Kass Дата: Понедельник, 05.12.2011, 23:48 | Сообщение # 1
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Смотрю, нет у нас еще таких примеров. Выложу несколько видов относительно высокого разрешения. Т.е. можно все увеличить.







Вот как раньше в 2Д отслеживали пересечения коммуникаций из разных разделов?
Прикрепления: 3788618.jpg (121.7 Kb) · 6677838.jpg (70.9 Kb) · 5074600.jpg (59.5 Kb)


Все ИМХО
 
Vova_S Дата: Вторник, 06.12.2011, 05:52 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
ну вот на первой фотке уже и видно пересечение красной трубы с вентиляцией..

Kass, а как все на светлом фоне будет выглядеть?
 
вадим Дата: Вторник, 06.12.2011, 08:18 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
нет у нас еще таких примеров

трехэтажных на черном фоне - нет .
длины отрезков трубы считали ? каким образом ? или на глазок ?
отопление и водопровод одними цветами ?
каналия имхо без уклона.

это умывальник такой ?


сильно не вглядывался, но в общем очень достойно )
Прикрепления: 9696193.jpg (60.1 Kb)
 
Kass Дата: Вторник, 06.12.2011, 10:53 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
ну вот на первой фотке уже и видно пересечение красной трубы с вентиляцией..


Именно. Это и пытаюсь показать. А сколько их уже убрали. wink

Quote (Vova_S)
Kass, а как все на светлом фоне будет выглядеть?


Ну как на светлом фоне. Фон то просто меняется. Я тут где то на фоне неба выкладывал. Нам сейчас важен не фон, а отыскание всяких пересечений.

Quote (вадим)
длины отрезков трубы считали ? каким образом ? или на глазок ?


Конечно считаются, только в другой программе, в которой нет графики. Разумеется считаются расход воды и стоков, теплопотери по помещениям, подбираются радиаторы, потом гидравлика, теплые полы отдельно считаются. Лично я в валтеке считаю. Чаще всего разные разделы делаются разными людьми отдельно, а потом все сводится уже в 3Д воедино. При этом и вылазят все нюансы и проблемные места.

Quote (вадим)
каналия имхо без уклона.


В проблемных местах уклон ставится. Если проходим с запасом, то можно только прописать.

Quote (вадим)
это умывальник такой ?


Именно.


Все ИМХО
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:17 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
А сколько времени занимает такая прорисовка?

wiski makes me 4 WD
 
Kass Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:44 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
По времени пару недель. Но только на рисунках на все. Там многие слои погашены. А так там и стены, и мебель, и освещение, лестницы и т.п.

Все ИМХО
 
вадим Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:53 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
Quote (вадим)
это умывальник такой ?

Именно


не бывает таких )
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:53 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Очень полезная вещь. Когда-нибудь и до регионов доберется цивилизация.

wiski makes me 4 WD
 
Kass Дата: Вторник, 06.12.2011, 15:04 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (вадим)
не бывает таких )


Почему не бывает?

Quote (Kass)
Там многие слои погашены. А так там и стены, и мебель, и освещение, лестницы и т.п.


Вот как это выглядит до того, как дизайнер обшил короба и потолок. И мебель еще не вся.



Правда сайт сильно съедает качество.
Прикрепления: 9661078.jpg (106.5 Kb)


Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Вторник, 06.12.2011, 15:31 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Kass)
Вот как раньше в 2Д отслеживали пересечения коммуникаций из разных разделов?

Что значит "раньше"? cool
Трехмерку сейчас делают только далеко не везде, наоборот это скорей исключение, чем правило. А там где делают не везде объединяют разные разделы в одну модель. При монтаже приходится руководствоваться принципом "кто первый встал - того и тапки". Поэтому сначала пускают канализационщиков, потом вентиляционщиков, потом отопленцев с водопроводчиками, а в самом конце- электриков. Ну это если мало мальское руководство стройкой ведется.


Я не 1
 
Kass Дата: Вторник, 06.12.2011, 15:43 | Сообщение # 11
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
При монтаже приходится руководствоваться принципом "кто первый встал - того и тапки".


biggrin biggrin biggrin

Но этот вариант не позволяет работать на объекте сразу всем одновременно. Просто в моем представлении желательно, что бы одни работают на одном этаже, другие на другом, потом меняются. Иначе стройка затягивается сильно.


Все ИМХО
 
вадим Дата: Вторник, 06.12.2011, 16:07 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
Почему не бывает?



у этого умывальника ширина 300 , глубина 430 .. примерно . это искаженные пропорции. не бывает таких в природе. минимум ширина 400 глубина 300, но без ноги )
Прикрепления: 4609247.jpg (30.5 Kb)
 
Kass Дата: Вторник, 06.12.2011, 16:53 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Нет там искажения. Это искажения оптическое, т.к. угол зрения установлен 100°. С другого ракурса вот этот умывальник:



Глубина 320, ширина 450.
Тут на всю сантехнику есть точная спецификация, поэтому размеры все соответствует реальным образцам.
Прикрепления: 8450233.jpg (66.5 Kb)


Все ИМХО
 
вадим Дата: Среда, 07.12.2011, 10:34 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
рядом компакт не искажен.
к тому же ЭТОТ умывальник из другого места )
 
Прохожий Дата: Среда, 07.12.2011, 11:30 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (вадим)
не бывает таких в природе. минимум ширина 400 глубина 300, но без ноги )

Ну вот например 400х280.
А рядом есть и 370х235, правда прямоугольной формы, а не как на схеме.
Так что никогда не говори никогда wink


Я не 1
 
вадим Дата: Среда, 07.12.2011, 12:38 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Quote (вадим)
не бывает таких в природе. минимум ширина 400 глубина 300, но без ноги )

Ну вот например 400х280.
А рядом есть и 370х235, правда прямоугольной формы, а не как на схеме.
Так что никогда не говори никогда wink


до миллиметра еще можно докопаться .. порядок- то понятен .
примеры только подтверждают , что ""не бывает таких в природе"" , какие изображены на рисунке .
 
Прохожий Дата: Среда, 07.12.2011, 13:12 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Я просто против категоричности, типа не бывает и все, отсюда мой пост, дело не в миллиметрах cool
Тем более Касс же уточнил размеры:
Quote (Kass)
Глубина 320, ширина 450.

А рисунок - это рисунок, художник просто "так видит" biggrin


Я не 1
 
вадим Дата: Среда, 07.12.2011, 13:19 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
уточненные размеры и доп русунок из ДРУГОГО места ))) обратите внимание .
а арчикаде нет "просто рисунков" ))
 
allre Дата: Среда, 07.12.2011, 15:11 | Сообщение # 19
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Kass, а почему именно Архикад? Я сейчас не про то, что есть другие программы для 3-дэ моделирования, заточенные именно под инженерку, со встроенным контролем пересечений и те де и те пе. Почему именно архитектурно-ориентированный продукт?

мой skype - reutov_o_v
 
Прохожий Дата: Среда, 07.12.2011, 15:39 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (вадим)
уточненные размеры и доп русунок из ДРУГОГО места ))) обратите внимание .

рисунок- да из другого, а про размеры как Вы догадались?
Quote (allre)
Почему именно архитектурно-ориентированный продукт?

Ответ очевиден - потому что архитекторы пришли на этот объект раньше и передали его инжиниринговой компании в том виде, в котором им было удобней. Т.е. в ArchCad'е


Я не 1
 