ТТ котел и аккумулятор.
tiptop Дата: Четверг, 08.07.2010, 17:20 | Сообщение # 41
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Jar, как ни подключай ТА, а котловая подача пойдёт в систему отопления - там есть насос, в отличие от ТА.
Конечно, и при работающем котле возможно опокидывание протока через ТА - причины те же, что я указал на своём сайте применительно к стрелке.


сконструируй Котельную!
 
Honda_M Дата: Четверг, 08.07.2010, 17:50 | Сообщение # 42
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Четверг, 08.07.2010, 19:10 | Сообщение # 43
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Вношу "рацуху" в конструктивную схему: можно перемычки между колоннами Ду 400 сварить без фланцев - ничего они не дают, только лишняя работа , ИМХО...

Дают то, что отдельные куски можно заказать на заводе, привести их по отдельности, спустить вручную, а не краном в подвал и собрать там силами двух человек.
По поводу толщины трубы - есть такие сортаменты, которые существуют только на бумаге в ГОСТе, а реально их не купишь нигде ни за какие деньги.
Quote (Jar)
тогда лучше подключать вообще по схеме №1, там когда топим котел пошло в первую очередь в СО,

Горячая вода по-любому вверху будет. Там же откуда мы берем воду на СО. А если по схеме №1, тогда при закипании воды в котле кипяток пойдет в пластиковые трубы. Я об этом уже писал.
По поводу режима разрядки бака думаю впоследствии внедрить отключение котлового насоса по температуре отходящих газов в дымоходе. У Jaspi вроде такая система реализована


Я не 1
 
Jar Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:39 | Сообщение # 44
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
при закипании воды в котле кипяток пойдет в пластиковые трубы.

немного в мою недостойную практику позвольте окунуться:
в 16 посте на 1-й фотографии старая фотография, когда там отключили эл-во, котел, все равно дальше продолжал работать за счет тяги в дымоходе (пусть и мощность была хрен знает сколько от номинальной), так вот, там за счет ЕС на 25 трубе все дрова прогорели и скинули тепло в буфер, сейчас на том объекте я не знаю что, т.к. его не веду уже года два (у мну счас своё), но после того случая, и тогда (после ЧП) рекомендовал и рекомендую обвязку до коллекторов делать железом , тому объекту года 4...зелен был и просто менеджером-монтажником
, кстати с м.п. слава богу ничего не случилось....

так вот я про ппр и дитей маленьких: у вас же там трехходовик то полюбому на СО будет стоять?

Добавлено (08.07.2010, 20:38)
---------------------------------------------

Quote (tiptop)
как ни подключай ТА, а котловая подача пойдёт в систему отопления - там есть насос, в отличие от ТА

хорошо когда котел с постоянной температурой на выходе, а в схеме №1 стоит ТТ котел с постоянно разной температурой (не обязательно пиролизник), а на СО стоит трехходовик, так что не постоянно пойдет котловая вода в СО, другое дело перемешать все к черту воду в ТА, котле и СО - тогда это не функция ТА у бочки будет и даже не буфера, а просто создадим объем воды, т.е. огромную инерцию системы

Добавлено (08.07.2010, 20:39)
---------------------------------------------
вы мужики меня не ругайте, или я вас не догоняю, или мы говорим немножко о разном...


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Jar Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:58 | Сообщение # 45
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
По поводу режима разрядки бака думаю впоследствии внедрить отключение котлового насоса по температуре отходящих газов в дымоходе. У Jaspi вроде такая система реализована

по поводу етой хитрости - все ето есть в этих мозгах например

суть кромшредер какой то, но мозги я там себе вы.б с этой штукой, но гораздо дешевле решается каким то кстати датчиком дымовых газов...завтра может найду и скину, если раньше меня кто то не скинет

p.s. фотку плиз не обсуждать - это я посылал чехам специально с такой температурой, шоб решить один нюансик...

Добавлено (08.07.2010, 20:58)
---------------------------------------------
а вообще, по моему, все что в котельной лучше всего все построить может на отдельных температурных датчиках, в том числе ГВС, и лишь на СО пустить что то типа ПИД программируемое...

Прикрепления: 1342305.jpg (60.3 Kb)


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Noj Дата: Пятница, 09.07.2010, 01:50 | Сообщение # 46
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Ду400 на перемычках

Чем меньше диаметр, тем технологичнее, меньше варить и проще подгонка. при сварке 400+400 длинна шва максимальная, глубина выборки около радиуса - куча металла в отход.


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Прохожий Дата: Вторник, 20.07.2010, 12:26 | Сообщение # 47
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Вот в результате какая схема получилась, может кому пригодится.
Прикрепления: 4694351.wmf (45.0 Kb)


Я не 1
 
Николай_Иванович Дата: Вторник, 20.07.2010, 12:54 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
А нет- ли смысла расширительный бак поставить перед насосом(на всаывающей стороне обратки)?

Добавлено (20.07.2010, 12:54)
---------------------------------------------
эта точка кажется называется"нейтральной"

 
Jar Дата: Вторник, 20.07.2010, 13:32 | Сообщение # 49
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
я в общем против такой схемы, но как работать будете расскажете...я уважаемый мной прохожий ставил баки и ваша гиперстрелка не в роль стрелки не вроль аккумулятора....
с одной стороны надо подключать с одной....


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Прохожий Дата: Вторник, 20.07.2010, 14:16 | Сообщение # 50
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
А нет- ли смысла расширительный бак поставить перед насосом(на всаывающей стороне обратки)?

Тут из двух зол выбрал меньшее. Между котлом и баком не должно быть запорной арматуры - этим и руководствовался.
Quote (Jar)
с одной стороны надо подключать с одной....

Перекинуть выходы - не проблема. Почему так сделал - уже писал выше. В общем думаю разницы большой нет.


Я не 1
 
Koba Дата: Четверг, 22.07.2010, 01:21 | Сообщение # 51
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Вот в результате какая схема получилась,

А на схеме элемент под номером 5 - это что? Просто место для вкручивания гильзы погружного датчика?

Добавлено (22.07.2010, 01:20)
---------------------------------------------
А в итоге получилась "сборная" стрелка с перепутанными обратками. smile Прикольно.

Добавлено (22.07.2010, 01:21)
---------------------------------------------
Сорри, не перепутанными, а переставленными. biggrin


Пройдет и это.
 
Прохожий Дата: Четверг, 22.07.2010, 11:29 | Сообщение # 52
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Koba)
А на схеме элемент под номером 5 - это что? Просто место для вкручивания гильзы погружного датчика?

Нет, это термостат. Вот такой:

Трехходовиком будет управлять напрямую электропривод по принципу on/off, причем конструкция трехходового такая, что в положении on открыты все три выхода. Но диаметр среднего патрубка меньше, поэтому основной поток пойдет через аккумулятор.


Я не 1
 
Koba Дата: Четверг, 22.07.2010, 22:06 | Сообщение # 53
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Нет, это термостат. Вот такой:

Ну я это и имел ввиду. У термостата на картинке ведь есть датчик, не правда ли? Я, по крайней мере, его ясно вижу - опущен вниз. smile . А внутрях у него трехконтактный переключатель должон быть. Этот, судя по цвету, Овентроповский, у меня в основном итальянские(дешевле патамушта).


Пройдет и это.
 
Прохожий Дата: Пятница, 06.08.2010, 15:57 | Сообщение # 54
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Прочитал сегодня вновь кем то поднятую старую тему про использовании парафина в теплоаккумуляторах и задумался, как бы мне его втюхнуть в мои "колонны". В принципе во все не обязательно, они же разборные, можно сделать комбинированно. В общем вот такую штуку придумал - рисунок в прикрепленном файле. Приварить к верхней плите восемь труб 76х3,5. Снизу их заглушить, сверху будут открыты, ну или пробки какие нибудь придумать. Насыпать внутрь парафина или другого кристаллизующегося материала. В нижней части колонны сделать распорку для труб. Рисовать не стал, думаю и так ее конструкция понятна. Вобщем вот такая идея на вечер пятницы cool
Прикрепления: 0570368.wmf (15.5 Kb)


Я не 1
 
Code Дата: Среда, 11.08.2010, 23:47 | Сообщение # 55
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Если речь идет о совершенно бюджетном аккумуляторе, то поделюсь своей дикой мыслью - не бейте.
Пластиковые безнапорные бочки 1 m3. У них максимальная температура 60 градусов. "Но по три рубля". Если места в подвале много, то варум нихт?
Внутрь бочки спираль медную. Или медный теплообменник от настенника.
Если СО низкотемпературная (скажем, ТП) то использование по диапазону температур от 30-60, не так то плохо.
Недостаток - циркуляция только насосом.

Quote (Прохожий)
Прочитал сегодня вновь кем то поднятую старую тему про использовании парафина в теплоаккумуляторах

Поверхность теплообмена маленькая, небольшая мощность накопления/отдачи получится из-за малой теплопроводности парафина.
 
Прохожий Дата: Четверг, 12.08.2010, 00:29 | Сообщение # 56
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Нет, 60 градусов - это не фонтан. Если систему отопления еще можно спроектировать, как низкотемпературную, то с ТТ котлом договориться будет гораздо труднее. Смысл аккумулятора - загрузил котел дровами и пошел спать.
Насчет малой площади теплообмена не согласен. Конечно, если уменьшить диаметр труб и увеличить их количество, то будет еще лучше, но я же делаю эконом вариант, поэтому выбираю решения на грани рентабельности и работоспособности.


Я не 1
 
Code Дата: Четверг, 12.08.2010, 09:28 | Сообщение # 57
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
выбираю решения на грани рентабельности и работоспособности

Критерии выбора понятны, просто я сомневаюсь в положении этой грани. Да и не такой большой выигрыш по теплоемкости дает парафин. И денег от тоже стоит, 1 кг - рублей 30-40, насколько я помню.

Quote (Прохожий)
с ТТ котлом договориться будет гораздо труднее

Проблема есть, но если энергия охапки дров может нагреть воду (несколько кубов!) только до 55-60 градусов, то вроде как шанс договориться есть, правда с помощью сложной энергозависимой автоматики.
 
Honda_M Дата: Четверг, 12.08.2010, 10:02 | Сообщение # 58
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
CAT Дата: Четверг, 12.08.2010, 14:48 | Сообщение # 59
Претендент
Город: СПб
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день,

Позвольте влезть с вопросом? по ТА с приемлемой ценой...

Было желание найти в Питере ТА от DRAZICE типа NADO 1000 v1 /http://www.dzd.cz/ru/akkumulirujushtie-baki-s-vnutrennim-rezervuarem/ (он со встроенной емкостью ГВС на 60/100/200 литров)... К сожалению - не возят, если и возьмуться, то без гарантий по срокам.

Финские же JÄSPI по ценам не радуют совсем... sad

Отсюда вопросы:

Quote (Jar)
вот только виссмановский ТА вроде дешевле... все от виссмана брали - раньше дешевле они были

Цены у Виссмана в целом добрее, в связи с чем не подскажете по типу/модели - из тех какие монтировали.

И есть ли смысл в Виссмановских ТА со встроенным змеевиком ГВС (с емкостью их нет)? Или же брать самый простой ТА и отдельный бойлер и не думать.

Заранее спасибо.

 
Прохожий Дата: Пятница, 13.08.2010, 12:07 | Сообщение # 60
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Основной вопрос: устраивает ли пониженная аккумулирующая способность в режиме высокой температуры ?

У меня получился комбинированный аккумулятор. Часть сеций - чисто водяные, часть вода-парафин. В области высоких температур тепло будет накапливаться за счет теплоемкости воды, после остывания до температуры плавления парафина - за счет энергии фазового перехода парафина, при дальнейшем остывании - опять в основном за счет воды. Теплоемкость парафина действительно гораздо ниже чем у воды, поэтому ее можно не учитывать. Гораздо важнее то, что у нас остывание теплоносителя затормозится на достаточно высоком уровне.
Quote (Honda_M)

Дополнительный вопрос: насколько вообще будет отличаться теплоемкость парафинового аккумулятора в низкотемпературном режиме работы отопления по сравнению с водой?
Отопление может работать в низкотемпературном режиме, но аккумулятор может быть нагрет до высокой температуры. Применение парафина будет оправданным только при его разогреве выше температуры фазового перехода. Или я что то не понял вопрос? wacko
Quote (CAT)
Позвольте влезть с вопросом? по ТА с приемлемой ценой...

А чем самодельные не устраивают?


Я не 1
 