Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Оцените схемку котельной - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 08:54

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Оцените схемку котельной
Mifune Дата: Вторник, 21.04.2009, 11:41 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Щелкни для увеличения.

Ребята, проверьте схемку, дайте свои коменты.
Котельная на базе настенной Беретты 30 кВт
Основные вопросы:
-нужен ли расширительный бачок на ГВС.
-правильно ли сделана обвязка 3х ходового на бойлере.

Спасибо.
Автор будет к вечеру.

 
Code Дата: Вторник, 21.04.2009, 15:23 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Расшифровка цветов не соответствует реально нарисованным.
Расширительный бачок на ГВС нужен, возле группы безопасности, иначе предохранительный клапан будет постоянно срабатывать.
По трехходовому на бойлере вообще сомнения есть. При малом разборе не будет он устойчиво работать. Например, будет влиять неидентичность обратных клапанов в линии подачи в бойлер и в линию подмеса холодной воды. По моему опыту, чем ниже температура воды в бойлере, тем комфортнее, потому что и нестабильность температуры ниже. Поставил 40 градусов, открыл практически один горячий кран в душе и балдеешь - ни от чего эта температура не зависит, ни от давления на входе, ни от расхода. А потребность лучше объемом бойлера добрать, а не температурой. На старом форуме трехходовик в ГВС подробнее мусолили, но я не следил, бо неинтересно. А если думать что же будет за рециркуляция при отсутствии разбора - можно и последние мозги потерять biggrin
 
boeing Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:10 | Сообщение # 3
Любитель
Город: Казань
Группа: Новички
Сообщений: 101
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mifune Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:14 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
200
да нет уже решили с баком что нужно ставить
А насчет 3х ходового на гвс Заказчик так хочет
 
Mij-gan Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:28 | Сообщение # 5
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Code)
Поставил 40 градусов,

А "неведомая жизнь" в бойлере не заведётся?:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
грязнуля Дата: Пятница, 24.04.2009, 20:10 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Что-то стрелки не заметил и коллектор не замкнут.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 24.04.2009, 20:19 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
На счет неведомой жизни в бойлере - полностью согласен. Нельзя так - на 40гр в бойлере! Легионелы не дремлють! ОСТОРОЖНО Code!!! http://newcok.3dn.ru/publ/3-1-0-2
Минимум 55грС диапазон 55-60 в бойлере должно быть.
Или "прожарка" периодическая до 70, но это ИМХО гемор ненужный.
А нравится мыться - открыл и балдею - ставте термосмесительный клапан за 3т.р. и балдейте на здоровье.


Опыт - критерий истины.
 
Лёлик Дата: Пятница, 24.04.2009, 22:53 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Я не знаю настенную беретту, там отдельная подача и обратка на нагрев бойлера? И там что, включая газ - 6 трубочек?
Ну и нет симметрии biggrin - насосы в отоплении и ТП в разные стороны качают и без обратников.


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
грязнуля Дата: Пятница, 24.04.2009, 23:00 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Еа не с трубочками вроде лишних нет, правая отвод от взрывника.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Code Дата: Суббота, 25.04.2009, 09:46 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Легионелы не дремлють! ОСТОРОЖНО Code

Угу, спасибо. Здорово, что статьи здесь есть. Страшилка еще та cry
Я вообще-то грею свой бойлер до 60-65 градусов раз в неделю на ночь.

А стандартный бактериальный анализ воды покажет легионелл?

 
Хоттабыч Дата: Суббота, 25.04.2009, 09:55 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Не могу знать sad

Опыт - критерий истины.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz