Что стало с теплообменником.
RUZALIN Дата: Пятница, 25.12.2009, 21:24 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вот сегодня поменял, теплообменник первичный, котел Риннай RB-165. Теплообменник весь в саже, местами это уже смола dry

Так что же с ним интересно произошло? Выхлопная труба не засорена, сам проверял сегодня, сначало думал что в нем проблема. Туба коаксиальная, всасывающую трубу не проверишь никак вроде. Еще одна версия: на вход всасывающей трубы сверху( на верхнем этаже тоже такой же коаксиал выведен на таком же уровне) капал конденсат и замерзая немного перекрыл входной диаметр. И котел недополучал порцию кислорода для горения и коптила.

Может у кого еще будут соображения.

Че то всю неделю меняю теплообменники первичные на разных котлах, к чему бы это dry



Прикрепления: 4365486.jpg (283.4 Kb) · 7038518.jpg (295.6 Kb) · 0402196.jpg (286.4 Kb)
 
Kass Дата: Суббота, 26.12.2009, 10:17 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
ИМХО конденсат.

Все ИМХО
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 11:18 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Конденсат? В том варианте что я говорил?
Quote (RUZALIN)
капал конденсат и замерзая немного перекрыл входной диаметр

Или Вы имеете ввиду что на сам теплообменник конденсат попал. Этого скорее всего не было, там коаксиалка с уклоном наружу, как полагается сделан.

 
Valeriu Дата: Суббота, 26.12.2009, 17:35 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Почему-то он не догревался....

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 18:27 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
(Могу и ошибаться)
Может стоит капнуть в сторону электронного, чудесного, защещенного 13ю патентами... Регулирования вентилятора в зависимости от давления газа (или цвета пламени)...


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Лёлик Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:11 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Дымоход же рассчитан на максимальную мощу, так что думаю копоть не при чём. Скорее это то, чем мы дышим... Или Вы cool

Добавлено (26.12.2009, 21:11)
---------------------------------------------
Может там рядом вытяжка из шашлычной? happy


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:12 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
То есть?
 
Лёлик Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:19 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Что-нибудь постороннее или в газе, или в воздухе.
Я так думаю (с) smile


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:43 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А недостаточное количество воздуха для горения может быть вариантом?
 
СвятослаВ Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:43 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
RUZALIN надеюсь ты знаешь ответ. Я бы проверил горелку на соответствие размеров жиклёров, промыл, настроил бы г/клапан, надо убедиться что нет срыва пламени при макс. такое наблюдаю только там где неправильно сгорает газ, обычно при работе такого котла камера сильно "дышит"(вибрирует), вот как раз трубу подсоса воздуха и надо проверять или открыть заглушку на совмещенном кооксиале, здесь же он похоже раздельный.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:50 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
трубу подсоса воздуха и надо проверять

Когда я приехал к ним была уже ночь и видно было, на сколько это возможно ночью, что на головке трубы замерзший лед. То есть выхлоп не пострадал, но всасывающий патрубок пологаю зауженным остался. Но уже в следующий день когда приехал, после замены теплообменника, там льда уже не было. Как раз было уже потепление, на улице стояла -4 градуса, видимо растаял лед. Котел работал отлично, без шумов, пламя было синее. В общем проблемы не было.
Quote (СвятослаВ)
RUZALIN надеюсь ты знаешь ответ

Все токи склоняюсь к тому что котлу не хватало воздуха для горения, по причине того что был заужен проход всасывания газа.
 
СвятослаВ Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:01 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Да забыл, при большой мощности вентилятора знаешь что нужно делать? Он бывает успевает выгонять весь поступающий воздух.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:04 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
Да забыл, при большой мощности вентилятора знаешь что нужно делать

Имеешь ввиду шайбу в дымоход.

У Ринная вентилятор до горелки, к чему бы это dry Или это без разницы в принцопе.

 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:13 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да вроде у реная электронное регулирование мощности вентилятора.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:18 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Только я не понимаю как, на основе чего он это делает sad Новые Вайланты например на моделях после 32 кВт тоже меняют обороты вентилятора. Но он определяет при нескольких включениях по замыканию пневмореле это дело, а как у Ринная?
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:34 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Знаю только из доков 'по давлению газа' а у другого корейца (забыл кто) по цвету пламени.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:36 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Надо будет почитать по инструкций это дело, там страниц 200 наверно будет, найти бы описание этого дела smile
 
СвятослаВ Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:38 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
и скинуть сюда, у нас этих котлов вроде пока нет, но знания пригодятся.


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:50 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Там 52 мегабайта файл весит biggrin Могу по Э-мэйлу скинуть.

Че то не нашел я там про как вентилятор регулирует обороты, прочитал правда бегло пока smile

 
Kass Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 11:16 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Или Вы имеете ввиду что на сам теплообменник конденсат попал.

Нет. Я имею в виду, что конденсат выпадал непосредственно на самом теплообменнике. Температура теплообменника была значительно ниже 60°С.


Все ИМХО
 