Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Витола 200. - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 19.05.2024, 14:59

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Витола 200. (Обсудим данный агрегат.)
Витола 200.
tiptop Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:35 | Сообщение # 41
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Я знаю спеца, который когда-то в котельной с твёрдотопливным котлом 4 Витотроника 050 установил

Это явно мой брат по разуму. smile


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 05.02.2010, 07:32 | Сообщение # 42
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
интересно, щас на работе посмотрю. как быть с двухтопливными горелками? а то через месяцок пускать такие надо.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
VictorSPb Дата: Пятница, 05.02.2010, 09:13 | Сообщение # 43
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Пятница, 05.02.2010, 13:47 | Сообщение # 44
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
VictorSPb, спасибо за то, что спустили нас с небес на землю:)))) Я-то смотрел инструкции на "GW", а эти "головы" на Витолы не ставятся (по крайней мере, так дядюшка Виссманн считает). +1

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
грязнуля Дата: Пятница, 05.02.2010, 15:02 | Сообщение # 45
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
а ну просвети!!! у меня такая стоит. я из жеси1 выдержку давал.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Пятница, 05.02.2010, 15:17 | Сообщение # 46
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Пора тему переименовывать в "Сказки о Виссманне" smile У Висмана идёт привязка мощности котла к типу Витотроника. То есть на малые мощности идут системы с приставкой KW (кляйне - маленький) на средние и большие GC и GW (гроссе - большой) Соответственно для каждого типа голов есть набор штекеров, которые она распознаёт. Зачем так - хз. Но получается, что если строго следовать инструкциям завода-производителя, то на Витолах каскад не сделать smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
tiptop Дата: Пятница, 05.02.2010, 15:33 | Сообщение # 47
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
получается, что если строго следовать инструкциям завода-производителя, то на Витолах каскад не сделать

О каких инструкциях идёт речь ?
Мы ставили на Витолы Vitotronic 100 GC1 и "делали каскад".
Наверное, просто по умолчанию Виссман предлагает комплектацию более дешёвыми Витотрониками. Можно поставить KW, а можно и 300GW2.


сконструируй Котельную!
 
Mij-gan Дата: Пятница, 05.02.2010, 15:43 | Сообщение # 48
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (tiptop)
О каких инструкциях идёт речь ?

Vitotronic 100 GC1, в частности и этих smile
Я же написал, если "строго следовать" smile
Да, и такой вопрос, - на котле стоит Vitotronic 100 GC1, греет воду до 85 градусов круглогодично и круглосуточно. На стене висит 050-й, управляет контурами. Если их связать в единую сеть, будет-ли 100-й работать "под командой" 050-го?


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
tiptop Дата: Пятница, 05.02.2010, 15:57 | Сообщение # 49
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
будет-ли 100-й работать "под командой" 050-го?

С 050-м раньше дел не имел.
Но, если по логике, "050" - это ведь "контроллер управления отопительными контурами"... smile
Причём здесь котлы ?


сконструируй Котельную!
 
Mij-gan Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:19 | Сообщение # 50
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (tiptop)
Причём здесь котлы ?

Ну 050-й может "кричать" котлу - "Дядь! Дай тепла!" И поймёт-ли эти крики 100GC1 без "старшего брата" 333-го (300-К по-новому)? Просто интересно.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
VictorSPb Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:29 | Сообщение # 51
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:29 | Сообщение # 52
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Сейчас дизель, а через 2года газ. Или. Обещали газ, но надули, а зима пришла...

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
VictorSPb Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:41 | Сообщение # 53
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:53 | Сообщение # 54
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
VictorSPb, 200-H smile I know, bat 050 - Oldname, good name:)[font=Times]

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
VictorSPb Дата: Суббота, 06.02.2010, 09:45 | Сообщение # 55
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Суббота, 06.02.2010, 09:49 | Сообщение # 56
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Парни, во вас витоторкнуло!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 06.02.2010, 10:43 | Сообщение # 57
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
bat 050 - Oldname, good name

Quote (VictorSPb)
but

But, but, but... прогресс неумолим.
Вы видели новый Витотроник ? smile
Прикрепления: 6122586.jpg (16.7 Kb)


сконструируй Котельную!
 
VictorSPb Дата: Суббота, 06.02.2010, 23:19 | Сообщение # 58
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 09:02 | Сообщение # 59
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ты там остарожней ЛОМАЙ! Крен с ней, с трёхсотой, со своей поаккуратней, она первая и наверно единственая!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 11:59 | Сообщение # 60
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Видимо, HK-W влияют на котловой контроллер:
"Температура котловой воды должна превышать наиболь-
шую нужную в данный момент температуру подачи.
Соединение контроллера котлового контура и Vitotronic
200‐H через шину LON‐BUS или телекоммуникационную
шину Viessmann 2‐Draht‐BUS:
настройка разности температур на Vitotronic 200‐H
(состояние при поставке: 8 K)"
Есть кодировка и для задания температуры греющей воды при гвс.


сконструируй Котельную!
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Витола 200. (Обсудим данный агрегат.)
  • Страница 3 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz