Хоттабыч Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:26 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Други подскажите плиз.
В смысле подбора мощности котельной.
Как то:
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

С водогрейными котлами то всё понятно они себе работають и работають. То вместе то поврозь, а то попеременно.
А вот паровые то котлы нужно как минимум раз в сутки останавливать и продувать... так?, нет?...

Это я к тому что если раз в сутки плановый останов у котла то как жить то по вышеприведенным правилам???


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:35 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Это я к тому что если раз в сутки плановый останов у котла то как жить то по вышеприведенным правилам???

Видимо в бютжет не помещяется, эта котельная? smile
С вышеперечисленными правилами.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Прохожий Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:01 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Ничего останавливать не надо. Продувка ведется во время работы.

Я не 1
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 26.07.2010, 02:29 | Сообщение # 4
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Паровые для отопления и ГВС?Зачем?С котлонадзором бодаться? wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
tiptop Дата: Понедельник, 26.07.2010, 08:20 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Паровые для отопления и ГВС?Зачем?С котлонадзором бодаться?

Если "до 0,7", то бодаться не надо будет. smile


сконструируй Котельную!
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13:55 | Сообщение # 6
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Да по любому-паровик дороже и сложнее в обслуживании wink Паровик обычно в пищевой промышленности применяется,да ещё там где по технологии нужен пар,типа прачечных и химчисток.Я привозил NBO-100,на 100кг\пара\час с рабочим давлением до 7 кг.-всё под котлонадзором cool

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Прохожий Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:16 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Я рассматриваю поднадзорность как плюс. Во первых дикие бригады с тремя классами образования сразу отсекаются из числа конкурентов. А во вторых, по крайней мере кто то будет заказчика пинать и требовать нормальную эксплуатацию оборудования после того, как мы оттуда уйдем. А то с водогрейными котельными зачастую даже ответственного за газовое хозяйство нет, а мы уже котельную сдаем. Просят нас вписать туда нашего человека, который аттестован.

Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 26.07.2010, 21:46 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Но отопление паром это дичь!
А подавать пар от котлов в парильное отделение просто запрещено, а мне говорят что мол на всех банях именно так (и приводят в пример еще две действующие бани в которых именно так пар подаётся) представляете? А "Методические указания по проектированию банно-оздоровительных комплексов" мол даже не СНиП и поэтому: "нефиг на них и внимания обращать" на что мной было сказано - отразите всё это в проекте (пар от котлов напрямую в парную), другими словами - привяжите к котельной технологию - и будет вам счастье.


Опыт - критерий истины.
 
Александр_Первый Дата: Среда, 28.07.2010, 11:55 | Сообщение # 9
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
пар от котлов напрямую в парную)

Было дело-даж пострадал однако... wink Щаз парилки-каменки thumbup


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
tiptop Дата: Среда, 28.07.2010, 18:17 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Я рассматриваю поднадзорность как плюс

Садизм какой-то! angry

Quote (Прохожий)
Просят нас вписать туда нашего человека, который аттестован.

Ну, теперь-то понятно... wink


сконструируй Котельную!
 