есть ли какие способы лечения?
|
|
Andrei |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 10:57 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
всем доброго времени суток. Однотрубка, П-образный стояк ду25, подключение боковое, радиатор на подаче - т.е.получается вход снизу, выход верху, было чугуний, стало- алюминий 10 ребер подводку не заужал (подключение правостороннее без футорок через американки) знаю что при таком подключении может плохо прогреваться (так и есть) противоположный от подводки нижний край , есть ли какие способы лечения(температура,расход теплоносителя по стояку)или это неизбежность?
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:36 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Andrei) при таком подключении может плохо прогреваться(так и есть) противоположный от подводки нижний край Что, и в помещении холоднее стало ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:42 | Сообщение # 3 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Andrei, Как может быть однотрубка со стояком?Что есть-стояк?Подводы к радиатору?Если подача у однотрубки ду 25 и подводка к радиаторам ду 25-тогда понятно -хочь 10 насосов ставте,всё одно плановой циркуляции не будет А вообще,схема нужна.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:47 | Сообщение # 4 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
tiptop не думаю..,по-крайней мере такого не сказали,а вот про неравномерность прогрева сказали(квартира в обслуживаемом многоквартирном доме)
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:49 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Схема нужно. И Стерройд по таким схемам хорошо шарит в многоквартирке
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 12:00 | Сообщение # 6 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Александр_Первый) Andrei, Как может быть однотрубка со стояком?Что есть-стояк? а что в многоквартирном доме может быть однотрубка без стояка?стояк-вертикальная часть трубопровода имхо
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 12:06 | Сообщение # 7 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Я,по многоквартиркам-пас...Ненавижу...я у себя,даж батареи выкинул и концы в воду,то-бишь,в низ...уже 10 лет!И не мёзну!Сибиряк одним словом\ласковым/ Добавлено (08.05.2010, 12:06) ---------------------------------------------
Quote (Andrei) что в многоквартирном доме может быть однотрубка без стояка? Однотрубка это когда одна труба-она подача и обратка!В вашем случае -так?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 12:22 | Сообщение # 8 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Александр_Первый) Однотрубка это когда одна труба-она подача и обратка!В вашем случае -так? для отдельно взятого радиатора-да,а так при подаче вверх по комнатам обратка идет вниз через кухни
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 12:48 | Сообщение # 9 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Andrei) tiptop не думаю..,по-крайней мере такого не сказали,а вот про неравномерность прогрева сказали(квартира в обслуживаемом многоквартирном доме) Так это главное! Не температура поверхности отопительного прибора, а температура воздуха в помещении. Или чугун меняли на алюминий не для этого, а для того, чтобы на батарее греть что-то ? Если мне не изменяет память, при боковом подключении ставить больше 8 секций нет смысла... P.S. А замыкающий участок есть ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 15:47 | Сообщение # 10 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Andrei, видишь ли основная масса алюмишэк работает сверху вниз! У тебя жэ снизу вверх, так? Поэтому у тебя верхний угол со стороны подключения радиатора прогревается и всё, да? Скажу больше, байпас присутствут наверняка. Если вырежешь, либо установмшь на его кран, при закрытии крана прибор будет получче греть, но не намного. Вывод: ставь прибор с малым сопротивлением работающий в обе стороны.
Миссия выполнима!
| |
| |
Jar |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 16:07 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
дак об этом же целый научный трактат есть - про подключение батарей - ежели алюмишку снизу вверх боковое - то вообще полноценно снимаются только первые 3-4 (от напора в зависимости) - остальные на уменьшение, вплоть до 10-12 крайних секций вообще греть не будут...это на старом соке было обсуждение - а там ссылка про енто дело, в итоге 12 секцийчугуна будут больше давать тепла чем 12 секций люмишки, ну это я про боковое снизу вверх, а так кольцаните вы этот радиатор диагонально - уже лучше будет
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
БАШКА |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 19:31 | Сообщение # 12 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Jar) а так кольцаните вы этот радиатор диагонально - уже лучше будет Если снизу вверх диагонально, то неравномерность прогрева всё же будет(один из нижних углов). Тогда уж лучше разностороннее низ-низ. Quote (tiptop) А замыкающий участок есть ? Есть?? Есть ещё специальные приблуды у некоторых производителей - зонд для принудительного распределения теплоносителя внутри радиатора. Выглядит как трубка с отверстиями(типа флейта) или без оных. Конструкции разные. Но вот только сомнительно мне применение таких зондов в отечественном ЦО. Забьются грязью на раз. З.Ы.А радиатор сразу так прогревался? Может банально - грязь?
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 19:47 | Сообщение # 13 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (tiptop) P.S. А замыкающий участок есть ? Quote (Jar) Скажу больше, байпас присутствут наверняка. Если вырежешь, либо установмшь на его кран, при закрытии крана прибор будет получче греть, но не намного. было -чугун, байпас, трехходовой(все 40 летней давности),стало -алюминий без байпасаДобавлено (08.05.2010, 19:47) ---------------------------------------------
Quote (БАШКА) З.Ы.А радиатор сразу так прогревался? Может банально - грязь? сразу
| |
| |
Vova_S |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 21:11 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Вот не помню уже где - здесь или на олде, но Гутерм в свое время писал про эту проблему подробно.. Алюминиевые батареи при подаче снизу вверх - проблема.. Тогда, кстати, так и не нашли вроде решения, насколько помню.. а у меня вот еще вопрос - панельные радиаторы для подачи снизу вверх - подходят?
| |
| |
БАШКА |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 21:18 | Сообщение # 15 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) панельные радиаторы для подачи снизу вверх - подходят? Подходят. Ещё хуже. Просто наблюдал в магазине на ЦО! стальной панельник 22 типа, подключеный так же. И те же проблемы. Кстати, при замене на люминь положение несколько улучшилось.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Vova_S |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 21:22 | Сообщение # 16 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
родственникам заменили стальные конвекторы на панельники 400х1500.. вот и мерзнут уже третий год.. я думал, может если подачу с обраткой местами поменять, то хоть сколько то лучше станет.. Но вот все-таки терзают большие сомнения..
| |
| |
БАШКА |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 21:37 | Сообщение # 17 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Сергей, односторонее подключение? Вроде как при такой длинне надо бы с разных сторон подключаться.А если у них сейчас ещё снизу-вверх... ИМХО низ-низ.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Gso |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 21:37 | Сообщение # 18 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Для люминя всё будет гудно Quote (Vova_S) подачу с обраткой местами поменять
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 22:31 | Сообщение # 19 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Мастерсан) Скажу больше, байпас присутствут наверняка. Если вырежешь, либо установмшь на его кран, при закрытии крана прибор будет получче греть 50/50 может и стояк посадить. плюс неприятные шумы(особенно у алюмишек), при протекание всего расхода стояка через отдельно взятый прибор.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 22:35 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Andrei) было -чугун, байпас, трехходовой(все 40 летней давности),стало -алюминий без байпаса Стояк в середине дома или на краю? какой этаж? сколько секции?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |