SterroiD Дата: Вторник, 22.06.2010, 20:25 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Все верно, Evgenii! biggrin

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Kass Дата: Вторник, 22.06.2010, 21:07 | Сообщение # 22
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
dlja kotlovogo uzla idealno, dlja ITP uvy ne idealno. ,)

ИМХО голословно. Типа зачем мне холодильник, если я не курю.

Quote (Евгений_Буш)
Ясно, что перепад, но гасим то на прямой. Но больше интересует почему до 1-2 бара.

Проще подобрать клапан и обеспечить равнопроцентную характеристику регулирования.

Quote (SterroiD)
на подмешивающеи перемычке всегда устанавливается обратный клапан

О, если бы так было всегда. Полно проектов вижу и готовых смесительных узлов безз обратного клапана. Да если его и поставить в данном случае. то он будет чаще всего закрыт.

Quote (SterroiD)
Если вы так считаете, то легко ответите вот на такои вопрос. Какова пропорция расхода теплоносителя в домовом контуре к расходу из теплосети в дом?

Конечно легко. Эта пропорция определяется регулятором несколько раз в секунду по закону пропорционально интегрально дифференциального регулирования, как функции от рассогласования. wink

Quote (SterroiD)
Вероятнее всего, нужно чтобы перепад на регулирующем клапане был постоянным, вы это хотели сказать.

Нет. Этого я не говорил. Если лампочка должна питаться напряжение 12В, то это не значит, что ее нужно запитывать от стабилизированного источника. wink