Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » котловой контур котельной (вопрос по расходам)
котловой контур котельной
Евгений_Буш Дата: Вторник, 26.01.2010, 14:28 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Вторник, 26.01.2010, 14:40 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
У меня обратная проблема, жаль твоей схемы не вижу. Что за котлы, автоматика?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
wasermen Дата: Вторник, 26.01.2010, 17:43 | Сообщение # 3
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
Дело в том, что, система отопления работает нестабильно

ПО каким параметрам отражается нестабильность работы ? Расход по котлам, конечно, великоват слегка biggrin , но дело не в нем.

99% причину нужно искать в квартирах у жильцов.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
SterroiD Дата: Вторник, 26.01.2010, 19:44 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
"Огласите весь список, пожа...луистА!" biggrin

модель - К1, ?
модель - К2, ?
модель - К3, ?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Евгений_Буш Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:52 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:57 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Чё за котлы и автоматика? Скажи букавками!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
транзит Дата: Вторник, 26.01.2010, 21:30 | Сообщение # 7
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Минимум автоматики и максмум желаний при данной схеме скорее всего и приведёт к нестабильной работе системы в целом. Приоритета по ГВС нет, но рывки или просадка по мощности при максимальном разборе воды будут. Надо было развязку делать либо через теплообменник, либо через гидрострелку. Кстати, котлы - DIETRICH.
 
SterroiD Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:29 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Евгений_Буш, Котлы работают одновременно?
Каким образом происходит распределение теплоносителя от насоса К1 UPS 65-60/.4F, между двух котлов?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Прохожий Дата: Среда, 27.01.2010, 09:13 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (wasermen)
Quote (Евгений_Буш)

Дело в том, что, система отопления работает нестабильно

ПО каким параметрам отражается нестабильность работы ?


Присоединяюсь к вопросу. В чем выражается "нестабильность"?


Я не 1
 
Евгений_Буш Дата: Среда, 27.01.2010, 10:46 | Сообщение # 10
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
OCA Дата: Среда, 27.01.2010, 12:08 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
это непрогрев отдельных стояков системы отопления.

котлы и насосы (да и котельная в целом) ни причем, болячка лечится только балансировкой стояков системы отопления.

Quote (Евгений_Буш)
Получается что при работе одного котла, второй тоже всегда открыт для протока, это не может отрицательно сказываться на чем-либо?

идет подмес Т2 в Т1 через неработающий котел более холодного теплоносителя, как результат вместо необходимой температуры в подающем трубопроводе в систему идет охлажденный подмесом теплоноситель. Соленоидные клапана надо оживить и подумать как защитить их от попадания в них шлама.


С.О.К. выжат, сэр!
 
wasermen Дата: Среда, 27.01.2010, 13:33 | Сообщение # 12
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (wasermen)
99% причину нужно искать в квартирах у жильцов.

Quote (Евгений_Буш)
Нестабильность работы системы отопления 9-этажного дома, это непрогрев отдельных стояков системы отопления.

Quote (OCA)
болячка лечится только балансировкой стояков системы отопления.
)


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
транзит Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:08 | Сообщение # 13
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (OCA)
подумать как защитить их от попадания в них шлама.
А как давно система в работе? Промыли плохо. Может есть смысл схему системы отопления обсудить?
 
Евгений_Буш Дата: Четверг, 28.01.2010, 23:51 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 29.01.2010, 04:28 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Вот и у меня друг с Дитрихами гребется постоянно... чистит что-то wacko а мои заказчики с Медведями эксперемены ставят эксплуатируя их в графике 37/30 surprised и ничего cool
Quote (Евгений_Буш)
Котлы часто включаются и отключаются.
Может быть великоват объем циркуляции за единицу времени (расход) по котловому контуру?


Опыт - критерий истины.
 
Прохожий Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:44 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
Три года. Обсудить можно, но интуиция и факты подсказывают, не снимаем должную тепловую нагрузку с котлов

Проверить интуицию просто - отключите на время подмешивающие насосы. Тем более при температуре обратки больше 60°С они не нужны.


Я не 1
 
Евгений_Буш Дата: Пятница, 29.01.2010, 11:36 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
OCA Дата: Пятница, 29.01.2010, 11:44 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Дел в том что шаровым краном нельзя регулировать, основное его предназначение это закр-откр.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Евгений_Буш Дата: Пятница, 29.01.2010, 13:48 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
wasermen Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:06 | Сообщение # 20
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
Во первых нарушится постоянство расхода через котел и наверное гидравлический режим контура отопления -добавятся потери трубопроводов котла и потери в самом котле.

Ну притаком монтаже и режиме работы, расход и так не постоянен.Насос подмеса, только увеличивает расход, но никак не влияет на его равномерность. Отключив его Вы несколько увеличите нагрузку на насос системы отопления, но будет ли это увеличение более 1го %? Стабилизировать несколько расход по котлам можно путем обратной зависимости работы насоса подмеса и насоса ГВС:

Quote (Евгений_Буш)
а далее, можно перейти на пониженную скорость насоса и пр. мероприятия, лишь бы был эффект

Ето давно надо было выполнить.

Где наш СПЕЦ из Владимира --- это его любимая схема, где вместо "стрелки", Бог знает что.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » котловой контур котельной (вопрос по расходам)