Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Logamatic 4211 и электрокотёл
Logamatic 4211 и электрокотёл
трудяга Дата: Четверг, 21.01.2010, 11:57 | Сообщение # 21
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:31 | Сообщение # 22
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (трудяга)
Так всё-таки лучшим решением будет использование электрокотла без насоса?

Лучшим решением будет отказаться от этой затеи и оставить электрокотлу чисто резервные функции smile Но в целом - да.
Quote (трудяга)
А как Logamatic 4211 отреагирует на повышение температуры теплоносителя, если горелка газового не включается даже? Не приведёт ли это к ошибке?

В списке ошибок Логоматиков отсутствует: "Котёл горячий", так что - не приведёт:) Опять же, ко всему разумно надо подходить.
P.S. Хотя, сдаётся мне, что заплатив один раз за электричество, клиент сам откажется от этой затеи smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
трудяга Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:39 | Сообщение # 23
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Хотя, сдаётся мне, что заплатив один раз за электричество, клиент сам откажется от этой затеи

Он хочет это электричество сам добывать! Но это уже другая история. Спасибо большое всем принявшим участие, особенно Mij-gan.
 
Лёлик Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:49 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Больная тема

Quote (трудяга)
Почему не видит? К чему же подключать бассейн? Естесственно он подключен через теплообменник, со стороны бассейна также насос свой. Может не понимаю чего?
Запрос на тепло приходит от отопительного контура, условно говоря, заблоговременно. Автоматика включает горелку и покрывает его. В случае бассейна насос бассейнщиков включается по их датчикам и их программе, в этот момент в котле может не оказаться нужной температуры. Во избежание этого контур бассейна должен формировать запрос на 65-70, а то и 75 градусов постоянно, в т.ч. и летом surprised . Как-то так...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
трудяга Дата: Четверг, 21.01.2010, 23:04 | Сообщение # 25
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Четверг, 21.01.2010, 23:15 | Сообщение # 26
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Сам себе объясни - как система поймёт, когда бассейн греть надо, а когда нет?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
трудяга Дата: Четверг, 21.01.2010, 23:28 | Сообщение # 27
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Пятница, 22.01.2010, 10:43 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
При наличии включённого отопительного контура в зимнем режиме система поддерживает котловую воду согласно рассчётной температуры, заданной при настройке, комнатной, заданной пользователем и наружней. Или контур с постоянной температурой - как поставишь...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
@lex Дата: Пятница, 05.02.2010, 17:45 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1298
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (трудяга)
То есть у Будеруса при наличии контура бассейна котловая вода всегда поддерживается на 75гр.?

ну за чем же постоянно.
можно на WF1/2/3 сформировать запрос на тепло. или например у меня партнеры в Орле умудрились регулировать воду в бассейне при помощи BFU


не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
 
Mij-gan Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:20 | Сообщение # 30
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (@lex)
можно на WF1/2/3 сформировать запрос на тепло

Я подозревал, что это возможно. Подробности можно?
Quote (@lex)
регулировать воду в бассейне при помощи BFU

Схему в студию:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Лёлик Дата: Пятница, 05.02.2010, 22:12 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
На WF1/2/3 - очевидно день на 30, ночь на 12, и термостат куда-нить погружной. С BFU - сложнее, он воды боится biggrin ...

Добавлено (05.02.2010, 22:12)
---------------------------------------------
Кстати, о контактах WF ГВС-ного модуля - никто не делал 2-й бойлер от одной автоматики? Очень надо...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
@lex Дата: Суббота, 06.02.2010, 12:07 | Сообщение # 32
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1298
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
С BFU - сложнее, он воды боится ...

ну если кунать то да :), а если его на стенку, на 3-4 внешний датчик, а его уже в гильзу теплообменника бассейна - то очень даже симпатично получается


не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
 
VictorSPb Дата: Суббота, 06.02.2010, 13:56 | Сообщение # 33
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:12 | Сообщение # 34
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (VictorSPb)
Предлагаю обсудить для начала использование ветряков))))),

Это в "Альтернативных источниках энергии" smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Logamatic 4211 и электрокотёл