Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
досталась мне такая вот байда - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 02:19

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
досталась мне такая вот байда
ДрейдинВ Дата: Четверг, 27.05.2010, 12:27 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Досталась вот такая мне котельная... 2 котла по 120 кВт, работают в паре, на каждом двухступенчатая горелка. Котлы работают отлично, претензий нет. Обвязаны котлы пластиком, условные (не наружные) проходы указал, насосы - установлены аналоги указанным на рисунке, некой фирмы (подозреваю что китай), кроме насоса UPS 32-120 -это родной. Расширительный бак установлен (не нарисовал, на 100 литров, работает). Давление в котловом контуре - 2 Атм. (воздух отсутствует). Давление в контуре ГВС - 3 Атм. Контур отопления в данный момент не работает, да и скорее всего совместно с контуром ГВС работать никогда не будет.
Так вот в чём проблема... при работе котлов, подача очень быстро прогревается, при этом обратка отстаёт примерно градусов на 40!!! и и в процессе работы, на протяжении нескольких часов так и не нагревается, вынуждая выключаться котёл по перегреву подачи...По моим предположениям, насосы (котловые разгрузочные) просто не обеспечивают необходимый проток теплоносителя через котёл, либо??? может...установленный теплообменник успевает разгрузить котлы? (потребление ГВС после теплообменника достаточно большое, один контур рециркуляции составляет около 1200 метров 50 трубы...)
Какое ваше мнение- косяковые насосы (что логично...) зауженные проходы - хотя- вся длина котловой обвязки менее 5 метров...??? кстати- коллектор распределительный, так мне вообще не понятен как работает именно при таком подключении - точнее мне не понятно, зачем он так!!! установлен.

Интересны очень ваши мнения...

 
wasermen Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:02 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Колектор, конечно занятный. Если правильно понял, что нарисовано; не хватает циркуляции (протока) через котлы! А уж по какой причине? Может насосы! Может шлам в грязевике! Может в каком месте спаяли "через чур профессионально.

Если взял это "произведение" на обслуживание, с ответственностью за котлы -- переделай обвязку, в дальнейшем дешевле выйдет.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Kass Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:08 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (ДрейдинВ)
подача очень быстро прогревается, при этом обратка отстаёт примерно градусов на 40!!! и и в процессе работы, на протяжении нескольких часов так и не нагревается, вынуждая выключаться котёл по перегреву подачи...

Занижены расходы через котлы. Если котлы ао 120 кВт, то им нужно расход обеспечить порядка 8.3 куба в час. Для насоса 25-80 это предел, и достижимо на 3 скорости при потерях менее метра. Посему расход занижен.


Все ИМХО
 
ДрейдинВ Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:12 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:16 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (ДрейдинВ)
как вариант думаю сменить насос 25-80 на 25-120...

Вы на какую скорость теплоносителя то рассчитываете? У вас при ваших диаметрах получается порядка 4 м/с. При этом потери порядка 0.5 м на метр трубы. Может быть просто трубой потолще обвязать?


Все ИМХО
 
tiptop Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:23 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Kass)
Если котлы ао 120 кВт, то им нужно расход обеспечить порядка 8.3 куба в час

для 120 кВт - 8,3 м3/ч ?
Чего уж мелочиться - 18,1 ! biggrin

Хотя, если серьёзно, то надо учитывать температурный напор водоподогревателя и величину температуры, при которой горелка выключается.


сконструируй Котельную!
 
Kass Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:29 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (tiptop)
для 120 кВт - 8,3 м3/ч ?

Для него. Вы видимо номинальный расход считаете, а не максимальный. Для установившегося режима чуть более 5 кубов устроит (так видимо считали и те, кто систему строил), но если вы читаете посты внимательно, то там речь про пуск и прогрев. wink


Все ИМХО
 
tiptop Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:56 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Kass)
если вы читаете посты внимательно, то там речь про пуск и прогрев

Разве при пуске и прогреве котла требуется расход воды через него сверх номинального ? wacko

Добавлено (27.05.2010, 15:56)
---------------------------------------------

Quote (Kass)
У вас при ваших диаметрах получается порядка 4 м/с.

Самый малый диаметр - это Dу40. И при этом 4 м/с ?
Kass , как Вы рассчитываете ??? wacko


сконструируй Котельную!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:59 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ду 40 полипропилена- это 26.6 мм внутренний диаметр. И как раз получаеться где то 4 м/с при пропускании где то 8 кубов.
 
wasermen Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:05 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (tiptop)
Разве при пуске и прогреве котла требуется расход воды через него

Или общий расход через систему и котел; или насос по защите обратки от переохлаждения ([b] что так же ведет к увеличению расхода через котел[b])

Добавлено (27.05.2010, 16:05)
---------------------------------------------
RUZALIN, ДУ -- это внутренний диаметр,, и от материала он не зависит.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
tiptop Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:09 | Сообщение # 11
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Ду 40 полипропилена- это 26.6 мм внутренний диаметр. И как раз получаеться где то 4 м/с при пропускании где то 8 кубов.

Вообще-то Dу - это внутренний диамнтр по определению.
Ну и полипропилен тут не при чём.
Quote (ДрейдинВ)
условные (не наружные) проходы указал


сконструируй Котельную!
 
Noj Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:12 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (ДрейдинВ)
Обвязаны котлы пластиком, условные (не наружные) проходы указал

всё правильно Касс с Рузалином писали, только это не заметили


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
RUZALIN Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:14 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Если внутренняя, то другое дело, вполне нормальные 1.7 м/с получаются. Но почему то мне показалось, что он именно диаметр полипропилена указал, наружную. Потому как я не знаю полипропилена с внутренним 40 вым диаметром. Есть 63 вроде с внутренним 42 мм. но действительно, надо у автора уточнять smile
 
ДрейдинВ Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:16 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:25 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Если я правильно смотрю, то у 25-120 подача меньше чем у 25-80, нет там 8 кубов smile
Прикрепления: 0724800.jpg (114.5 Kb)
 
wasermen Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:27 | Сообщение # 16
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Увеличение производительности насоса, несколько уменьшит имеющуюся проблему.
Если менять насос, то лучше на 40вой, фланцевый, тогда 125 не понадобится.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
ДрейдинВ Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:16 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:19 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А фильтры грязевики чистые?
 
ДрейдинВ Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:21 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:23 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (ДрейдинВ)
2"- 44,2 мм

И туда идет 240 кВт surprised
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz