Щелкни для увеличения. Ребята, проверьте схемку, дайте свои коменты. Котельная на базе настенной Беретты 30 кВт Основные вопросы: -нужен ли расширительный бачок на ГВС. -правильно ли сделана обвязка 3х ходового на бойлере. Спасибо. Автор будет к вечеру.
| |
| |
Code |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 15:23 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Расшифровка цветов не соответствует реально нарисованным. Расширительный бачок на ГВС нужен, возле группы безопасности, иначе предохранительный клапан будет постоянно срабатывать. По трехходовому на бойлере вообще сомнения есть. При малом разборе не будет он устойчиво работать. Например, будет влиять неидентичность обратных клапанов в линии подачи в бойлер и в линию подмеса холодной воды. По моему опыту, чем ниже температура воды в бойлере, тем комфортнее, потому что и нестабильность температуры ниже. Поставил 40 градусов, открыл практически один горячий кран в душе и балдеешь - ни от чего эта температура не зависит, ни от давления на входе, ни от расхода. А потребность лучше объемом бойлера добрать, а не температурой. На старом форуме трехходовик в ГВС подробнее мусолили, но я не следил, бо неинтересно. А если думать что же будет за рециркуляция при отсутствии разбора - можно и последние мозги потерять
| |
| |
boeing |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:10 | Сообщение # 3 |
Любитель
Город: Казань
Группа:
Новички
Сообщений: 101
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mifune |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:14 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
200 да нет уже решили с баком что нужно ставить А насчет 3х ходового на гвс Заказчик так хочет
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:28 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (Code) Поставил 40 градусов, А "неведомая жизнь" в бойлере не заведётся?:)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 24.04.2009, 20:10 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Что-то стрелки не заметил и коллектор не замкнут.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 24.04.2009, 20:19 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
На счет неведомой жизни в бойлере - полностью согласен. Нельзя так - на 40гр в бойлере! Легионелы не дремлють! ОСТОРОЖНО Code!!! http://newcok.3dn.ru/publ/3-1-0-2 Минимум 55грС диапазон 55-60 в бойлере должно быть. Или "прожарка" периодическая до 70, но это ИМХО гемор ненужный. А нравится мыться - открыл и балдею - ставте термосмесительный клапан за 3т.р. и балдейте на здоровье.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Лёлик |
Дата: Пятница, 24.04.2009, 22:53 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Я не знаю настенную беретту, там отдельная подача и обратка на нагрев бойлера? И там что, включая газ - 6 трубочек? Ну и нет симметрии - насосы в отоплении и ТП в разные стороны качают и без обратников.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 24.04.2009, 23:00 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Еа не с трубочками вроде лишних нет, правая отвод от взрывника.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Code |
Дата: Суббота, 25.04.2009, 09:46 | Сообщение # 10 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Легионелы не дремлють! ОСТОРОЖНО Code Угу, спасибо. Здорово, что статьи здесь есть. Страшилка еще та Я вообще-то грею свой бойлер до 60-65 градусов раз в неделю на ночь. А стандартный бактериальный анализ воды покажет легионелл?
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 25.04.2009, 09:55 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Не могу знать
Опыт - критерий истины.
| |
| |