Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
теплообменник - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 00:29

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
теплообменник
Мастерсан Дата: Понедельник, 23.08.2010, 16:28 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Шолом Коллеги! Прошу помощи!!!! На днях зак озадачил подобрать пластинчатый наборный теплообменник. В этой связи прошу помощи. Насколько я понимаю нужны исходники и кое какая инфа. Излагаю:
Дом 312 м2, два этажа, в приямке ввод трассы ЦСО(давление 12 очей, темпер 115), диам.50, сталь, ХВС диам.25. В доме в качестве СО смонтирован водяной ТП, темпером управляет насосно смесительные узлы с трехходовыми Эсби. Также на ТО необходимо навешать ГВС с рециркуляцией(8 точек разбора ГВ). Вроде всё. Прошу опытных коллег помощи. Стерроид! У нас в городе есть контора работающая с Данфосс, однако менеджеры тупят, опыта нет никакого. Заранее благодарю.
С уважением Мастерсан.


Миссия выполнима!
 
Honda_M Дата: Понедельник, 23.08.2010, 16:39 | Сообщение # 2
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Понедельник, 23.08.2010, 17:00 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Посмотри вот эту тему. Там есть программка расчета теплообменников Ридан.
А вообще расчеты обычно делают менагеры фирмы, поставляющие тнеплообменники. Если это Данфосс и местные менагеры тупые, то имеет смысл обратиться в головной офис Данфоса.
Да, тебе ТУ нужно будет от теплосетей получать. Ну и разобраться с системой отопления и ГВС более четко. Для подбора теплообменника нужны конкретные цифры - температура, расход по каждому контуру, а не сопли на стекле.


Я не 1
 
SterroiD Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22:25 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Прохожий, thumbup
Маэстро, вы правы.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Понедельник, 23.08.2010, 23:04 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Мастерсан, нужно один ТО или два, если один - то на ГВС или на СО?
НУжны параметры: тепловая нагрузки на ГВС и на СО, а также тепловои график примарного контура и секундарного.(то в ТУ должно быть обазначено на ваше здание).
Зная все эти параметры берем программу по подбору ТО Danfoss, тут, и получаем искомый результат. biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Мастерсан Дата: Вторник, 24.08.2010, 15:25 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Шолом друзья. Вот мне прислали конфигурацию теплообменника, прошу ознакомиться и обсудить. С уважением Мастерсан.
Прикрепления: _l.xls (266.5 Kb)


Миссия выполнима!
 
Valeriu Дата: Вторник, 24.08.2010, 18:23 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
"..Расход [l/s] 0,248 0,365
Входная температура [°C] 90,0 50,0
Выходная температура [°C] 70,0 70,0.."

Как это он умудряется отдавать тепла больше чем получает?
Или

"..Деств. обр. темп. [°C] 60,4 .."

это температура на выходе?

Вы ничего не подумайте я совсем не теплотехник(оно и видно) но просто в глаза кинулось.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
SterroiD Дата: Вторник, 24.08.2010, 20:16 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Печально...

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Valeriu Дата: Вторник, 24.08.2010, 20:27 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
SterroiD, что мешает продолжить мысль?

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
SterroiD Дата: Вторник, 24.08.2010, 22:01 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
ни чего, терпение....

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Вторник, 24.08.2010, 22:06 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Я, так и не получил ответ, теплообменик куда? На ГВС или ОС?

Предположим-данный расчет верен, на теплообменник ОС.
И сразу тупик, так как топик стартер в первом посте сказал, что Т11-115 градусов.

Да, бог с этим расчетом.
XG 10-1 20-стоит 690EUR+НСО.
а точно такои же паяный
XB 04-1 16-стоит 141,02EUR+НСО.

Я это к тому, что за цену разборного, я могу пять раз купить, не разборный, не занимаясь, трудоемким и дорогостоящим, обслуживанием разборного ТО, и не факт, что одажды это произоидет у не компетентнои , в этом вопросе, фирме.
Откуда взялась цифра 30 kW? ЕСли говорить о нагрузке на ОС, то по "укрупненке" у меня получается 37,4 kW
tongue


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Прохожий Дата: Среда, 25.08.2010, 09:23 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Правильней будет на ТП поставить свой теплообменник, а на ГВС - свой. Предварительно правильно его подобрав по своим нагрузкам каждый.

Я не 1
 
Honda_M Дата: Среда, 25.08.2010, 12:40 | Сообщение # 13
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
XG 10-1 20-стоит 690EUR+НСО.
а точно такои же паяный
XB 04-1 16-стоит 141,02EUR+НСО.
Я это к тому, что за цену разборного, я могу пять раз купить, не разборный, не занимаясь, трудоемким и дорогостоящим, обслуживанием разборного ТО

Извините, ну уж явно тут теплообменники - не аналоги. Не могут разборный/ неразборный теплообменники одинаковые по: мощности/ рабочему давлению/гидравлическому сопротивлению, отличаться по цене в 4 раза.
 
Прохожий Дата: Среда, 25.08.2010, 12:52 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
У Данфосса все может быть biggrin Эта контора абсолютно не подвержена логическому осмыслению.
Но технические каталоги у них здоровские, сам пользуюсь.


Я не 1
 
Мастерсан Дата: Среда, 25.08.2010, 15:22 | Сообщение # 15
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Правильней будет на ТП поставить свой теплообменник, а на ГВС - свой. Предварительно правильно его подобрав по своим нагрузкам каждый.

Согласен, однако почему бы не убить дним выстрелом двух зайцев.


Миссия выполнима!
 
SterroiD Дата: Среда, 25.08.2010, 22:36 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
Прикрепления: _l.xls(266Kb)

Honda_M,
Параметры одни, цена у идентичного паяного 207,94EUR+СО.
Расчет, ниже в прикрепленном фаиле.

Рекомендую обратить внимание на вес ТО!

Прикрепления: TO.pdf (58.6 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
FOX Дата: Суббота, 04.12.2010, 18:58 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 12:55 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
FOX, проверить, на что? biggrin

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 13:07 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
На залёт biggrin
 
Kass Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:46 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
У Данфосса все может быть Эта контора абсолютно не подвержена логическому осмыслению.

biggrin В точку.


Все ИМХО
 
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz