A-x-e-l-1 Дата: Суббота, 30.01.2010, 08:13 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
Котлы часто включаются и отключаются.

Вообще такая пляска всегда указывает на плохую циркуляцию через котлы. При такой развязке котел №1, наверняка большую часть времени стоит перегретый, тактует котел №2, ИМХО. Понимаю, что грязевики не нарисованы, но они должны быть, их бы почистить. Че там с соленоидниками? Там тоже могло грязи набиться.
Quote (Евгений_Буш)
Лобовые секции котлов (2 Дитриша по 300 квт)греются до 90 гр. С при температуре 75 гр.

Т.е вода остывает уже в котле? Весело. Это то,что касается котельной.
А вот то, что в стояках разброд и шатание, так это вопрос балансировки.
А вообще мое глубокое убеждение: "Расхода через котел-много не бывает".
Насос подмеса, на мой взгляд, должен включаться по температуре обратки. Да и вообще на таких объектах, где кто как хочет так и д...т, надо делать котельную независимую от СО. biggrin


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
ДядяВаня Дата: Суббота, 30.01.2010, 11:14 | Сообщение # 22
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Суббота, 30.01.2010, 12:04 | Сообщение # 23
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
"Расхода через котел-много не бывает"

Да, если не требуется получить "расчётную" температуру.

Quote (Евгений_Буш)
в какой зон у шарового крана холостой ход и где он реально начинает уменьшать расход?

Если регулировать расход шаровым краном (или дисковым поворотным затвором), то открывать его больше чем на 60* смысла нет.


сконструируй Котельную!
 
Евгений_Буш Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:46 | Сообщение # 24
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:42 | Сообщение # 25
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
проекный температурный график системы отопления9 90-70, реально рабочий 80-60

В первом случае средняя температура отопительных приборов - 80*С, во втором - 70*С.

Quote (Евгений_Буш)
с точки зрения комфорта когда должно быть лучше?

smile


сконструируй Котельную!
 
wasermen Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:32 | Сообщение # 26
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
Короче, с точки зрения комфорта когда должно быть лучше?

Когда на улице мороз, чтоб в квартире отогреться можно.А когда за окном тепло, чтоб в кваритире не приходилось форточки открывать. tongue biggrin


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Евгений_Буш Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:54 | Сообщение # 27
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 