Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Тепловой пункт - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 02:43

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Тепловой пункт
Andre2004 Дата: Суббота, 05.06.2010, 12:31 | Сообщение # 1
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Здравствуйте всем! У меня появилась потребность строектировать ТП. Кто то скажет читай темы, снипы и т.д. Читал мало что понял. Поэтому решил обратится к Вам с этим дилетанским вопросом.
Обресую ситуацию: Котедж 2 этажа, теплопотери не извесны, можно посчитать, но нет необходимости, так как уже обозначено где какие радиаторы стоять будут. Под улицей едёт теплотрасса, которая питает маленький микрорайон из двух десятков таких же катеджей. Как подключить дом к магистрали? Какая запорная арматура, насосы нужны ли, подпитка, узлы учёта, что там ещё нужно?
Вот я сфотографировал с проекта, но качество плохое, врядли поможет

Зарание благодарен
Прикрепления: 6417803.jpg (424.8 Kb)


Сантехник - звучит гордо!
 
allre Дата: Суббота, 05.06.2010, 12:53 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Andre2004, а чем не устраивает готовый проект?-тот, что на фотографии? Почему необходимо заново проектировать ИТП?

мой skype - reutov_o_v
 
Andre2004 Дата: Суббота, 05.06.2010, 13:02 | Сообщение # 3
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
А кто мне сможет перевести на понятный язык по плохой фотографии, самого проекта нет уже

Сантехник - звучит гордо!
 
SterroiD Дата: Суббота, 05.06.2010, 16:43 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
вот как-то так cool
Доступно только для пользователей

Описание и пояснение, смотри в ПДФ фаиле, ниже.

P.S.: А каким материалом будите систему радиаторного отопления "обвязывать"?

Прикрепления: ITP1.pdf (252.9 Kb) · 5467836.jpg (173.9 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 08:37 | Сообщение # 5
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
СТЕРОИД спасибо!
Попробую разобраться, с этого космического коробля нарисовать чтонибудь попроще и без теплообменика.
Quote (SterroiD)
P.S.: А каким материалом будите систему радиаторного отопления "обвязывать"?

Объект серьёзный, люди для себя делают, хочу поставить REHAU


Сантехник - звучит гордо!
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 08:43 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
без теплообменика.

Охх
У нас тоже в коттеджах ЦО..
Страшновато на нашей воде делать ТП без ТО..

зимой то насос мож и прокачает - а вот за лето - есть такое нехорошее предчувствие - все тонкие трубки осадком может и забить..

 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 09:07 | Сообщение # 7
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Как я понял из за плохого качества воды надо ставить теплообменник,
Quote (SterroiD)
5467836.jpg(174Kb)

А тут нарисовано, что подпитка подключена к тепловой сети, может её сделать независимой?


Сантехник - звучит гордо!
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 09:29 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
ИмХО еще важно - какие ТУ подключения к сети..

Может там и давление 8кг бывает, и температура - 115 градусов..

У нас пятиэтажку года три назад переделали на полипропилен - а потом , как то раз, дали туда воду с нереальными параметрами..
Все стояки повздулись ..

В нормативах есть положение, что здания, оборудованные пластиковыми системами отопления должны иметь автоматическую защиту от подачи в нее теплоносителя Т>90C

название снипа не помню, если что smile

Quote (Andre2004)
А тут нарисовано, что подпитка подключена к тепловой сети, может её сделать независимой?

тоже категорично утверждать не буду - но после прочтения договора на теплоснабжения соседнего детсада - понял, что вопрос подпитки и расхода подготовленного теплоносителя - тоже должен быть согласован..

По хорошему - надо бы на руках тех.условия теплоснабжающей организации иметь на руках - и от этого уже плясать..
А то потом - теоретически - могут быть проблемы..
Там где живу - на практике пока все прокатывает - но имхо это все до поры до времени..
Особенно если ставить УУТЭ - у нас ходят сплетни, что даже заключения теплоинспекции вроде скоро будет недостаточно, а потребуется гос.тех.экспертиза..

 
Kass Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 09:32 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
ИмХО еще важно - какие ТУ подключения к сети..

Не еще, а первостепенно. wink


Все ИМХО
 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:50 | Сообщение # 10
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Буду пробывать созваниваться, что б получить ТУ, но я думаю, что это не реально, тепловые сети и котельная которая питает этот микророёнчик всё в часных руках, всё наверное делолось без проектов всякими шабаями приехавшими в Геленжик на заробатки

Сантехник - звучит гордо!
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 11:37 | Сообщение # 11
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
всё в часных руках,

И которые ещё "подоят"этот микрорайончик wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:24 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Andre2004, указанная вами схема ИТП, в первом посте, вероятнее всего не сможет обеспечить нормальную работоспособность вашеи радиаторнои системы, не потому что плоха, а потому что будет делатся упор на современные "нано технологии" и эстетические вкусы зака, а не от четких, указанных в ТУ, параметров. biggrin

Quote (Andre2004)
Объект серьёзный, люди для себя делают, хочу поставить REHAU

Относительного этого, вам нужен насос и разделение контуров дома и теплосетеи.

Quote (Andre2004)
А тут нарисовано, что подпитка подключена к тепловой сети, может её сделать независимой?

Если теплосети страдают от грязного теплоносителя, то обязательно сделать свою водоподготовку, не так это и сложно.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:33 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
Как я понял из за плохого качества воды надо ставить теплообменник,

biggrin
нет, не по этому.
А потому:
Или вы делаете то, что у вас на схеме, в первом посте и с ТУ, и вся обвязка системы металлом на жескую паику или сварку.
Или ТО, а после него, хоть армироваными шлангами до каждого теплового прибора. biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:39 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
Может там и давление 8кг бывает, и температура - 115 градусов..

Не похоже, но вот для металлопластовои системы такои узел не хорош.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:15 | Сообщение # 15
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Чесное слово Стероид запутался я.
Quote (SterroiD)
Andre2004, указанная вами схема ИТП, в первом посте, вероятнее всего не сможет обеспечить нормальную работоспособность вашеи радиаторнои системы, не потому что плоха, а потому что будет делатся упор на современные "нано технологии" и эстетические вкусы зака, а не от четких, указанных в ТУ, параметров

Вы смогли там что то разобрать, и что там " нано технологичного"?
Quote (SterroiD)
Относительного этого, вам нужен насос и разделение контуров дома и теплосетеи

Тобиш контура дома и теплосити разделить теплообмеником, и после ТО насос на дом?
Quote (SterroiD)
Если теплосети страдают от грязного теплоносителя, то обязательно сделать свою водоподготовку, не так это и сложно.

Раз стоит ТО, почему бы не запитать от водопроводной сети? Один раз закачал эти примерно 200 литров воды и всё.
Quote (SterroiD)

нет, не по этому.
А потому:
Или вы делаете то, что у вас на схеме, в первом посте и с ТУ, и вся обвязка системы металлом на жескую паику или сварку.
Или ТО, а после него, хоть армироваными шлангами до каждого теплового прибора.

При ТО можно на любом материале сделать, и варить не надо?


Сантехник - звучит гордо!
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:11 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
почему бы не запитать от водопроводной сети?

Quote (sterroid)
обязательно сделай свою водоподготовку
booze
Quote (Andre2004)
Тобиш контура дома и теплосити разделить теплообмеником, и после ТО насос на дом?

Вы будите делать обвязку системы радиаторов, материалом РЕХАУ ду16-32, два этажа, вам будет необходим циркуляционный насос, чтобы теплоноситель нормально циркулировал в системе.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:23 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
Вы смогли там что то разобрать, и что там

Сколько позволили возможности компьютера, я увидел подающую и обратную трубу, без перемычки, ну и как пологаеться запорная арматура, КИП и прибор учета.
Если принять за исходник, то в этом случае прибор учета нужен большего диаметра, по сравнению с ИТП с ТО, а это значит что сумма прибора учета в первом случае, раза в два больше по цене чем в случае с ТО.
Обвязку, необходимо сделать только сталью или медью на сварку, ДУ не менее 20мм.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:02 | Сообщение # 18
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Вы будите делать обвязку системы радиаторов, материалом РЕХАУ ду16-32, два этажа, вам будет необходим циркуляционный насос, чтобы теплоноситель нормально циркулировал в системе.

Это понятно, пока я определился, что нужен циркуляционный насос и ТО.

Сегодня вечером почитаю про тепловые пункты у Данфоса, нашёл я себя, а завтра опять с распросами


Сантехник - звучит гордо!
 
Незнакомка Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 20:14 | Сообщение # 19
Претендент
Город: -
Группа: Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
Судя по предложенной к рассмотрению схеме - там непосредственное присоединение без смешения, следовательно, температура теплоносителя 95/70. Еще имеется УУТЭ (узел учета тепловой энергии - два преобразователя расхода и два преобразователя температуры, а между трубопроводами обозначен тепловычислитель). Также имеется , кажется, регулятор расхода. Схема достаточно простая. А насос рядом, возможно - это для откачивания воды в канализацию. Вроде так.

Добавлено (06.06.2010, 20:14)
---------------------------------------------
Хорошо бы узнать давления в т/сети, может и циркуляционный насос не понадобится.

 
SterroiD Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:10 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Незнакомка)
не понадобится

Для металлопластика в два этажа? smile


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz