Бойлер+2хконтурный котел
|
|
Elado |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 15:31 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Mariupol
Группа:
Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 17:24 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
п.2 только если не нужен приоритет ГВС. При сигнале с датчика бойлера котёл поднимет температуру, и она пойдёт и в бойлер, и в отопление... Стало быть я за пункты 1 и 1 Упс, только заметил фразу про термостат. А в котёл сигнал с термостата (или с датчика) не заводится чтоль?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Honda_M |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18:11 | Сообщение # 3 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Elado |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18:44 | Сообщение # 4 |
Претендент
Город: Mariupol
Группа:
Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:07 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Elado, да попробуй, расскажешь
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:09 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Полагаю человек предлагает такой вариант:
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:18 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Давайте сначала Двухконтурный котёл с проточным ГВСом? Наверное всё-таки нет, а с трёхходовиком, переключающим проток на нагрев бойлера. От чего он понимает, что пора греть бойлер - от датчика бойлера, заведённого в котёл. Других вариантов не знаю... Если всё же котёл с проточным ГВСом - я б не извращался. Или менять котёл, или уж тогда п.2
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:31 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Итак подводные камни при 2-х контурном проточном(то есть пластинчатый теплообменник): Датчик НТС следит за температурой на выходе из теплообменника и ей "покрен" что там твориться в бойлере. На котле можно задать температуру ГВС максимум 60 градусов. То есть тут образовывается цепочка из 3-х теплообменников и 3-х датчиков температуры И по мере того как начнутся какие то отклонения(забитии теплообменником, отклонение характеристик датчиков) начнутся перегревы, тактования. Но по сути схема интересная, когда уже стоит двухконтурник и надо улучшать что то по ГВС и решено ещё купить бойлер. Эта схема лично для меня интересна и хорошо, что такой вопрос возник на форуме. Добавлено (27.09.2010, 19:31) --------------------------------------------- Надо учесть, что при подаче 60 градусов в змеевик бойлера уменьшается его мощность! Следить за чистотой теплообменников! Настроить газовый клапан, для правильной его модуляций. Чтобы не было перегревов!
| |
| |
Elado |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:00 | Сообщение # 9 |
Претендент
Город: Mariupol
Группа:
Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Honda_M |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:06 | Сообщение # 10 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Quote (Лёлик) Наверное всё-таки нет, а с трёхходовиком, переключающим проток на нагрев бойлера Лёлик, то, что ты описываешь, называется "одноконтурный котел". Quote (RUZALIN) Датчик НТС следит за температурой на выходе из теплообменника На многих котлах с раздельными теплообменниками, датчика температуры на ГВС - нет ! Поэтому на таких котлах возможны проблемы с перегревом котла. Добавлю к тому, что уже написал RUZALIN: 1. Температура нагрева контура ГВС - максимум 55 (60) градусов (если датчик ГВС есть в котле), поэтому на термостате бойлера температуру можно отрегулировать на 48-50 градусов, больше нельзя, котел может зависнуть на нагреве ГВС. 2. Когда температура воды в бойлере нагреется до этих значений, котел начнет тактоваться (работать в режиме частого включения-выключения), что не очень хорошо для него, и при этом ещё увеличивает время работы котла на ГВС. 3. При случайном повороте ручки регулировки ГВС на котле - можно получить зависание котла в режиме нагрева бойлера. Вывод такой: термостат практически не пригоден для управления этой схемой.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:07 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Elado) что значит настроить модуляцию? Ну то есть проследить, чтобы заводские настройки по минимальному и максимальному давлению после газового клапана были в норме. А вообще, если уж браться за это, то надо бы считать именно по мощностям теплоотдачи. Какой мощности вообще котёл(мне не знаком котёл о котором Вы написали)? Если котёл 24 кВт например и при подаче на бойлер теплоносителя(по линий ГВС получается) 60 градусов, то мне кажется бойлер 200 литровый будет очень долго греться. И соответственно всё это время будет отопление стоять. И тем более котёл скорее всего будет работать при минимальных мощностях, чтобы не перегреть воду по линий ГВС свыше 60 градусов(заданная величина максимальная). Спорно, размышляем дальше
| |
| |
Elado |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:02 | Сообщение # 12 |
Претендент
Город: Mariupol
Группа:
Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:18 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Мне кажется, что лучше всё токи будет купить одноконтурный настенник с возможностью подключить бойлер. И делать стандартную схему.
| |
| |
Elado |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:30 | Сообщение # 14 |
Претендент
Город: Mariupol
Группа:
Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:31 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
А бойлер чей у Вас, какой марки?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:38 | Сообщение # 16 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Смотрите архивы, столько извратов понаписали и тут и на олде.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Elado |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:42 | Сообщение # 17 |
Претендент
Город: Mariupol
Группа:
Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:46 | Сообщение # 18 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) столько извратов понаписали и тут и на олде. Даже каскад из двухконтурников с бойлером вроде уже было
| |
| |
Honda_M |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:10 | Сообщение # 19 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Elado |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:48 | Сообщение # 20 |
Претендент
Город: Mariupol
Группа:
Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |