Выносной датчик котла или терморегуляторы?
A-x-e-l-1 Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:52 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
RUZALIN, точно-точно... Пардон, мой косяк, запарился, делается так как ты написал. Че пишу?

Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
RUZALIN Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:55 | Сообщение # 22
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Я так и подумал что со спеху написал biggrin
 
Koba Дата: Суббота, 12.12.2009, 03:16 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
Термостат в самую холодную комнату. Работает очень и очень прилично. Проверено

Ну вот опять. Если поставить термостат в самую холодную комнату, то в опред.условиях остальные могут перегреваться.(См. мой пример выше). А схема с термостатами в каждую комнату, термоприводами и доп.реле мне оч.понравилась. спасибо. Жаль сам не догадался раньше.
Миюгану добавил в репу.

Добавлено (12.12.2009, 03:16)
---------------------------------------------

Quote (RUZALIN)
Наверно надо термостат ставить в самую горячую комнату(тоесть жаркую). Пусть по нему работает термостат, а другие не не достигнув до этой температуры прижмет термоголовка.

А зачем тогда термостат вообще?


Пройдет и это.
 
RUZALIN Дата: Суббота, 12.12.2009, 12:24 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Koba)
Если поставить термостат в самую холодную комнату, то в опред.условиях остальные могут перегреваться

Он имел ввиду комнату где надо держать температуру воздуха холоднее чем в остальных. Если туда поставить термостат, то наоборот другие не будут получать достаточно тепла, и не как не перегреваться.

Quote (Koba)
А зачем тогда термостат вообще?

Если на каждом радиаторе своя термоголовка, то незачем biggrin
 
Koba Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:48 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Quote (Koba)
А зачем тогда термостат вообще?

Если на каждом радиаторе своя термоголовка, то незачем


Ну вот, что и требовалось доказать. tongue


Пройдет и это.
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 14.12.2009, 10:04 | Сообщение # 26
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Термостат в данном случае является "высшей инстанцией", разрешающей или запрещающей работу котла smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
123Вот Дата: Понедельник, 14.12.2009, 10:14 | Сообщение # 27
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Первую стр. не смотрел,но....
Термостат ставиться в характеризующее помещение говорилось ранее. А вот какое оно у вас из имеющихся определяется автором проекта. И это вовсе не самое холодное или самое теплое, в них ОП считаны на эту выбранную Т воздуха. Скорее это будет помещение с самым характерным режимом, без неучитываемых залповых появлениях бытовых тепловыделений, может это помещение с самым малым запасом по площади ОП(дескретность секционности или модельного ряда) и что то может еще аналогичное. Но... но вот так . А не помещение, как ранее делали, датчик "директору в кабинет, а он там один на 40 метрах и кондер еще пашет". Не стоит смешивать адм. хозяйственные аспекты с инженерными.
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:03 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
В последних постах имелось ввиду про связку комнатный термостат+ термоголовки на радиаторы. Спору нет если в квартире везде на радиаторах термоголовки, то комнатный термостат и не нужен. На настенник повесить датчик уличной температуры и пусть работает погодозависимо. А температуру в комнатах держат термоголовки.
 
SterroiD Дата: Четверг, 07.01.2010, 01:09 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Приподниму тему, с окончательным результатом ознакомлю.
Окончательный вывод, на основе эксплуатации газового котла и трех радиаторов, в однокомнатной Хрущеве, бабушкой пенсионеркой.

1-я неделя - бабушка: "-Мне жарко! :'( , зачем вы мне поставили новые радиаторы они ГамНо! shock , вот у соседки ниже этажом остались старые и как было прохладненко, и сейчас так же."
действия - на все радиаторы были установлены термоголовки.

2-я неделя - бабушка: "-Я не могу спать! :'( Котел все время шумит, радиаторы шумят, зачем вы мне такой поставили, котел ГамНо! shock "
действия - был установлен выносной темп. датчик в комнату, а также сняты головки с двух радиаторов в комнате, т.к. при их работе в определенном положении появлялись шумы в радиаторе из-за большого перепада на радиаторном вентиле.

Как только, был запущен котел и на выносном датчике было зафиксирована температура 19 градусов (по просьбе пенсионерки), котел выключился, а через коротки промежуток времени и насос также отключился, восстановился мир и покои в доме.

Бабулька насторожилась pilot , подошла к котлу прислушалась, и заявила : "- А, чего это он, выключился? uhm " guitar

Объяснили, показали на выносном датчике требуемые температуры, у бабули в глазах читалось не доверие.
Закончили в тот день тем, что пожелали ее спокойно наслаждаться жизнью, а в случае если опять жизнь станет не выносима с этим котлом и оборудованием, то придем заберем все и вернем деньги.

На том и расстались.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 07.01.2010, 02:53 | Сообщение # 30
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
На "наших"корейских бойлерах температурные датчики поддерживают Т в помещениях только при ТП,если СО радиаторная-с датчика регулируется Т внутри бойлера и режим работы циркуляционного насоса.Причём,насосы-односкоростные,блок управления сам регулирует работу насоса. whistling

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 07.01.2010, 12:15 | Сообщение # 31
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
у старшего поколения есть такая фобия...соседняя квартира 2 комнатная хрущёвка.поставил котелок.бабулька ненарадуется.ставит минимальную температуру,только бы не отключался.сын её пожелал поставить комнатный термостат.сказано-сделано.бабуля бегает в панике!!!котёл-стоит.дома холодно!!!а до этого строго контролировала температуру по градуснику.~20 по цельсию.на термостате стоит+22+-0,5.вешаем рядом тот самый градусник-электроника не врёт!!!БАБАНЬКА ЗАЯВЛЯЕТ ВСЁ РАВНО СТАЛО ХОЛОДНЕЕ.вывод-надо было сразу термостат прикручивать.теперь привыкла-и ночью тихо(-2градуса от дневной),и экономия ощутимая.опять же со слов соседки. biggrin

опыт и инпотенция приходят с годами
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:15 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Надо бы и мощность котла снизить до минимума и чтобы котел работал по комнатному регулятору. тогда он будет мало мало, но работать потихоньку, не смущая бабушку то быстрым оборотом температуры гудящим на полную мощность котлом, то уходом в спячку после этого biggrin
 
SterroiD Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:19 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
гудит насос(воздуха нет), для трех радиаторов UPS15/60 многовато, а работа камеры сгорания очень тихая. cool

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:21 | Сообщение # 34
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
минимум определяется ГВСом-сильно не занизишь.

опыт и инпотенция приходят с годами
 
SterroiD Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:22 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
чтобы котел работал по комнатному регулятору

сеичас он и работает от комнотного регулятора, я же об этом написал.
Quote (RUZALIN)
Надо бы и мощность котла снизить до минимума

каким образом поясните?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:23 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
минимум определяется ГВСом-сильно не занизишь.

Все верно, теплообменник для двух контуров один.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:27 | Сообщение # 37
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
да хоть 2 теплообменника.горелка то одна и регулировка на ней одна.вот если бы была раздельная...на СО один винтик,на ГВС другой...

опыт и инпотенция приходят с годами
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:43 | Сообщение # 38
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Кокой котел то настенный у Вас стоит. У всех нормальных современных настенников мощность можно снижать отдельно на отоплений не снижая при этом на ГВС. Например на Бакси это делается на плате. Заводская настройка На ГВС и на отпление например 24 кВт на 24 кВт ном котле, а можно на отопление снизить до 10 кВт. И пашет котел тихонько себе на 10 кВт, а когда приоритет на ГВС то врубает все 24 если надо smile У Вайлантов в настройках через панель меняется.

Добавлено (07.01.2010, 13:43)
---------------------------------------------

Quote (kovalev_dimas)
горелка то одна и регулировка на ней одна

Но там модулируемый газовый клапан, и ею управляет плата smile Там два клапана, одна тупо открывается или закрывается, а другая после него уже модулирует сколько надо открытие.
 
razin Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:50 | Сообщение # 39
Претендент
Город: ростов
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:54 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline