Кто работал с ACV конденсатными?
|
|
A-x-e-l-1 |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 18:57 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Собрался вешать, вернее уже повесил, ACV Prestige 50кВт. Собирать вес обвес буду заводскими элементами. Вопросов собсно два. 1. Куда крепится блок управления 3-х ходовым? Не на стену же? Он внутри где то должен стоять. Я пока придумал только над трансом розжига пластину просверлить и туда его присобачить. 2. Котел, че без стрелки работает? Насоса в нем нет. На схемах то же ни где котловой не нарисован и ни чего про него не написано. Ну и до кучи уже. Вместе с насосными группами перепускные клапана должны быть? А то места для их установки есть, а клапанов нет.
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
SterroiD |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 23:32 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
может поможет, вот нашел, там и схемы есть, а что касаеться "стрелки", так это дело добравольное также как и в обычных настенниках. этот рисунок тут
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Valeriu |
Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:58 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
В итоге именно такую схему соорудил у себя. Ещё пытался обосновать что бойлер у меня несёт функцию маленького теплоаккумулятора. Спасибо, SterroiD, развеял сомнения! А что скажут специалисты?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 29.01.2010, 11:02 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (A-x-e-l-1) 2. Котел, че без стрелки работает? Насоса в нем нет. На схемах то же ни где котловой не нарисован и ни чего про него не написано. Стрелку на конденсатник ставить не рекомендуется, так как весь смысл его установки теряется - обратка будет чаще всего горячей.
Я не 1
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Суббота, 30.01.2010, 07:45 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) так как весь смысл его установки теряется В Баксюках и иже с ними очень рекомендуют стрелки на свои котлы, т.к у них (котлов) маленький водяной объем и, как в настенниках, нужно обеспечить определенный постоянный расход через котел. В ACV объем воды 20 литров, прямо скажем побольше, чем в остальных, но все равно мало. В Бандерасе на 60кВт и 5 литров нет, рекомендуемый мин.расход через котел 500л/ч. По гидравлике , вроде разобрался, все схемы у меня тоже есть, я же не паникер какой, я сначала сам пытался разобраться, но сомнения покоя не давали. Теперь о том куда крепить блок управления 3-х ходовиком. Мыслей так и нет?Quote (Valeriu) В итоге именно такую схему соорудил у себя. Т.е у тебя ACV висит и ты молчишь?
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
Valeriu |
Дата: Суббота, 30.01.2010, 08:32 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Нет, такую схему я придумал на котёл DD и бойлер ACV.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Slayer |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 08:32 | Сообщение # 7 |
Претендент
Город: Местный
Группа:
Граждане
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote Стрелку на конденсатник ставить не рекомендуется, так как весь смысл его установки теряется вот и неправда ваша...Если поставить частотничек,да завязать с контроллером,то конденсатный режим обеспечивается на раз два..А стрелочка будет работать правильно..
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:54 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Ну если с частотничком, да с контроллером, тогда может быть и будет работать Насколько я понял A-x-e-l-1 хотел по обычной схеме подсоединить.
Я не 1
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:57 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Slayer) Если поставить частотничек,да завязать с контроллером,то конденсатный режим обеспечивается на раз два.. А цена вопроса. Может нафиг пока конденсатники? Пока газ не подорожает....
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Slayer |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:24 | Сообщение # 10 |
Претендент
Город: Местный
Группа:
Граждане
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Тут дело такое..использовать конденсатник ,как обычный чугунок...тогда всё равно стрелка..ИМХО...А так четверть лимона и какой нибудь рендобудовисмовольф,через десять лет начнёт отстёгивать бабло прямо в карман,аки банкомат..
| |
| |