло, но немножко можно, если поставить теплосчётчик и согласовать в управляющей компании
1. Покуда не придумают гофры, в которых НЕ нарушается целостность потока, НЕ возникает кавитация и турбулентность с интенсивным перемешиванием жидкости и пульсациями скоростей и давлений внутри такой трубы, схлопыванием кавитационных пузырьков и вибрациями потому полагаю и не стОит заморачиваться с этим типом труб
2.Если через теплообменник , то с 3-х ходовым будет всё путём
3. См. схему

Прикрепления: 7806256.jpg (22.2 Kb)
 
Honda_M Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:21 | Сообщение # 12
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Tehnik-san Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:21 | Сообщение # 13
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Как это можно тепло "воровать", интересно? Что теплый пол, что радиаторы - одно и тоже помещение отапливают.

На каждую квартиру от единого общего стояка(стояков) изначально проектом выделено "на отбор" определённое кол-во тепловой энергии и подключив ТП от этого стояка этот отбор повышается, точно так же, как и самовольно увеличив кол-во секций на радиаторах

 
Gso Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:15 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
не стОит заморачиваться с этим типом труб

Поддерживаю.
 
Honda_M Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:26 | Сообщение # 15
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:39 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Можно ведь радиаторы меньшей мощности установить, плюс термостаты. Расход тепла от этого не поменяется.

Естественно, но Кулибиных много, да и обслуживающий данную систему персонал вряд ли будет доволен. smile
 
VikT Дата: Понедельник, 25.10.2010, 17:17 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
НЕ нарушается целостность потока, НЕ возникает кавитация и турбулентность с интенсивным перемешиванием жидкости и пульсациями скоростей и давлений внутри такой трубы, схлопыванием кавитационных пузырьков и вибрациями

wacko Да там таких скоростей не будет, чтоб вибрации с кавитацией. Еще про децебелы забыли упомянуть. biggrin


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Tehnik-san Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:28 | Сообщение # 18
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Rjavii)
ТП предполагается от обратки центрального отопления (хрущевка, 1 этаж).

Quote (VikT)
Да там таких скоростей не будет, чтоб вибрации с кавитацией. Еще про децебелы забыли упомянут

а может начнём с того, что за ТАКИЕ деяния квартиру продают с публичных торгов согласно ч. 5 ст. 29 ЖК РФ

 
Александр_Первый Дата: Пятница, 29.10.2010, 01:35 | Сообщение # 19
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10004
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
одключив ТП от этого стояка этот отбор повышается

wacko
Quote (Tehnik-san)
так же, как и самовольно увеличив кол-во секций на радиаторах

А самовольное уменьшение количества секций?-уменьшает отбор тепла?За это как караются жлобы? wink Выселяют-шоб не каномили? surprised Как увеличится отбор тепла от стояка,если труба для ТП в два раза меньше ДУ и если на входе поставить терморегулятор\типа термостата\?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Gso Дата: Пятница, 29.10.2010, 01:55 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Как увеличится отбор тепла от стояка,если труба для ТП в два раза меньше ДУ и если на входе поставить терморегулятор\типа термоста2та\?

Ну это смотря как сделать wink Это ка термостат поставишь и относительно чего он будет регулировать. При желании можно всё "тепло" снять, коврики прилипнут, и будут довольны...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz