Цитата Лёлик (
)
аргумент слишком весомый - проточная система ГВС на нержавейке должна вести себя так же, как замкнутая СО на чугуне-сталюге.
Это не весомый аргумент. Вот весомый:
"2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах "а" и "б"."
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
http://docs.cntd.ru/document/5200243