Какое давление должно быть в мембранном баке?
|
|
vadik63 |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:01 | Сообщение # 1 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:09 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Котёл и бак где находятся? Quote (vadik63) давление в системе 1,5- 2 атм Это в какой точке?
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:13 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
vadik63, трубы достаточно 16, а вот какой расширитель у тебя, на сколько литров, ты не пишешь, сколько литров воды в системе, тоже не пишешь?
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
Gso |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:13 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) давление в системе 1,5- 2 атм Это как, или когда? Странный вопрос (из него можно предположить), когда 1,5, а когда 2? Quote (vadik63) хватит ли 16 мпл трубы для подвода к расширителю? Хватит, вопрос не в том.
| |
| |
vadik63 |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:27 | Сообщение # 5 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:32 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Вот почитайте, вроде понятно Если что спрашивайте, поможем.
| |
| |
БАШКА |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:07 | Сообщение # 7 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) Воды в системе около 450 л , расширитель 35 л ИМХО, маловато. Обычно беру 10% от ёмкости системы. Quote (vadik63) давление держать в системе Минимальное рабочее давление = высота системы в метрах/10 + 0,5 bar. Максимальное рекомендуемое рабочее давление = давление открытыя ПСК - 0,5 bar. Предварительное давление газа в РБ = высота системы в метрах/10 + 0,3 bar. Диаметр подводящей трубы должен соответствовать диаметру присоединения на РБ. Поправьте, если вдруг..)))
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Gso |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:22 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (БАШКА) ИМХО, маловато. Обычно беру 10% от ёмкости системы. БАШКА не в обиду, или беру, или считаю...
| |
| |
БАШКА |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:36 | Сообщение # 9 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Это без расчётов. Знач беру))) А формулы где-то тоже есть, для точного расчета...
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
SterroiD |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:42 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) Воды в системе около 450 л , расширитель 35 л докупаи еще один, не менее 20л, на баке 35литровом стандартное подключение 20, а значит подключение таким же диаметром, к твоеи системе. Quote (vadik63) давление в системе 1,5- 2 атм если на холодную, то и в баке, противодавление также 1,5- 2 атм.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
VikT |
Дата: Среда, 29.09.2010, 01:45 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
При 20 градусах вес 450 л - 449кг. Объем этой массы при 90 градусах - 465л. Так что Quote (SterroiD) докупаи еще один, не менее 20л, при всем уважении к SterroiD, просто глупость. Достаточно и существующего. Да и это Quote (SterroiD) на баке 35литровом стандартное подключение 20, а значит подключение таким же диаметром, к твоеи системе. совсем необязательно.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
SterroiD |
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:32 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
VikT, при всем уважении к вам, - только критика, а диалога - увы...
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
БАШКА |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:42 | Сообщение # 13 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
PDF reflex РБ
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
adstern |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 11:17 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
В соответсвии с немецкими нормами (DIN 4807-2) - если статическая высота от 0 до 10 м, то начальное давление в баке = 1 бар - если статическая высота от 10 до 15 м, то начальное давление в баке = 1,5 бар ну и т.п. При этом если температура в системе отопления превышает 100 градусов, то еще добавляется парциальное давление паров воды при соответсвующей температуре. Давление заполнения системы на 0,5 бар больше начального давления в мембранном баке
| |
| |
vadik63 |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 12:29 | Сообщение # 15 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 23:57 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) VikT, при всем уважении к вам, - только критика, а диалога - увы... Приношу извинения, наверное резковато сказал. Давайте диалог.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |