Mifune Дата: Среда, 20.05.2009, 22:33 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Зачем интересно так сделали?

Прикрепления: 0830972.jpg (419.4 Kb) · 5439431.jpg (409.5 Kb)
 
Kass Дата: Среда, 20.05.2009, 22:36 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
ИМХО обычная скрытая разводка, только батарее можно было поднять выше, и обратка почему то на разной высоте выходит из стены.

Все ИМХО
 
RUZALIN Дата: Среда, 20.05.2009, 22:41 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Видимо пол планировался повыше. Если радиаторы поднять почти совпадает там где трубы выходят.
 
Mifune Дата: Среда, 20.05.2009, 22:43 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Может они хотели другие радиаторы повесить сначала?
 
Mifune Дата: Среда, 20.05.2009, 22:44 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
примерна на 10 см нужно было опустить подачу, и на столько же поднять обратку.
 
allre Дата: Среда, 20.05.2009, 22:49 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Скорее всего, так сделано специально. При такой конфигурации подводящих труб - с двумя углами - легче всего поймать нужный размер, да и сваривать полипропилен попроще.

мой skype - reutov_o_v
 
Kass Дата: Среда, 20.05.2009, 23:18 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Я думаю, что скорее всего когда трубы прокладывали, радиаторы еще не закупили. Поэтому так и получилось.

Все ИМХО
 
Ermalex Дата: Среда, 20.05.2009, 23:33 | Сообщение # 8
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (Kass)
ИМХО обычная скрытая разводка

К сожалению для нашей страны норма не ставить балансировочную арматуру, про эстетику я вабще промолчу wacko

 
Kass Дата: Среда, 20.05.2009, 23:40 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
К сожалению для нашей страны норма не ставить балансировочную арматуру

Я не удивлюсь, если там лучевая схема, поэтому и нет арматуры.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Четверг, 21.05.2009, 00:26 | Сообщение # 10
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Лучевую сейчас делают в большинстве бюджетных вариантах, где экономят каждую копейку, т.к. строят джумшуты и без проекта, и только лучевую потом на коллекторах можно как то отбалансировать.

Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Четверг, 21.05.2009, 00:35 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Видимо пол планировался повыше.

+1
Или просто отметку неправильно сделали, вот и накосячили.


Я не 1
 
Kass Дата: Четверг, 21.05.2009, 10:45 | Сообщение # 12
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
А обратки тогда почему на разной высоте? Или пол должен был быть двухуровневым? wink

Обычно трубы разводят и штробят когда пол уже сделан под чистовую. Т.е. стяжка есть, осталось ламинать положить. Тут ошибиться на столько не реально.


Все ИМХО
 
ameton Дата: Четверг, 21.05.2009, 11:14 | Сообщение # 13
Претендент
Город: Питер
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Монтажники трубы не закрепили, размеров на стенах или чертеже(если такаой и был где-то в куче мусора) не оставили. Потом пришли бравые гипрочники понятно в чьем лице и зашили как торчало и гдэ нэ забили.Прораб в это время занимался своими более важными делами. Радиаторы-то повесили вреде как и ровно. broken
Когда косяк обнаружили (вдруг) Монтажников ищи свищи, гипрок расшивай, всем за работу заплати , а кому надо? ...вот видите прокатило. beer
 
Kass Дата: Четверг, 21.05.2009, 18:47 | Сообщение # 14
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
Только идиот будет делать лучевую на полипропилен Вы такое когда нибудь видели?

Абсолютно согласен. Идиоты и делают. И в последнее время больше всего именно этого и вижу, и даже спрашивал, зачем так делают, и даже тут пояснил зачем. Если делать двухтрубку или однотрубку, то считать надо. Просто так не работает. Нужны разные диаметры труб, а так купили 15-ю трубу и ей все развели.


Все ИМХО
 
Mifune Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:24 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Неее, колекторов не было, однозначно горизонталка двухтрубка.
 
Kass Дата: Пятница, 22.05.2009, 00:44 | Сообщение # 16
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
А почему обратка на разной высоте?

Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:38 | Сообщение # 17
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
А почему обратка на разной высоте?

Сползла:))) (цитата из анекдота)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
sabris Дата: Суббота, 23.05.2009, 21:55 | Сообщение # 18
Претендент
Группа: Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:05 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
А у нас целые дома лепят с лучевой на пп. smile уроды

wiski makes me 4 WD
 
Mij-gan Дата: Пятница, 15.01.2010, 18:29 | Сообщение # 20
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Sahara)
А у нас целые дома лепят с лучевой на пп. уроды

Дык этож геморройно-то как:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 