ICI BX 800
Sahara Дата: Четверг, 24.12.2009, 21:11 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Попросили настроить и запустить оборудование. Мануал подробный и доступный для понимания. Есть на что помимо описанного в мануале обратить внимание? Интересуют особенности данного оборудования.
Смотреть поеду завтра, пока знаю, что подключали почему-то сами, используется для обогрева бетона, производство у них. Топиться будет солярой.


wiski makes me 4 WD
 
konst Дата: Пятница, 25.12.2009, 14:37 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
1. Если в комплекте с котлом пришел экономайзер - выбрасывайте его нафик и дуйте напрямую в трубу. Не дружат их экономайзеры с солярой.

2. В котел должна подаваться подогретая вода - не ниже 60-80 град.С в зависимости от способа деаэрации.

3. На всасе насоса котла необходимо обеспечить минимальный подпор воды для защиты от кавитации. Какой напор - указано в руководсве котла в зависимости от тмпературы воды.

4. Вода, подаваемая в котел, обязательно должна деаэрироваться (удаляться растворенный кислород). В идеале - термический деаэратор. На худой конец подйдет дозатор химического реагента, связывающего кислород. Всякие сепараторы пузырьков и автовоздушники - тут не подойдут.

5. Разумеется должна быть химводоподготовка и разумеется она должна обеспечивать качество воды, указанное в руководстве на котел.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Sahara Дата: Пятница, 25.12.2009, 22:05 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
п.2 поясни ( про в зависимости от способа деаэрации ).
И чего-нибудь попроще термического дэаэратора эффективное существует?


wiski makes me 4 WD
 
Прохожий Дата: Пятница, 25.12.2009, 23:30 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Куда уж проще то? cool

Я не 1
 
Sahara Дата: Среда, 30.12.2009, 12:51 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
А как подбирается объём термического деаэратора?

wiski makes me 4 WD
 
Babar Дата: Среда, 30.12.2009, 16:58 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Казань
Группа: Граждане
Сообщений: 1010
Репутация: 3
Статус: Offline
Sahara, если вакуумная деаэрация то указанный нижний предел, если атмосфэрник то 100-102 град. С.

деаэратор, выбираица не объём а производительность вроде бы.

 
Sahara Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 13:00 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Спасибо, полазил, в целом уяснил.
Парни, у которых этот котел стоит почесали репу изадали вопрос- а если поставить емкость, скажем с автоматическим воздухоотводчиком, в который будет подаваться прошедшая водоподготовку вода, а емкость бум греть градусов до 60-70, будет реальная польза от этого или нет?
Поясню, что в мануале на котёл прямо сказано, что на загрузочный насос должна подаваться подогретая до 60-90 градусов цельсия вода и про термическую деаэрацию напрямую ничего.
Если подойти к вопросу не с точки зрения максималиста, имеет ли подобная постановка вопроса право на жизнь?

Добавлено (10.01.2010, 13:00)
---------------------------------------------
Таки да или таки нет?


wiski makes me 4 WD
 
konst Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 19:02 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Почитай вот это:
http://newcok.3dn.ru/load/deaehrator_deg/3-1-0-81
Там в самом начале кратенько немного теории, в том числе и до какой температуры греть.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Sahara Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:58 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Спасибо. Оно самое.