Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Ferroli Pegasus D и датчик наружной температуры - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 07:33

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Ferroli Pegasus D и датчик наружной температуры
трудяга Дата: Четверг, 04.03.2010, 09:01 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Четверг, 04.03.2010, 09:30 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
А характеристик датчика конечно нет никаких....

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
трудяга Дата: Четверг, 04.03.2010, 09:34 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Пока нет, буду на объекте сниму, поэтому вопрос и задал: кроме неисправности датчика есть какие-либо подводные камни? Модель котла относительно новая и особо не внушает доверия: с первого раза не запустился, пришлось менять плату, представительство тоже не сразу среагировало, так как запчасти в наличии не было, отмазывались типа новая модель. Зиму проработал нормально, поехал человек датчик ставить - и на тебе.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 04.03.2010, 09:45 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Провода проверь, контакты подтяни, возьми "болгарку" - может испугается котёл smile
Запроси характеристики датчика, кстати.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
трудяга Дата: Четверг, 04.03.2010, 09:49 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Четверг, 04.03.2010, 09:59 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
трудяга, ну снять-то ты их снимешь smile Хорошо, если они будут "ноль" или "бесконечность", а если нет? Как проверить соответствие сопротивление датчика текущей температуре? Кстати, как вариант, "колхозный" правда - многократный нагрев/охлаждение иногда приводят датчик в чуство на некоторое время. Но это если просто х-ки "поплыли".

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
трудяга Дата: Четверг, 04.03.2010, 10:56 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Четверг, 04.03.2010, 11:17 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Возьми с собой резистор посмотри по другим датчикам и просто втыпую его на клемы (или датчик там какой хитрый?). Пропадет ли ошибка. Лепи туда любой погодный датчик, кривыми выправишь.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Четверг, 04.03.2010, 12:19 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Возьми с собой резистор

переменный резистор...
Quote (трудяга)
сильно разнятся показания датчиков различных производителей?

к сожалению - да


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz