Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Нужен гайд по пусконаладке горелок (для чайников)
Нужен гайд по пусконаладке горелок
Angelski Дата: Среда, 06.01.2010, 11:26 | Сообщение # 1
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
В связи с открывшимся в жизни перспективом хочу понять весь механизм пусконаладки горелок. Коллеги хэлп!

Добавлено (03.01.2010, 21:52)
---------------------------------------------
Каким газоанализатором для этого пользуемся?

Добавлено (06.01.2010, 11:26)
---------------------------------------------
Ау народ? У нас тут чё, никто не в теме?


Берегите воду- разбавляйте её
 
Angelski Дата: Среда, 06.01.2010, 12:21 | Сообщение # 2
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
до 1мВт, дутьевая горелка ( ну типа ойлон или вайсхаупт) газ и дизель. Хочу понять процесс, в каком направлении копать? Варианты типа сходить на семинар не подходят из-за занятости

Берегите воду- разбавляйте её
 
грязнуля Дата: Среда, 06.01.2010, 12:39 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Один фиг на семинар smile не 1мвт или 10 уже разници никакой. а я вот бы всё бросил и на семинар, главное в пнр сдать отчёт.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Среда, 06.01.2010, 13:12 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Angelski)
до 1мВт

Если имеется в виду не "милливатт", а "мегаватт", то тогда так: "до 1 МВт" smile


сконструируй Котельную!
 
Angelski Дата: Среда, 06.01.2010, 17:12 | Сообщение # 5
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Так точно сэр...

Добавлено (06.01.2010, 17:12)
---------------------------------------------
Вот ещё бы по теме было чего кому сказать...


Берегите воду- разбавляйте её
 
tiptop Дата: Среда, 06.01.2010, 17:22 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
По теме кое-что было
в Уголке монтажника

Quote (Angelski)
Каким газоанализатором для этого пользуемся?

Мы при наладке используем Дитангазовские - ДАГ-16 (со встроенным принтером) и ДАГ-500. Не идеал, но в целом устраивают.
Правда, у них появилась подлянка - прибор, купленный в позапрошлом году, по окончании межповерочного срока начинает "требовать" техобслуживание и просто-напросто перестаёт выполнять свои функции. smile
С учётом этого, я бы теперь посмотрел в сторону Testo, у которых вроде бы как можно самому менять сенсоры.
Хотя...
Работать с ТЕСТО 330 - одно удовольствие, всё продумано и просчитано. Но!!!


сконструируй Котельную!
 
A-x-e-l-1 Дата: Среда, 06.01.2010, 22:28 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Я пользуюсь MRU "DELTA-65", доволен.
По наладке у меня есть 2 "Балтуровских" учебника. Малость староватые, но объяснено все доступно.
http://texcon.su/baltur.aspx
Там прямо раздел "Учебники"
Начинал я с них.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Angelski Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:29 | Сообщение # 8
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
За сцылко спасибо. А мру дельта же не измеряет NO, а оно вообще надо? На ибэе видел kane какой-то там, измеряющий о2 и со за 200$+доставка ( в районе сотки)

Добавлено (08.01.2010, 21:29)
---------------------------------------------
И ещё. А куда обычно вставляется зонд газоанализатора( в 99,9 процентах котельных что я видел отверстие в газоходе отсутствует)?


Берегите воду- разбавляйте её
 
A-x-e-l-1 Дата: Суббота, 09.01.2010, 22:16 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Angelski)
За сцылко спасибо.

Не за что. NO мерить нужды не было ни разу. К томуж, как мне пояснили в ихнем офисе, в него можно загнать NO ячейку и перешить его, будит мерить.
Если отверстие в дымоходе отсутствует, то я не ума не прилдожу куда можно зонд воткнуть еще... хотя, есть мысля, но, что он там мерить будет? cool


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Angelski Дата: Суббота, 09.01.2010, 22:52 | Сообщение # 10
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Дык я к чему... А! Отверстие ( если я правильно понимаю) сверлится, а вот чем оно потом заделывается?

Берегите воду- разбавляйте её
 
грязнуля Дата: Суббота, 09.01.2010, 23:03 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Блестявым болтиком соответствуещего диаметра. Подмотка фольга от 'балтики 9'.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
_SL_ Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:00 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 25.01.2010, 12:49 | Сообщение # 13
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (_SL_)
Testo-327 с ИК принтером.

Quote (_SL_)
манометр Testo-510.

Quote (_SL_)
набор из манометра и вакумметра

biggrin Типа, хвастаешься? biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
LEX Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:40 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Angelski)
В связи с открывшимся в жизни перспективом хочу понять весь механизм пусконаладки горелок.

Quote (Angelski)
Хочу понять процесс, в каком направлении копать?

Главный вопрос - для чего?
Просто чтобы настроить хорошее горение или для официального проведения ПНР?
Если второе, то самое трудное - составление Технического отчета о проведении ПНР и сдача его органам Гостехнадзора. Горение настроить легче, чем сидеть и ваять эти бумажки (сам Техотчет, Сводная ведомость результатов испытаний, графики, режимные карты).

Из "железа" мы пользуемся газоанализатором MRU "DELTA-65", манометром testo 506. Оксиды азота измерять нет необходимости (их даже нету в официальных таблицах продуктов сгорания. Их буржуи придумали, чтоб свои горелки впаривать biggrin
Вот, так сказать, "чистые" характеристики продуктов сгорания газа, к которым надо стремиться. Эти таблички из старого пособия по ПНР, достались они мне трудно и я их отсканировал и берегу (так как нигде в Инете я не нашел этого, особенно те, которые с числом Z)



Максимальное содержание СО2 стремится к 12. Именно при этих числах происходит полное и чистое сгорание топлива. Без появления СО (одна крайность) или большого излишка кислорода (другая крайность). Кстати иногда бывает и то и то, то есть и излишек воздуха огромный но и СО прет.. Это случай сложный - то есть перемешивание газа с воздухом никакое и он гореть не хочет никак.
Не знаю как там в учебниках, но на практике делаем так.
Мы пользуем Куеноды и Гирши. Вот у них в инструкции есть таблица - какой мощности горелки соответствует какое положение воздушных заслонок (для меня это так сначала странно было - мощность горелки задается количеством воздуха, а потом к нему подгоняется газ, хотя в нормальной советской котельной, где я раньше работал biggrin , все было наоборот).
Вот устанавливаем колесики положения воздушной заслонки на нужную мощность
Потом на горелке на каждой ступени приходится крутить винтики biggrin "газ-воздух", дабы приблизить СО2 к 12 и чтоб СО не появилось выше 50 ppm (ppm - одна миллионная). Иногда (о-о-очень редко) приходится еще регулировать подпорную шайбу
В конце концов удается достичь показателей нормального сгорания, цифирки записываются в блокнотик (заодно и КПД эмпирический, который газоанализатор считает) и начинается следующий этап - составление Сводной ведомости (это если нужен Техотчет). Ну а там - расчетный КПД по прямому балансу (если честно, то расход воды через котел я всегда беру от балды, ориентируясь на производительность котлового насоса biggrin ), расчетный КПД по обратному балансу..
И сидишь колдуешь, чтоб погрешности измерения между этими всеми КПД (расчетными по прямому и обратному и измеренному ГА) были небольшие biggrin

Добавлено (25.01.2010, 14:40)
---------------------------------------------
Дыры в дымоходе тож сами сверлим и потом заклеиваем металлическим скотчем biggrin

Прикрепления: 2801192.jpg (159.8 Kb) · 4887438.jpg (169.6 Kb) · 9474647.jpg (176.3 Kb)


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Прохожий Дата: Вторник, 26.01.2010, 14:15 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Последнее сообщение нужно засекретить cool Чтобы всякие чайники не возомнили себя крутыми кофейниками и не полезли в котел настраивать горелку. wink

Я не 1
 
tiptop Дата: Вторник, 26.01.2010, 18:39 | Сообщение # 16
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (LEX)
приблизить СО2 к 12

Ну, мы такой ***нёй не занимаемся biggrin ,
а делаем по-русски - смотрим за остаточным содержанием кислорода ( и за CO, само собой).

P.S. Один из последних отчётов, чуть видоизменившийся
(по сравнению с "naladchiku_kotlov.zip" )
после замечаний Ростехнадзора (которые "вдруг" стали появляться по одной простой причине wink ) :

Прикрепления: dlya_Rostehnadz.zip (58.4 Kb)


сконструируй Котельную!
 
Angelski Дата: Среда, 27.01.2010, 08:54 | Сообщение # 17
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Серьёзная инфа. LEX, тханкс.

Берегите воду- разбавляйте её
 
LEX Дата: Среда, 27.01.2010, 09:15 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (tiptop)
Ну, мы такой ***нёй не занимаемся ,
а делаем по-русски - смотрим за остаточным содержанием кислорода ( и за CO, само собой).

А эт тож самое, только вид сбоку biggrin

Quote (Прохожий)
Последнее сообщение нужно засекретить

Блин, а мож и правда? Чегой-то я разоткровенничался тута wacko
Модеры, перенесите куда-нить в закрытую техническую информацию токо для избранных cool


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
грязнуля Дата: Среда, 27.01.2010, 10:11 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А если так:
http://pvsproject.narod.ru/down.html
Только я сам еще не пробовал.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Нужен гайд по пусконаладке горелок (для чайников)